MartinH píše:
Su tam nejake vypocty unikovych ciest so zaverom, ze vsetko je OK, potom je dom rozdeleny na tri useky (garaz, suteren a zvysok) a nakoniec tam je napisane, ze medzi usekmi musia byt protipoziarne dvere a utesnenia otvorov na rozvody.
Aby som to zakoncil navratom k teme - spravim vsetko potrebne pre bezpecnost mojej rodiny, ale v tomto jednom bode vobec nechapem logiku a vyznam naprojektovaneho opatrenia. Nebola by to prva ani posledna chyba v nejakom projekte. Skusim kontaktovat toho poziarneho technika, ak najdem nejaky kontakt.
Durko73 píše:No ved sa hned nesrd, ked budete lepsie spavat s poziarnym projektom, ok. Ja budem dobre spavat aj bez...
tienik píše:z projektov ktore poznam.
Rozdelenie poziarnych usekov vychadza jednak z pevnych predpisov (dom a garaz napriklad) ale aj z vypoctu poziarneho zatazenia. To je v jednoduchosti povedane mnozstvo horlavej latky v kg na meter stvorcovy. Nie som hasic, ale co nam rataju tak viem ze ak tam prekoname dake cislo tak nastupuju poziarne uzavery a vsetky tie "tanecky" okolo toho.
Nepoznam tvoj dom, ale nemas v suterene planovane cosi take horlavejsie, napr. drevo, alebo tak? Hasici do dost riadne rataju - teda ak projekt nie je odflaknuty, takze niekde v nom by si mal najst aj vysledky vypoctu ktore na tu potrebu rozdelenia jednoznacne ukazuju.
MartinH píše:Ja som nasiel vyhlasku, na ktoru sa projekt odvolava, zaujimava cast je tato:
Príloha č. 1k vyhláške č. 94/2004 Z. z.
ZOZNAM PRIESTOROV, KTORÉ MUSIA TVORIŤ SAMOSTATNÉ POŽIARNE ÚSEKY
1. Vo všetkých stavbách
a) chránené únikové cesty,
b) evakuačné a požiarne výťahy,
c) výťahové šachty, káblové šachty a kanály,
d) inštalačné šachty a kanály,
e) šachty na zhadzovanie odpadkov vrátane priestorov, v ktorých sa odpadky zhromažďujú,
f) strojovne výťahov v stavbách s požiarnou výškou viac ako 22,5 m,
g) strojovne vzduchotechniky,
h) dozorné alebo riadiace centrá technologických procesov vo výrobných stavbách, ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2,
i) kotolne s výkonom viac ako 100 kW,
j) rozvodne elektrického prúdu, ak majú pôdorysnú plochu väčšiu ako 100 m2.
Ak priestory podľa písmen c) až g) slúžia iba jednému požiarnemu úseku, môžu byť jeho súčasťou.
Mam tam rekuperator podla bodu g), ale podla poslednej vety ho netreba odclenit. Takze dovod som nenasiel.
tienik píše:fakt presne neviem, podla tych bodov nemusis, ale stale je tam mozny ten vysledok vypoctu. Je tam cosi?
jan45 píše:aj keď je Durko uštipačný, má pravdu. Požiarne úseky sa riešia podľa prostredia a záťaže, plocha domu väčšinou neprekročí úsek. Ak niekto dá na kotolňu s tep. čerpadlom protipožiarne dvere, mal by priložiť aj komisionálny zápis o určení prostredia a záťaže. Takže neviem.