NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod vanilka » Sob 03. Jan 2009 17:03:22

Ma niekto skusenosti so zivotnostou teplovodneho vymennika? Kurime 2roky a teplovodny vymennik umiestneny v krbe pravidelne cistime. Odlupuju sa na nom usadene sadze, ale povrch ocele zostava drsny, nie hladky ako u krbovej vlozky. Aka by mala by mala byt jeho zivotnost? Ako casto by sa mal z vlozky vybrat, komplet vycistit a pod..? Ake je riziko poskodenia vymennika? prikladam foto, je to skreslene bleskom, v skutocnosti je siva plocha cierna :mrgreen:
Prílohy
vanilka
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 14:45:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod vladoh » Sob 03. Jan 2009 17:44:53

zivotnost takeho riesenia je max. 10 rokov, skor menej. To bol jeden z dovodov,preco som nakoniec isiel do akumulacno/teplovzdusneho krbu.
vladoh
 
Príspevky: 178
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 19:07:04
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 6 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod Marian H » Sob 03. Jan 2009 17:50:48

to vladoh: aky typ si si vybral? Ja uvazujem nad niecim takymto: http://www.krby-blanzek.cz/sk/katalog-p ... le/m11-520
Marian H
 
Príspevky: 125
Registrovaný: Uto 09. Dec 2008 19:37:50
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod vladoh » Sob 03. Jan 2009 18:06:01

Marian H: ja som kupil Nordica Insert 50 a obostavbu si budem robit sam, obostavba s plnych tehal a sopuch z magnezitovych tehal zo starych akumulaciek. Bude to krb na hladko, nieco ako toto http://www.top-el.cz/vismo/galerie2.asp ... 1128&p1=54 . Teplo rozvedie Duplex RK2 od Atrey.
Ten tvoj vyber sa mi ale pozdava, aka je cena?
Inak za zmienku stoji aj http://kamna.astranet.cz/store/fulltext ... me=rainbow
vladoh
 
Príspevky: 178
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 19:07:04
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 6 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod vanilka » Pon 05. Jan 2009 15:43:16

Doplnam nove info: Z Koboku som dostala informaciu ze zivotnost je 20-25 rokov ovsem nastavenie spodnej-vratnej vody by malo byt minimalne 55 najlepsie 60st. Vtedy nehrozi ziadna nizkoteplotna korozia. Otazkou ovsem ostava, pri akej teplote hrozi?
vanilka
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Uto 25. Nov 2008 14:45:04
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod krak3n » Str 07. Jan 2009 10:51:43

takto.. teplovodny vymennik ma skoro trvalu zivotnost len ked je z nerezu (aj to nie 1mm nerezu . ale aspon 2mm .. a zalezi aj na tom aky nerez) Akykolvek iny kov podliehajuci korozii bude vdaka kondenzu skor ci neskor zniceny .. (zalezi aj od hrubky materialu .. a toho ako casto zakurujete . t.j kolko prehodov zo studeneho do horuceho stavu vymennik preziva). Prevadzkovatelov takychto vymennikov je treba "postrasit" .. minimalne 1x rocne spravit natlakovanie systemu na 1.5 nasobok prevadzkovaneho tlaku .. (pri studenom systeme). ak to "praskne" aspon mate stastie, ze to netieklo do zeravej vlozky .. s nebezpecnymi nasledkami - nie len pre vlozku ale hlavne pre ludi nedaleko nej. Nikdy netlakujte prazdny system vzduchom ! ten pri prasknuti expanduje. Radsej riskovat vytopenie ako lietajuce plechy.

K teplote vratnej vody .. kym teplota nestupne nad nejaych 50 stupnov je na vymenniku urcite kondenz .. (no nie vzdy, zalezi aj od vela inych veci, ako prudia spaliny, kazdy vymennik a vlozka to bude mat mierne rozdielne ..). Pri teplotach nad 70 stupnov je kondenz uz malo pravdepodobny .. Podla hrubky vymennika potom zivotnost je naozaj od cca 8 rokov do cca 25 rokov .. skor ale nieco menej. Pouzivanie mokreho dreva a teploty vo vymenniku pod 60 stupnov mozu viest az k zivotnosti pod 5 rokov mozno aj menej.

Dalsia vec ktora sa pouzitia vymennikov je vodny kamen. I ked kurenie je uzavrety system, takze mnozstvo vodneho kamena je konstantne . nestupa .. ale predsa len z casu na cas sa voda do systemu dopusta a vodny kamen "narasta". Vodny kamen ma horsiu tepelnu vodivost ako kov vymennika. V miestach kde je vela vodneho kamena moze dochadzat k lokalnemu prehrievaniu plechu (nie je chladeny vodou - prave vdaka izolacii vodnym kamenom). tieto miesta potom mozu lahsie "prehoriet" co je vlastne len mix korozie a nasledky tepelneho namahania.

Vsetko hore napisane plati aj pre teplovodny kotol na tuhe palivo .. ale tam vdaka pouzitiu vacsinou liatinovych clankov je korozia nizsia ako pri pouziti len kotloveho plehu.

Takze asi som nepotesil .. a dufam ze nie vystrasil .. berte to len ako navod na nepodcennenie vlastnej bezpecnosti.
krak3n
 
Príspevky: 142
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:47:06
Bydlisko: Kosice
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod joko » Str 07. Jan 2009 14:07:52

Kraken , Veľmi múdro si to napísal s tým preventývnym tlakovaním a to hlavne z bezpečnostných dôvodov, leby teplovodný systém vždy pukne v horúcom stave, keď je tlak v systéme vyšší. Len dve myšlienky k tomu.
1. Ak by ste pristúpili ku kontrolnému tlakovaniu výmenníka, tak by som odporúčal odstaviť časti systému, ktoré sa dajú a tlakovať čo najmenej okolo výmenníka. Tie ostatné časti systému nie sú tak náchylné na poškodenie a je ich zbytočne tlakovať s vyššími silami.
2. Nemali by ste podľa možnosti nikdy kúriť v krbe pri prázdnom výmenníku, lebo priebeh korózie vo vnútri výmenníku pri vysokých teplotách je podstatne väčší. Podstatne tým znížite životnosť výmenníku. ;)
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod krak3n » Štv 08. Jan 2009 10:50:16

osobne si myslim ze tlakovanie 1.5 nasobkom prevazdkoveho tlaku je nepostacujuce a treba tlakovat aspon na 2 nasobok (2.5 nasobok). A tvrdim aj to, ze to musi zniest cely system. Pri beznych tlakoch (150kPa resp. 1.5 baru) je potom revizne tlakovanie cca 400kPa zrejme uz postacujuce a to sa da dosiahnut z bezneho vodovodneho rozvodu (ten ma max 1MPa ale mnohokrat bude na hranici tych 400kPa). Samozrejme, pri tlakovani nezabudnite odstavit bezpecnostne prevky ako tlakovy ventil . inac sa vam tlakovanie nepodari.

Pokial ide o prevadzku vymennika bez vody .. jedine nerezove hrubostenne vymenniky to znasaju bez probs. Zial ich cena je desna.
krak3n
 
Príspevky: 142
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:47:06
Bydlisko: Kosice
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod joko » Štv 08. Jan 2009 22:31:15

To Kraken: Tých 1,5 násobok mám taký dojem že je v normách. A to platí na všetky tlakové nádoby. Tzn. Vodovod máš prevádzkový niekde aj 600kPa a tlakové skúšky oficiálne sa robia na 1MPa. Ale väčšina kotlov má prevádzkový tlak 150 - 200 kPa a ak tam natlačíš 400, tak ti to poistné niekedy nevydržia :?: .
Čo sa týka nášho výmenníka. Odporučujem testovať výmenník len sólo z toho dôvod, že keď ostatné časti systému vyradíš, nemusíš behať hore - dole a kontrolovať, ďalej ostatné časti ako napr. akumulačná nádrž je vystavená malým tepelným rozdielom, korózia je minimálna, potrubia máš všetky testované na 1Mpa, tak testovanie by mali do 20 rokov hravo zvládať. (U Vanilky aj podlahovka). Rizikám je vystavený jedine výmenník, a spoje okolo neho. Ale dá sa testovať aj tak ako si Ty popísal, len pri poškodení neplatia žiadne záruky, a ak náhodou odstavíš poišťák -ako píšeš - Tak môžeš poškodiť hociktorú časť systému.
P.S moje flaše do vody majú prevádzkový tlak 30MPa a tak sa musia testovať 45MPa čo len máloktorý kompresor dá. ;)
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod krak3n » Pia 09. Jan 2009 10:20:22

suhlas. norma hovori ako pisete 1.5 nasobok. Suhlas aj s tym, ze poistny ventil to povoli . (ja pisem, ze musia byt v case tlakovych skusok odstavene vsetky poistne prvky, samozrejme .. istia totiz pracovny a nie skusobny tlak). Kotol ma vo vacsine pripadov poistny ventil na 250kPa a teda musi prezit tych cca 400kPa. Ano je rozumne ho mozno setrit a tlakovat na max 300kPa co na odhalenie problemu napr. spomenuteho vymennika staci.
Inac vdaka za info o tych flasiach do vody ;) .. naposledy kled som zhanal nejaky zasobnik na argon pre zvaranie (tlakuje sa od 15MPa do 20MPa) som nevedel nic dostatocne pevneho zohnat .. a messer, lynde ci siad flase nepredavaju .. len prenajimaju. Flase na potapanie ma nenapadli :)
krak3n
 
Príspevky: 142
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:47:06
Bydlisko: Kosice
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: NIZKOTEPLOTNA KOROZIA - zivotnost vymennika

Poslaťod joko » Pia 09. Jan 2009 22:50:53

To Kraken. Mám vyradené 7l na 20, ventil G5/8, dokonca s manometrom , po hasičoch, ak chceš darujem Ti ho. Mne to leží odhadujem 10 rokov. Ak ano daj info cez SS a dohodneme miest a čas. ;)
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť