Mozem viest vodovodnu pripojku nad kanalizacnou subezne?

Mozem viest vodovodnu pripojku nad kanalizacnou subezne?

Poslaťod mlaco » Str 12. Jan 2011 14:16:43

ahojte,

pripajam situaciu podla projektu. Na rozdiel od projektu budem viest kanalizaciu az 3,5m pod zemou v celej dlzke.

Otazka je, ci mozem potiahnut vodovodnu pripojku v tom istom vykope nad sebou (meter vyskovy rozdiel).

Usetril by som kopanie a rezanie asfaltu a betonu na chodniku a na ceste. Mal by som vsak vodovodnu sachtu a kanalizacnu reviznu tesne za sebou.

Je toto mozne?

dakujem za radu...
Prílohy
situacia.JPG
situacia.JPG (29.18 KiB) Zobrazené 1494 krát
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat




Re: Mozem viest vodovodnu pripojku nad kanalizacnou subezne?

Poslaťod petervi » Str 12. Jan 2011 15:01:22

Vodovodné potrubie , kanalizacné potrubie a elektrické káble je možné viest v jednej
ryhe s min. odstupnými vzdialenostami povrchov rúr podla STN 73 6005 :
pri súbehu potrubí - vodovod – kanalizácia .......... ... 0,6 m
- vodovod – elektrika ................. 0,4 m
- kanalizácia – elektrika................ 0,5 m
pri križovaní potrubí - vodovod – kanalizácia ................0,1 m
- vodovod- elektrika ......................0,4 m
- kanalizácia – elektrika ................0,3 m
STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia

S týmto príspevkom autora petervi súhlasili - 2
jan45, joko
petervi
 
Príspevky: 11
Registrovaný: Ned 06. Dec 2009 14:24:42
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat