Naplnenie podlahovky

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod spono » Str 23. Feb 2011 13:45:09

to joko,sigma a Pretorianm a Sigma_T:
Ďakujem za radu Pretorianm. Cez víkend som skúšal nasledovné varianty:
1. zatvoriť všetky okruhy okrem problémového – je to ten na foto úplne vľavo. Je pritom vzdialený od rozvádzača miestnosť 2 m
2. zvýšiť výkon kotla – ale to sú peniaze von oknom
3. momentálne som to nastavil tak, že som ubral z ostatných vetiev a pridal na problémovej. Na vetvách čo kúria OK je prietok okolo 1 l/min a na problémovej je prietok 3 l/min. Pritom v teplých miestnostiach cítiť teplo aj od nôh a je tam teplo 23°C a v tej problémovej je citeľne zima od nôh a teplota medzi 19-20°C.

Že by tam bol teda problém v tejto tým, že tam môže byť nejaká nečistota alebo vzduch ?
A ako to mám prepláchnuť – chcem si to spraviť sám a neplatiť ťažké prachy vodárom čo to aj tak odfláknu ...
Ako to spraviť:
- zatvoriť ventily vpravo na vstupe do rozvádzača – červený a modrý
- otvoriť problémové ľavú vetvu
- hore na ľavú stranu dať pod samoodvdušňovák hadicu a pustiť vodu tejto vetvy z vodovodu
- zo spodného ľavého ventilu dať hadicu do odpadu
- potom otvoriť otvoriť červený a modrý ventil vpravo a odskúšať kúrenie

Dobre hovorím sedliackym rozumom takto to spraviť ??? ďakujem za všetky rady
Prílohy

S týmto príspevkom autora spono súhlasil
joko
spono
 
Príspevky: 10
Registrovaný: Štv 20. Aug 2009 7:56:38
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod pretorianm » Str 23. Feb 2011 16:52:50

spono: ak mas vodovod (co som ja nemal) tak je to jednoduche.
zatvor velky modry z cerveny ventil vpravo.
pozatvaraj vsetky ventili/okruhy okrem problemoveho
napoj hadicu - privod na horny rozvadzac a druhy koniec pripoj na vodu
napoj hadicu - odvod na dolny rozvadzac a vyved do umyvadla/wc hocico kde to bude odtekat
otvor privod vody a pozri ci na druhom konci (ak vobec) nieco vyteka.
ak nie mas problem - okruh je zalomeny/nepriechodny necistotou, reps. ak je maly prietok pri naplno otvorenom prietoku samozrejme.
ked to preplachnes a prietok bude ok tak vsetko pozatvaraj poodpajaj a pusti to do normalnej prevadzky a logicky by to malo kurit :ano:

S týmto príspevkom autora pretorianm súhlasili - 2
joko, Slavo_T
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Štv 24. Feb 2011 0:30:22

Ohladne preplachovania suhlasim s pretorianm . To spono , akosi mne to nevychadza , ze je ta vetva upchata , ved na danej vetve mas prietok 3 l/min , ak by to bolo upchate , tak by tam nebol taky prietok .

S týmto príspevkom autora Slavo_T súhlasil
joko
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod spono » Štv 24. Feb 2011 17:02:08

Vyskúšam to cez víkend prepláchnuť a uvidíme čo s tým je :-)
len dúfam, že to nebude nedajbože niekde pristúpené od poterárov a trým znížený prietok s tým už potom moc nenarobím :-(
spono
 
Príspevky: 10
Registrovaný: Štv 20. Aug 2009 7:56:38
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod joko » Štv 24. Feb 2011 22:46:07

spono píše:Vyskúšam to cez víkend prepláchnuť a uvidíme čo s tým je :-)
len dúfam, že to nebude nedajbože niekde pristúpené od poterárov a trým znížený prietok s tým už potom moc nenarobím :-(

Píšeš, že na problémovom máš prietok 3l, a nestačí a ostatné iba 1 l a stačia.
Môj odhad, že zbytočne to budeš preplachovať alebo kúzliť so špinou a zašlápnutím. Ak je prietok , tak tam chyba nieje. Aké rozteče máš tam medzi rúrkami. nie je problém v tom, že v danej miestnosti máš "krátky okruh" a nestačí to prehriať. Prípadne - je totožná izolácia od "Krtkov"ako v ostatných miestnostiach? Aká je povrchová úprava v tej miestnosti? Možno by som skúsil odmerať teplomerom povrchy jednotlivých podlah v miestnostiach , nech máš relevantné výsledky a nie iba pocitové. Možno máš vyššie tepelné straty vtej miestnosti. Strielam na slepo, nech máš možnosť nájsť dôvod.
Znovu zdôrazňujem, že vykurovaniu sa nevenujem, ale moje postrehy z obrázku: pravdepodobne máš opačne dané motýliky na ventiloch.
Tam, kde máš ovládanie jednotlivých okruhov by mala byť stupačka, teda červená, a s prietokomermi by mala byť spiatočka, teda modrá. Ak kúriš, tak dopojenie do kotla bude dobre ;)

Pretorian píše :"ono ked chces naplnit / preplachnut okruh / okruhy je to vlastne jedno co kam napojis, len ak chces len jeden okruh tak urcite zavret vsetko ostatne"

A ešte k preplachovaniu ak by si to robil: ak sa nemýlim tak prietokomer pôsobí ako mierna spätná klapka, tak ja by som preplachoval zo stupačky do spiatočky, aby si videl dvíhať prietokomer. opačne to pôjde horšie.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod pretorianm » Štv 24. Feb 2011 23:52:05

no pozeral som herz rodelovace s prietokomermi a prierokomeri su na spiatocke (teda na modrej)
neviem od ktoreho vyrobcu je rozdelovac na foto takze tazko sa vyjadrit, herz ma jednoznacne stanoveny smer toku vody cez prietokomeri.
takze bolo by treba zistit vyrobcu a ako to vlastne ma byt :)

tiez suhlasim s jokom ze problem moze byt v rozostupoch ci ten okruh neni kratky ked nestiha alebo nie je to miestnost napr. na poschodi nad miestnostou co nie je vykurovana alebo nieco podobne...

stale neviem ako to s tymi prietokomermi je.
na prietokomeri sa len nastavuje kolko by som chcel mat prietok alebo ukazuje aktualny/skutocny prietok
ak je to prva moznost vzdy to moze byt upchata trubka alebo ine obavane varianty...
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Pia 25. Feb 2011 0:20:03

pretorianm píše:stale neviem ako to s tymi prietokomermi je.
na prietokomeri sa len nastavuje kolko by som chcel mat prietok alebo ukazuje aktualny/skutocny prietok
ak je to prva moznost vzdy to moze byt upchata trubka alebo ine obavane varianty...


Prietokomer ukazuje aktualny skutocny prietok , pomocou regulacnej sruby si nastavujes prietok , teda bud okruh otvoris , alebo ho priskrtis . Pre info aky mas aktualny prietok a ci ho znizujes , alebo zvysujes ti sluzi priehladne sklicko so stupnicou . Ak kotol nekuri a teda nejde ani obehove cerpadlo , tak prietokomeri ukazuju nulu , az po nabehnuti cerpadla sa ukaze aktualny prietok vody v danom okruhu .

pretorianm píše:no pozeral som herz rodelovace s prietokomermi a prierokomeri su na spiatocke (teda na modrej)
neviem od ktoreho vyrobcu je rozdelovac na foto takze tazko sa vyjadrit, herz ma jednoznacne stanoveny smer toku vody cez prietokomeri.
takze bolo by treba zistit vyrobcu a ako to vlastne ma byt :)


Ja mam rozdelovace Giacomini , privod je na prietokomer a na spiatocke je uzatvaraci ventil . Cely princip je ten , ze tepla voda sa dostava najprv na prietokomery , kde sa vyreguluje cely okruh , teda znizi , alebo zvysi prietok , a na spiatocke je uzatvaraci ventil , ktorym viem uzatvorit jednotlivu vetvu , bez toho , aby som rozladil regulaciu danej vetvy . Uzatvaraci ventil na spiatocke je vlastne termoventil , na ktory je mozne osadit termohlavicu a riadit uzatvaranie jednotlivych vetiev pomocou termohlavice vzavislosti na teplote spiatocky.
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Pia 25. Feb 2011 0:34:05

spono píše:Ahoj,
chcem sa aj pripojiť do diskusie. Ja mám momentálne asi taký problém, že mi prestalo fungovanie jednej vetvy.


Prestalo fungovanie jednej vetvy . ? Ako dlho mas spustene kurenie , ta problemova vetva predtym fungovala spravne , alebo je s nou problem od spustenia podlahovky ? Aka je dlha ta vetva , nie je nahodou najkratsia zo vsetkych ?
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod spono » Pia 25. Feb 2011 8:15:40

To Slavo_T:

No kúrim od novembra čiže nejaké 4 mesiace (v decembri sme sa nasťahovali) ... na začiatku ešte pred pokládkou plávačky bol poter teplý a zloženie je klasika - fólia, uhlíkový papier Thermo... neviem ako presne sa to už volá 1,6 mm a na tom 7 mm laminátka.
Po položení plávačka a po nasťahovaní som tento okruh trochu priškrtil nakoľko je to hosťovská miestnosť - tak nech ju zbytočne nevykurujem keď tam nikto nie je a od vtedy som spozoroval tento problém.
Vetva nie je najkratšia zo všetkých, hneď vedľa mám ešte kratšie WC a predsieň, ale táto problémová je vlastne najbližšie k rozvádzaču ... Inak jedná sa o bungalov. Nejde mi však do hlavy, že keď to prestane kúriť na problémovej vetve je stále prietok 1 l a nie 0!!!
Inak rozvádzač a trubky sú od HENCO (vodár čo mi to robil to kupoval v METAGASE)
Zdá sa mi však, že tej trubky tam bolo asi menej a rozstupy boli väčšie.
spono
 
Príspevky: 10
Registrovaný: Štv 20. Aug 2009 7:56:38
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Naplnenie podlahovky

Poslaťod Slavo_T » Sob 26. Feb 2011 14:46:35

spono píše:To Slavo_T:

No kúrim od novembra čiže nejaké 4 mesiace (v decembri sme sa nasťahovali) ... na začiatku ešte pred pokládkou plávačky bol poter teplý a zloženie je klasika - fólia, uhlíkový papier Thermo... neviem ako presne sa to už volá 1,6 mm a na tom 7 mm laminátka.
Po položení plávačka a po nasťahovaní som tento okruh trochu priškrtil nakoľko je to hosťovská miestnosť - tak nech ju zbytočne nevykurujem keď tam nikto nie je a od vtedy som spozoroval tento problém.
Vetva nie je najkratšia zo všetkých, hneď vedľa mám ešte kratšie WC a predsieň, ale táto problémová je vlastne najbližšie k rozvádzaču ... Inak jedná sa o bungalov. Nejde mi však do hlavy, že keď to prestane kúriť na problémovej vetve je stále prietok 1 l a nie 0!!!
Inak rozvádzač a trubky sú od HENCO (vodár čo mi to robil to kupoval v METAGASE)
Zdá sa mi však, že tej trubky tam bolo asi menej a rozstupy boli väčšie.


Najprv by som ten okruh preplachol , nech mas istotu , ze je to ciste , bez vzduchu a prechodne , a tym aj vylucis jeden mozny dovod tvojich problemov . Prietokomer by mal ukazovat 0 pri vypnutom kureni , takze ak ti to ukazuje 1 l/min , tak bude asi pravdepodobne vadny . Jedna moznost je ze ma posunutu stupnicu a tym je prenho hodnota 0 l/min na pozicii 1 l/min na stupnici . Nemusi to mat vplyv na spravnu funkcnost podlahovky , len musis ratat s nerealnym zobrazovanim prietoku , teda ak ti ukazuje 3 l/m , tak realne tam moze pretekat cca 1,5-2 l/min . A pravdepodobne je to maly prietok pre danu izbu . Ja by som zvysil prietok pre ten problemovy okruh a uvidis ako sa to bude chovat , pripadne ho otvor uplne a ak to bude slapat , tak ho uz len trocha priskrtit podla potreby a teploty v miestnosti .

spono píše: ... na začiatku ešte pred pokládkou plávačky bol poter teplý a zloženie je klasika - fólia, uhlíkový papier Thermo... neviem ako presne sa to už volá 1,6 mm a na tom 7 mm laminátka.
Po položení plávačka a po nasťahovaní som tento okruh trochu priškrtil nakoľko je to hosťovská miestnosť - tak nech ju zbytočne nevykurujem keď tam nikto nie je a od vtedy som spozoroval tento problém.


Po polozeni plavajucej potrebujes nahrievat aj ju aby si dostaval teplo z podlahovky do izby , bez plavajucej sa teplo dostavalo ovela jednoduchsie a rychlejsie do izby . Mozno mas vacsie rozostupy rurok v tej miestnosti , takze podlhovka ma vykon na vykurenie izby bez plavajucej ( pri nastavenom prietoku ) , ale po polozeni plavajucej musis zvysit vykon podlahovky , aby ti dostatocne vykurila izbu ( zvysit prietok ) . Ak nepomoze zvysenie prietoku , tak potom musis zvysit teplotu vody a vsetko vyregulovat .
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat




Predchádzajúci

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 4 hostia

cron