Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Diablo » Pon 18. Apr 2011 10:14:11

Cafte.

Nenasiel som tu na fore ziadne info ohladom Nobasilu VT - 175 kg/m3 hrubky 80mm. Toto mam podla projektu planovane ako izolaciu podlahy. Nebolo by vhdonejsie to riesit cez EPS 100S,150S a pod. hrubky napr. 100-150mm?? Nejake porovnanie cena m2/kvalita/funkcnost?
Dik za info.
Diablo
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Str 06. Apr 2011 22:42:48
Bydlisko: Košice
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Jarka » Pon 18. Apr 2011 23:54:30

PVT má horšiu lambdu = menej izoluje tepelne. Je snáď 4-5x drahší ako podlahový EPS. Ale zas lepšie izoluje zvukovo.
To je na izoláciu ochladzovanej podlahy, však? Tak potom je 8 cm málo.
Odporúčam EPS 150 S v hrúbke minimálne 15 cm, kľudne aj 20. Stále to vyjde lacnejšie ako pôvodný návrh.
Tú vlnu by som použila len v prípade, že mám v drevostavbe vystrčenú miestnosť von, čiže podlaha by bola ochladzovaná, alebo drevostavbu založenú na drevených nosníkoch na pilótach a pod. - tep. izolácia by sa hodila nehorľavá.
Naposledy upravil Jarka dňa Uto 19. Apr 2011 0:03:00, celkovo upravené 1
Jarka
 
Príspevky: 343
Obrázky: 14
Registrovaný: Str 04. Feb 2009 15:08:02
Dal súhlas: 146 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Jarka » Pon 18. Apr 2011 23:59:39

Zabudla som: VT je starší názov súčasného PVT. Cenníková cena je 320 € za kubík.
http://www.knaufinsulation.sk/files/ki_ ... ts/pvt.pdf
http://www.knaufinsulation.sk/files/ki_ ... obasil.pdf

S projektantom ste hovorili o dôvodoch, ktoré ho viedli k návrhu tejto izolácie? Bolo by dobré prebrať to s ním. On pozná detaily.
Jarka
 
Príspevky: 343
Obrázky: 14
Registrovaný: Str 04. Feb 2009 15:08:02
Dal súhlas: 146 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Diablo » Uto 19. Apr 2011 9:08:37

Jarka dakujem za info. ;)
Dokonca som pozrrel a zistil ze 60mm nie 80mm toho PVT je v projekte.

Ved to, ze popozeral som cenu za tu PVT vs. EPS a odpadol som. Nie je o com idem do toho EPS 150< len musim skladbu podlahy pomenit a geotextiliu v skladbe inde premiestnit ako je planovane. Poopravte ma ak sa mylim. Vrstvy budu nasledovne: beton (platna), penetrak, hydroizolacia Fatrafol 803 alebo ekvivalent, geotextilia, EPS, pomocna hydroizolacia R60SR (je tu este vobedz nutna??) a anhydrid s podlahovkou....
Diablo
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Str 06. Apr 2011 22:42:48
Bydlisko: Košice
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod ziletka » Uto 19. Apr 2011 12:40:20

pod pomocnou hydroizolaciou myslis asi igelit. ten je medzi eps a anhydritom nutny aby nezatekal poter medzi platne eps
Všetky peniaze nezarobíš, niektoré budeš musieť aj ukradnúť.

S týmto príspevkom autora ziletka súhlasil
Jarka
Obrázok užívateľa
ziletka
 
Príspevky: 1167
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 21:54:45
Bydlisko: Martin
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 72 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Diablo » Uto 19. Apr 2011 13:21:58

ziletka píše:pod pomocnou hydroizolaciou myslis asi igelit. ten je medzi eps a anhydritom nutny aby nezatekal poter medzi platne eps


...asi to tym myslel ten co kreslil projekt. Tak je to pomenovane v projekte pri rezoch.... aj s tym oznacenim R60SR. Ano to som uz vycital po nete, ze pod anhydrid je folia nutnost koli tomu pripadnemu zateceniu pod EPS ako pises.
Diablo
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Str 06. Apr 2011 22:42:48
Bydlisko: Košice
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Eval » Uto 19. Apr 2011 20:44:39

Diablo píše:Vrstvy budu nasledovne: beton (platna), penetrak, hydroizolacia Fatrafol 803 alebo ekvivalent, geotextilia, EPS, pomocna hydroizolacia R60SR (je tu este vobedz nutna??) a anhydrid s podlahovkou....
To by ma zaujímalo, k čomu tam ten penetrák je, keď fatrafol sa k ničomu nelepí?

Len tak mimochodom, nemá byť textília z oboch strán tej fólie?
Nie som pokorený, len ryjem držkou v zemi.
Eval
 
Príspevky: 245
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 20. Okt 2010 10:42:33
Bydlisko: Lomnička
Dal súhlas: 15 krat
Dostal súhlas: 15 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Diablo » Uto 19. Apr 2011 21:03:39

Eval píše:
Diablo píše:Vrstvy budu nasledovne: beton (platna), penetrak, hydroizolacia Fatrafol 803 alebo ekvivalent, geotextilia, EPS, pomocna hydroizolacia R60SR (je tu este vobedz nutna??) a anhydrid s podlahovkou....
To by ma zaujímalo, k čomu tam ten penetrák je, keď fatrafol sa k ničomu nelepí?

Len tak mimochodom, nemá byť textília z oboch strán tej fólie?



...to som nevedel ze sa sa nelepi. Ak pojde ten Fatrafol 803 tak ide to bez. Zajtra idem poriesit a dohodnut cenu co by ma to vyslo lebo pri 190m2 to je riadna palka... Dnes som mal stretko s jednym clovekom od fachu, kde mi opisal ten Fatrafol 803 ako dost jemny matros, vyhody nevyhody atd. Doporucil mi jednu inu hydroizolaciu cca.4mm hrubka tak isto s radonovou ochranou ktora sa lepi na napenetrovany podklad atd. Zajtra budem vediet tak isto cenu za stvorak + presny nazov, info...

Eval: v projekte a v skladbe mam len jednu vrstvu geotextilie Mikultex na zakladovej platni a hned na nej Fatrafol 803 a Nobasil VT. Nejdem touto cestou nakolko riesim EPS namiesto Nobasilu VT (PVT).
Diablo
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Str 06. Apr 2011 22:42:48
Bydlisko: Košice
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Eval » Str 20. Apr 2011 7:31:43

Mám také podozrenie, že fatrafol a EPS sa nemajú rady.
Zmekčovadlá použité v PVC môžu degradovať polystyrén.
Nie som pokorený, len ryjem držkou v zemi.
Eval
 
Príspevky: 245
Obrázky: 7
Registrovaný: Str 20. Okt 2010 10:42:33
Bydlisko: Lomnička
Dal súhlas: 15 krat
Dostal súhlas: 15 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Diablo » Str 20. Apr 2011 9:02:31

Eval píše:Mám také podozrenie, že fatrafol a EPS sa nemajú rady.
Zmekčovadlá použité v PVC môžu degradovať polystyrén.


Ak sa pustim do Fatrafolu tak urcite pojde geotextilia, fatrafol, geotextilia a az potom EPS... prezistim ci je tato skaldba vobec vhodna. Ale skor to vidim na klasiku penetrak + hydroizolacia, ktora ma v sebe tuto ochranu proti radonu. Riesim a zistujem to prave co by bolo rozumne a najvyhodnejsie...
Diablo
 
Príspevky: 19
Registrovaný: Str 06. Apr 2011 22:42:48
Bydlisko: Košice
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Nobasil VT 80mm vs. EPS 100S, 150S a pod.

Poslaťod Jarka » Str 20. Apr 2011 17:34:19

Jarka
 
Príspevky: 343
Obrázky: 14
Registrovaný: Str 04. Feb 2009 15:08:02
Dal súhlas: 146 krat
Dostal súhlas: 19 krat





Späť na Izolácie, zateplenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron