od esde » Str 14. Okt 2009 12:09:54
Tak tento nezmysel fungovat nebude.
A ak sa nad tym zamyslite, to ako sa chova je jedina moznost.
Ak otvorite kohuty vetiev, tak cerpadlo prehana vodu do hlavneho okruhu (maly odpor) az kym termostaticky ventil (aku ma funkciu?) nezavrie. A potom uz voda nema inu moznost len ist do jednotlich vetiev, Samozrejme, nic ju neohrieva (naopak) a tak je jej teplota nizka. nasledne otvori termostaticky ventil a pusti teplu vodu z kotla. Voda ale NIE JE BLBA a nebude sa pchat do tenkych rurok podlahovky, ked je tam cerpadlo, ktore ju este urychluje.
T.j. doporucujem sa ZAMYSLIET nad tym ako to chcete a aby to bolo v sulade z fyzikou.
Prvy krok, najst rozdiel medzi prietokom (to su tie 2,5 litra/minutu) a tlakom. Tlak je nieco uplne INE.
Viac prakticky:
- vypnut cerpadlo, v tejto konfiguracii je vam na nic
- vyhodit termostaticky ventil
- rozbehnut to len na kotlove cerpadlo. Ak prietoky nebudu stacit, cerpadlo ktore ste vymontovali date do okruhu, ale nie aby skratovalo vetvy (to je to, co mate teraz)
- toho co vam to navrhol (lebo toto nie je z vasej hlavy) nakopat do..., toho co to schvalil (tu sa asi nemate na koho vyhovorit) ... no povedzme nech dobehne zameskane.
- oznacit si jednotlive vetvy (napr. obyvacka, wc,... )
- oznacit privod aj odvod(spiatocku)
- debordelizovat
- po vyladeni si napiste prietoky do jednotlivych vetiev na papier a ten dajte do vnutra tohto rozvadzaca. Po rokoch ako by ste nasli.
Naposledy upravil
esde dňa Str 14. Okt 2009 12:13:08, celkovo upravené 1
- S týmto príspevkom autora esde súhlasil
- boro