Nízky tlak vody v systéme RD

Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod Tibor75 » Uto 04. Okt 2016 12:18:07

Ahojte, vedel by mi niekto poradiť. V RD dvojpodlažnom mám nízky tlak vody. Regulačný ventil ukazuje 2,5 bar. Keď pridám tlak na tomto RV tečie mi poistný ventil na kotli s ohrevom TUV.
Celé sa to prejavuje tak, že keď je zapnutá umývačka netečie voda cez sprchovú batériu. Dvaja sa naraz sprchovať nemôžeme.

Prosím o rady, ale skôr jednoduchšie ako meniť celý systém. Ďakujem Tibor
Tibor75
 




Re: Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod MartinH » Uto 04. Okt 2016 12:50:32

Podľa popísaného správania to vyzerá, ako keby voda pritekala cez nejaké úzke hrdlo. Hlavný ventil len čiastočne otvorený, upchatý filter alebo také niečo.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod Ludo » Uto 04. Okt 2016 14:20:53

dostatocny tlak v systeme
este automaticky neznamena
dostatocny objem prietoku v danom systeme
(polopate: ak mas uzke, alebo zuzene rurky, objem prietoku bude nedostatocny aj pri dostatocnom tlaku)

neni som vodar, ale systemove zakonitosti snad platia aj tam, ci?
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod vlado.sk » Uto 04. Okt 2016 14:25:17

skus popozerat co ti poradil MartinH ked nie tak si prejdi system a rozmyslaj kde mas prilis zredukovane potrubie...
vlado.sk
 
Príspevky: 58
Registrovaný: Štv 06. Jún 2013 21:20:59
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod joko » Uto 04. Okt 2016 19:31:35

Tibor75 píše:Ahojte, vedel by mi niekto poradiť. V RD dvojpodlažnom mám nízky tlak vody. Regulačný ventil ukazuje 2,5 bar. Keď pridám tlak na tomto RV tečie mi poistný ventil na kotli s ohrevom TUV.
Celé sa to prejavuje tak, že keď je zapnutá umývačka netečie voda cez sprchovú batériu. Dvaja sa naraz sprchovať nemôžeme.

Prosím o rady, ale skôr jednoduchšie ako meniť celý systém. Ďakujem Tibor


1. Asi by som skontroloval tlak s iným manometrom. Ten na regulátory nemusí ukazovať správne.
2. Ak je tlak skutočne 2,5 barov v systéme, tak máš zlý poistný ventil. Tá so spätnou klapkou musí udržať 6,3 barov, a to by ulica namala dať. Iná otázka je kvapkanie počas ohrevu.
3. Nemáš náhodou vodovod robený z PPR? Je pravdepodobné, že je niektorý zvar zatlačený a priemer zúžený, ale to by sa malo prejavovať iba na niektorom úseku, nie na celom dome.
4. Ak máš filter, prekontroluj sitko.

S týmto príspevkom autora joko súhlasil
_luky_
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod Lenin » Štv 06. Okt 2016 17:15:38

To ja mám problém, že redukčný ventil mi neviem prečo prepúšta( je nový) a v systéme mám potom tlak až 10(dom je na konci slepej ulice v doline). Keď odpustím vodu tlak poklesne a je zase 3, tak ako mám nastavený na redukčnom ventile. Stáva sa to hlavne vecer 9- 10 hodina.
Lenin
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv 06. Okt 2016 17:02:02
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod ospaly » Str 12. Okt 2016 20:28:59

Ad Lenin: asi aj sam tusis, ze problem je v redukcnom ventile. Darmo je novy, ale je chybny. Ak sa da reklamovat, tak reklamuj, ak nie, treby vymenit, taky velky tlak uz nerobi dobre spotrebicom a poistny ventil na bojleri uz musi tiect (nielen kvapkat). P.S. este ma napada, ze mozno ak by si ho precistil, ci sa tam nezachytila nejaka spinka, kktora by robila sarapatu, za skusku nic nedas.
ospaly
 
Príspevky: 73
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 23:28:29
Bydlisko: KE okolie
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod bladerunner » Štv 13. Okt 2016 17:42:08

Lenin píše:To ja mám problém, že redukčný ventil mi neviem prečo prepúšta( je nový) a v systéme mám potom tlak až 10(dom je na konci slepej ulice v doline). Keď odpustím vodu tlak poklesne a je zase 3, tak ako mám nastavený na redukčnom ventile. Stáva sa to hlavne vecer 9- 10 hodina.

Tlak 10 bar v systéme ti "nevyrobí" red. ventil. Jediné , že by bol taký resp. vyšší tlak aj vo verejnom vodovode. A to sa mi veľmi nezdá.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Nízky tlak vody v systéme RD

Poslaťod joko » Štv 13. Okt 2016 22:15:54

bladerunner píše:
Lenin píše:To ja mám problém, že redukčný ventil mi neviem prečo prepúšta( je nový) a v systéme mám potom tlak až 10(dom je na konci slepej ulice v doline). Keď odpustím vodu tlak poklesne a je zase 3, tak ako mám nastavený na redukčnom ventile. Stáva sa to hlavne vecer 9- 10 hodina.

Tlak 10 bar v systéme ti "nevyrobí" red. ventil. Jediné , že by bol taký resp. vyšší tlak aj vo verejnom vodovode. A to sa mi veľmi nezdá.


Veď písal, že v doline pod kopcom. Ak hore na kopci majú mať 3 bary, tak 70 m výškových mu pridá na 10 barov. Iná otázka je tá, že regulátor s filtrom od Honeywellu má záruku iba 6 barov na výstupe, a 10 barov ho môže poškodiť. Možno preto sa to aj poškodilo . Tam to asi chce tie celomosadzné regulátory bez filtra.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat





Späť na Voda, kanalizácia a ČOV

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron