Ahojte,
Už dávno som tu na fóre nebol, ale mám problém, tak sa idem poradiť.
Mám v prízemnom dome 7 radiátorov, na všetkých termostatické hlavice, spodné napojenie "kompakt"
kotol je protherm medveď KLZ30, plus paralelne ku nemu je napojená teplovodná pec Edilkamin Aqua.
Ak sa kúri plynom, všetko je ok.
Ak kachlami, ktoré ale maju podstatne menší výkon do vody ide iba cca 6-7kW je problém, že teplá voda sa nepretlačí do vzdialených radiátorov.
Okruh kachlí je zložitejší, v zapojení je 3cestný termostatický ventil TSV1, ktorý vodu do okruhu pustí až keď sa zohreje nad 65stupňov.
Okrem neho aj 4cestný poistný, odvzdušňováky mám na 3 miestach (pre istotu) plus odlučovač vzduchu = super vec, funguje dokonale,
Aby kachle neohrievali plynový kotol je tam spätný ventil, rovnako na cirkulačnej vetve ku TSV1 je tiež spätná klapka a regulačný ventil na nastavenie prietoku aby to TSV1 išlo iba toľko vody, koľko stačí na jeho otvorenie .
V takomto zapojení sú dva koncové radiátory pripojené z plasthliníkom 16mm skoro studené.
Na termostatickom ventile TSV1 mám z určitých dôvodov "bypass" (jednak z dôvodu, ak by TSV nefungoval, a potom pri napúšťaní okruhu bol problém zavodniť pec (plyn.kotol a príslušenstvo kachlí je v pivnici, a pec je hore)
Ak ten bypass otvorím a vyradím z činnosti tak sú všetky radiátory horúce. To ale nechcem, lebo potom sa do kachlí vracia veľmi studená voda a robí sa viac lepkavého dechtu a takisto to má vplyuv aj na stabilnejšie spaľovanie.
Skúšal som všetko možné, a vychádza mi to tak že pre tak nízky výkon prednastavená teplota na TSV1 na 65stupňov je ťažko dosiahnuteľná a preto je väčšinou priškrtený a prietok je slabý na to aby stačil až na koncové radiátory.
Čo s tým ? pomohlo by silnejšie čerpadlo ?
Teraz mám WILO RS25/5-3P a v kotli je Grundfos UPS 15-60.
Alebo sa "hrať s vyregulovaním spodn=ymi radiátorovými ventilmi, ale toto som už nespočetne krát robila bez efektu.
Alebo vyradiť TSV1 resp. vymeniť v ňom vložku na nižšiu teplotu ?