Ochranne pospajanie - prakticky

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod MartinH » Sob 27. Aug 2011 17:57:35

tienik píše:Ma sa takto riesit aj WC (zachodova miestnost) ?
Moj pripad: miestnost zachod s umyvadlom (PPR), v dosahu zasuvka, v dosahu rebrikovy radiator (farebny, plasthlinik).


Tienik uz odpovedal, ze podla normy netreba.

Podla mna netreba ani dobrovolne. Kupelna je specificka, chodime tam bosi, mokri, cize telo je vnimavejsie na prud, a lahsie sa tam smykneme a padneme, takze aj riziko urazu uz stoji za zamyslenie. Na WC to tak nevidim. Inymi slovami, ak na WC pospojovat, preco potom nie v celom byte?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat




Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod tienik » Sob 27. Aug 2011 21:13:35

Ono je najvacsi problem v definicii "umyvaci priestor". Fakt terajsia norma ho nijak nespaja z kupelnou, definuje ho ako priestor okolo umyvadla. No a tym padom tam hned mame vsetky zony a potrebne opatrenia. Momentalne sa pri reviziach k tomu pristupuje vacsinou tak, ze za umyvaci priestor sa povazuje okolie samostatneho umyvadla. Drez sa tym padom nepovazuje za umyvaci priestor (je fakt ze priestor v skrinke pod nim je fajn chraneny). Ale je skupina revizakov, co berie ako umyvaci priestor vsetko kde tecie voda na ruky.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod mlaco » Sob 27. Aug 2011 21:30:18

Dakuje za rady, za vyklad k norme!

(WC vyriesim "obojako". Jedno WC so zastrckou a rebrikom pospajam. Druhe WC bez zastrcky a bez radiatora (len misa a umyvadlo) nepospajam/neuzemnim).)
(Omietky mam uz hotove, takze vodic zaskrabujem do omietky, vid priloha (taham CY6, lebo mi taky zostal).)
Prílohy
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod tienik » Sob 27. Aug 2011 21:51:58

co dodat, zodpovedny to stavebnik.

Ak v tom WC fakt nie je nic elektricke, tak tak niet co uvadzat na rovnaky potencial PE vodica, takze by som to neriesil.
Beriem to samozrejme tak, ze svetlo je hore na strope, prakticky nepristupne beznemu "navstevnikovi"
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod drepo » Štv 12. Júl 2012 15:06:18

... citam, citam, studujem nasavam info v tejto tema o pospojovani a pribuznu temu "Hlavné a doplnkové pospájanie" len mi stale nie je jasne kde sa nachadza ta EPS Ekvipotenciálna svorkovnica ??? Ta je v skrini domoveho rozvadazca ci kde ? :netusim
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod MartinH » Štv 12. Júl 2012 16:56:40

drepo píše:... citam, citam, studujem nasavam info v tejto tema o pospojovani a pribuznu temu "Hlavné a doplnkové pospájanie" len mi stale nie je jasne kde sa nachadza ta EPS Ekvipotenciálna svorkovnica ??? Ta je v skrini domoveho rozvadazca ci kde ? :netusim


Najcastejsie byva tesne vedla hlavneho domoveho rozvadzaca. Ked sa rozumne planuje, je tam vyvedeny kratkou rovnou trasou pozinkovany drot alebo pas zo zakladoveho zemnica.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod jezo » Pia 13. Júl 2012 7:22:40

MartinH píše:Najcastejsie byva tesne vedla hlavneho domoveho rozvadzaca. Ked sa rozumne planuje, je tam vyvedeny kratkou rovnou trasou pozinkovany drot alebo pas zo zakladoveho zemnica.

Nedal by sem niekto fotku, ako ta svorkovnica v praxi vyzera? Myslim ze by nam to pomohlo viacerym...
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod MartinH » Pia 13. Júl 2012 8:21:14

jezo píše:Nedal by sem niekto fotku, ako ta svorkovnica v praxi vyzera? Myslim ze by nam to pomohlo viacerym...


http://www.elektrobecov.cz/clanky/187-e ... eps-3.html
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod jezo » Pia 13. Júl 2012 11:17:24

Dakujem, ale aj tak by potesila fotka skutocnej realizacie. Z obrazku na tej stranke som nepochopil, ci verzia s krytom je urcena pre montaz na stenu (teda ten kryt sluzi ako krabica), alebo sa to do dalsej krabice vklada.
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod drepo » Pia 13. Júl 2012 11:40:08

jezo píše:Dakujem, ale aj tak by potesila fotka skutocnej realizacie. Z obrazku na tej stranke som nepochopil, ci verzia s krytom je urcena pre montaz na stenu (teda ten kryt sluzi ako krabica), alebo sa to do dalsej krabice vklada.


https://www.google.sk/search?q=Ekvipote ... 80&bih=881
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod MartinH » Pia 13. Júl 2012 11:56:11

jezo píše:Dakujem, ale aj tak by potesila fotka skutocnej realizacie. Z obrazku na tej stranke som nepochopil, ci verzia s krytom je urcena pre montaz na stenu (teda ten kryt sluzi ako krabica), alebo sa to do dalsej krabice vklada.


To bola stranka vyrobcu (nie jedineho samozrejme) a okrem obrazkov je tam aj popis.
http://www.elektrobecov.cz/downfile.php?idf=271

A odpoved je: aj na stenu aj do krabice.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod jezo » Pia 13. Júl 2012 11:57:16

Myslel som fotku od niekoho, kto ma hotovu elektriku - teda uz namontovanu, zapojenu. Ujo google nic podobne nevyhodil.
jezo
 
Príspevky: 231
Registrovaný: Ned 03. Jan 2010 11:12:45
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 13 krat
Dostal súhlas: 18 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod MartinH » Pia 13. Júl 2012 12:20:45

jezo píše:Myslel som fotku od niekoho, kto ma hotovu elektriku - teda uz namontovanu, zapojenu. Ujo google nic podobne nevyhodil.

Maly pozdrav od firmy DEHN :)
Prílohy
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod drepo » Pia 13. Júl 2012 13:21:51

Jookie píše:....
Horsie bude doplnkove pospajanie - v kupelni a v kuchyni. Malo by tam byt pripojene vsetko kovove, na co sa da sahnut rukou, teda:
- vodovodne baterie
- vana normalna i vanicka sprchovacieho kutu
- umyvadlo (ak by bolo kovove)
- kuchynsky dres (teda kovove umyvadlo)
- kovovy kryt plynoveho kotla i zasobnika TUV
- kovovy kryt pracky a umyvacky riadu
- rebrikovy radiator v kupelni
...
Vie mi to, prosim, niekto trocha objasnit zo svojich realnych skusenosti?
Miro


Ved kovovy kryt kotla je napojeny na PE vodic a nasledne do zasuvky na "kolik", tak ako ho mam teda doplnkovo pospajat kotol v technickej miestnoti kde mam aj pracku, nepriamo ohrievany zasobnik TUV , rebrikovy radiator, umyvadlo WC a vodaren ??? nieco mi unika ...
... vdaka Bohu a moderatorom za toto forum ...
Obrázok užívateľa
drepo
 
Príspevky: 257
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 12:07:48
Bydlisko: okres Skalica
Dal súhlas: 103 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Ochranne pospajanie - prakticky

Poslaťod MiroM » Pia 13. Júl 2012 13:53:09

jezo píše:Myslel som fotku od niekoho, kto ma hotovu elektriku - teda uz namontovanu, zapojenu. Ujo google nic podobne nevyhodil.

Posielam moju home-made EPS. Vsak vsetko bolo povedane, neviem ako ti ta fotka pomoze. Ide o to dostat vsetko(hlavne, doplnkove pospajanie, uzemnenie) na jeden vodivy bod. Ja som na to pouzil medenu pasovinu. Krabicka- bezna plastova za par supov.
Prílohy
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia