Mongol píše:Tiez som si nebol isty tymto riesenim, a preto som este pred kupou komina toto riesil s predajcom komina. Tu je kusok nasej komunikacie.
Moja otazka na predajcu komina a krbu:
Projektant pritom planuje s kominom s integrovanou vetracou sachtou na privod externeho vzduchu pre krb...
Je teda mozne pouzit takyto komin s vetracou sachtou, alebo jevhodnejsie riesit privod externeho vzchuchu pod krbovu vlozku inym sposobom. Napr. rury umiestnene v podlahe ?
Druha vec ktora by ma zaujimala, ako ma spominana vlozka IDRO 50 rieseny privod externeho vzduchu - je tam nejaka priruba, akeho tvaru.
Jeho odpoved:
Pekný večer,
samozrejme je možné prívod ext. vzduchu riešiť cez vetraciu šachtu. Priemer rúry je o100mm a je možné ho priviezť z ľava alebo z prava, je tam odnímateľná príruba. Výrobca zrejme myslí, že nie je možné prívod ext. vzduchu do hornej časti vložky, inak je to bežný postup, že sa privedie vzduch z vetracej šachty komína.
Tak teraz neviem, budem musiet este oslovit nejakeho krbara ktory ma s tym skusenosti, resp kominara...
Pri tých otázkach rôznych úrovní, ktoré dostáva predajca denne, je celkom možné, že myslel len na stavebnú časť realizácie.
Ja však myslím fyzikálne a preto si dovolím upozorniť na problém, aby si človek neobrátil fyziku proti sebe.
Ak je nasávanie cez vetraciu šachtu vyústené v rovnakej výške ako komín, statický rozdiel tlakov je rovnaký a to je problém.
Môže to ako-tak fungovať za bezvetria. Aj tak však vidím možnosť spätného nasatia spalín od komína.
Pri uvažovaní dynamických zmien (vietor) sa komín správa ako fixírka a za jednoduchých normálnych okolností stúpa ťah komína s nárastom rýchlosti vetra.
Avšak aj nasávanie sa správa ako fixírka a so zvyšujúcou sa rýchlosťou sa zvyšuje istota, že ten plameň v krbe vyhasne a predtým môže vyprodukovať
dosť oxidu uhoľnatého z dôvodu nedostatku kyslíka. Dosť na otravu.
Prípadne krb začne pískať ako meluzína, cez netesnosti, ako správne napísal Boro.
Ak už teda nasávanie komínovou vetracou šachtou, tak vetraciu časť tvárnice prerušiť v nezateplenom povalovom priestore
(samozrejme, pozor na pevnosť tvárnice a požiarne predpisy), alebo vyústiť nasávanie hneď nad strešnú krytinu, aby sa dosiahol
nejaký rozdiel voči vyústeniu komína. Posledná tvárnica musí mať vyústenie zaslepené, to je dúfam jasné.
Samozrejme, ak je rozdiel výšok križovania komína so strešnou rovinou a jeho vyústenia nad hrebeňom nejakých 50-75cm (dve alebo tri tvárnice),
tak to príliš nemá zmysel a treba zostať pri nasávaní vzduchu v úrovni, alebo pod úrovňou krbu.