Mozem pouzit bezdrotove termostaty ku kotlom?

Mozem pouzit bezdrotove termostaty ku kotlom?

Poslaťod imagine » Ned 13. Dec 2009 23:46:57

Ahojte stale mi vrta v hlave jedna vec ...
Vacsina kutrenarov mi hovori ze bezdrotove termostaty niesu vhodne pre kotly ci plynove alebo elektricke ... ze mozu sposobit to ze odpalia elektroniku v kotly ...Ze sposobuju nejake zakmity a tym odpalia procak v kotly ... Ze ak sa rozhodnem i tak pre bezdrotovy .. tak ze treba prepojit najek suciastky kablikom aby nedochadzalo k zakmitm a odpaleniu kotla ...
nachadza sa ju nejaku kurenar ? co ma skusenostit s tymto ? je to super mat bezdrotovy .. regulujem si izby tam kde travim najviac casu .. ale az mi to ma odpailit elektoniku tak tpoom budem asi musiet ten brotovy .. co teraz ? aky si mam vybrat ?
Naposledy upravil emkac dňa Str 16. Dec 2009 13:54:34, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z "bezdrotove termostaty"
Obrázok užívateľa
imagine
 
Príspevky: 153
Registrovaný: Štv 26. Mar 2009 22:53:02
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod MartinH » Ned 13. Dec 2009 23:59:17

U rodicov funguje bezdrotovy uz roky a pritom to je nejaky lacny srot s ovladanim, ze rozum ostava stat.

Aj keby ste si mysleli, ze je to vynimka potvrdzujuca pravidlo, spojit dva kontakty bez odpalenia pripojenej elektroniky hadam nemoze byt problem ani v lacnej Cine.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod deko » Pon 14. Dec 2009 0:00:42

kolko kurenarov je u teba "vacsina"? dvaja v miestnej krcme po 10 pivach, ktori dokazu narezat zavit a clovek po nich musi skontrolovat ci nahodou nevymenili stupacku so spiatockou?

no ale k veci. je to kravina. kurenari nech sa staraju do kurenia a nech neriesia elektroniku.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod imagine » Pon 14. Dec 2009 0:44:05

Jeden co bol u nas, nastavovat kotol po tom ako sme ho namontovali . .tak som sa ho pytal a on povedal, ze nech nekupujem bezdrotovy, ze sa im stava ked namontuju bezdrotovy termostat,tak sa stalo ze odvalilo elektroniku v kotly a na ten isty kotol kde montovali drotovy tak vsetko vpohode ... Okrem tohto som sa pytal este servisakov asi 2 v okoli BB .. takze povedali mi to cca 3 ludia osobne ... a potom este viaceri .. ale to uz nepriamo(nie osobne mne)...skusi msa este popytat viacerych .. preto so msa pytal aj na tomto fore ... nejakeho servisaka co ma skusenosti a trobi stym ... deko - ty asi nebudes servisakom ale dakujem za tvoju radu :)
Obrázok užívateľa
imagine
 
Príspevky: 153
Registrovaný: Štv 26. Mar 2009 22:53:02
Bydlisko: ZA
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod deko » Pon 14. Dec 2009 1:16:35

imagine, veru nie som servisakom. ale (na rozdiel od niektorych servisakov) dokazem (aspon obcas) pouzit vypln lebecnej dutiny. mal som doma nezavisle dvoch (s)kur(v)enarov, ktori mi tvrdili ze koaxialny komin pri kondenzacnom kotli neusetri ani halier a je lepsie, ak si clovek da oddelene nasavanie vzduchu, lebo v komine nekondenzuju splodiny.

opakujem, termostat s kurenim ma spolocne asi ako autobus so soferom. ked sa opije sofer, neznamena ze je pokazeny autobus (a vice versa) :) mozno existovali nejake najlacnejsie kotly, ktore sa neznasali s tym najlacnejsim bezdrotom ktory bol prave vtedy na trhu, tak si to par ludi dalo a vyrobcovia museli reklamovat. tak sa to tym pankom zafixovalo v ich mozockoch :yahoo

co som tym chcel povedat? never servisakom, never mne, never nikomu. ale vyrobcovi kotla pokojne mozes verit. pretoze ked vyrobca tvrdi, ze s tymto kotlom zarucene funguje bezdrat a kotol sa pokazi, tak dostanes novy kotol a vyrobca bude mat menej penazi na :drink
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!

S týmto príspevkom autora deko súhlasil
esde
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod atik » Pon 14. Dec 2009 21:57:32

Naviem aký máš kotol, či klasický, alebo KK. Skôr by ma na Tvojom mieste trápilo, že lecné bezdrôtové termostaty fungujú v režime OFF-ON.
To znamená: plameň horí, alebo je zhasnutý. V tomto prípade je nefunkčná plynulá regulácia výkonu-plameňa.
Obrázok užívateľa
atik
 
Príspevky: 209
Obrázky: 11
Registrovaný: Štv 30. Apr 2009 8:58:35
Dal súhlas: 42 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod romano » Pon 21. Dec 2009 14:57:26

atik píše:Naviem aký máš kotol, či klasický, alebo KK. Skôr by ma na Tvojom mieste trápilo, že lecné bezdrôtové termostaty fungujú v režime OFF-ON.
To znamená: plameň horí, alebo je zhasnutý. V tomto prípade je nefunkčná plynulá regulácia výkonu-plameňa.


S tymto by som si dovolil nesuhlasit. Mam Immergas Victrix X12 v zapojeni s jednoduchym bezdrotovym ON/OFF termostatom, podlahovka v celom dome. Instalacia aj prevadzka je bez problemov.
Vystupnu teplotu z kotla mam nastavenu na 35st, na termostate je nastavenych 19st. Pri poklese na 18,5st zapne kotol, plynule zvysuje vykon (je tam indikacia vykonu) az po plny. Zohreje vystupnu vodu na 35st a tuto teplotu udrziava. Ak stupne teplota vody na spiatocke, kotol automaticky znizuje svoj vykon tak, aby vystupna voda mala nastavenych 35st, toto trva kym teplota v miestnosti nedosiahne 19,5st. Potom kotol vypne.
romano
 
Príspevky: 13
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 01. Jan 2009 21:02:45
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod marecek » Sob 26. Dec 2009 21:20:10

romano píše:
atik píše:Naviem aký máš kotol, či klasický, alebo KK. Skôr by ma na Tvojom mieste trápilo, že lecné bezdrôtové termostaty fungujú v režime OFF-ON.
To znamená: plameň horí, alebo je zhasnutý. V tomto prípade je nefunkčná plynulá regulácia výkonu-plameňa.


S tymto by som si dovolil nesuhlasit. Mam Immergas Victrix X12 v zapojeni s jednoduchym bezdrotovym ON/OFF termostatom, podlahovka v celom dome. Instalacia aj prevadzka je bez problemov.
Vystupnu teplotu z kotla mam nastavenu na 35st, na termostate je nastavenych 19st. Pri poklese na 18,5st zapne kotol, plynule zvysuje vykon (je tam indikacia vykonu) az po plny. Zohreje vystupnu vodu na 35st a tuto teplotu udrziava. Ak stupne teplota vody na spiatocke, kotol automaticky znizuje svoj vykon tak, aby vystupna voda mala nastavenych 35st, toto trva kym teplota v miestnosti nedosiahne 19,5st. Potom kotol vypne.



Takze ty si vies nastavit na kotly vodu spiatocky? Zaujima ma to lebo mam tiez vsade podlahovku a teplotu vykurovacej vody mi teraz nastavuje ekvitermika a ked vonku mrzne tak to kuri aj na 53°C A vobec to tusim nerata s teplotou spiatocky. Trosku ma to znervoznuje. Najlepsie je ze podlaha (dlazba) je studena a v dome je teplo (24°C). Mam NED dom a TS 2,8 kotol kuri iba obcas lebo po vacsinu dna neni treba. Tiez mam bezdrotovy termostat a mam pocit, ze tiez funguje len v rezime ON/OFF.
marecek
 
Príspevky: 26
Registrovaný: Uto 19. Máj 2009 19:52:18
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod romano » Pon 28. Dec 2009 22:45:03

marecek píše:
romano píše:
S tymto by som si dovolil nesuhlasit. Mam Immergas Victrix X12 v zapojeni s jednoduchym bezdrotovym ON/OFF termostatom, podlahovka v celom dome. Instalacia aj prevadzka je bez problemov.
Vystupnu teplotu z kotla mam nastavenu na 35st, na termostate je nastavenych 19st. Pri poklese na 18,5st zapne kotol, plynule zvysuje vykon (je tam indikacia vykonu) az po plny. Zohreje vystupnu vodu na 35st a tuto teplotu udrziava. Ak stupne teplota vody na spiatocke, kotol automaticky znizuje svoj vykon tak, aby vystupna voda mala nastavenych 35st, toto trva kym teplota v miestnosti nedosiahne 19,5st. Potom kotol vypne.



Takze ty si vies nastavit na kotly vodu spiatocky? Zaujima ma to lebo mam tiez vsade podlahovku a teplotu vykurovacej vody mi teraz nastavuje ekvitermika a ked vonku mrzne tak to kuri aj na 53°C A vobec to tusim nerata s teplotou spiatocky. Trosku ma to znervoznuje. Najlepsie je ze podlaha (dlazba) je studena a v dome je teplo (24°C). Mam NED dom a TS 2,8 kotol kuri iba obcas lebo po vacsinu dna neni treba. Tiez mam bezdrotovy termostat a mam pocit, ze tiez funguje len v rezime ON/OFF.


Teplotu spiatocky som nenastavoval, kotol sa takto sprava automaticky. Ja zatial nemam zapojenu ekvitermiku, vystupnu teplotu mam napevno nastavenu na 35st a ani pri -15 vonku kotol nemal problem vykurit cely dom.
romano
 
Príspevky: 13
Obrázky: 1
Registrovaný: Štv 01. Jan 2009 21:02:45
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Mozem pouzit bezdrotove termostaty ku kotlom?

Poslaťod danob » Uto 29. Dec 2009 23:04:56

tu je bezdrotovy termostat s OT komunikaciou - takze nie len ON/OFF
http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratovy ... tml?id=117
Obrázok užívateľa
danob
 
Príspevky: 160
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 19:45:47
Bydlisko: PK
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod marecek » Str 30. Dec 2009 21:14:58

romano píše:
marecek píše:
romano píše:
S tymto by som si dovolil nesuhlasit. Mam Immergas Victrix X12 v zapojeni s jednoduchym bezdrotovym ON/OFF termostatom, podlahovka v celom dome. Instalacia aj prevadzka je bez problemov.
Vystupnu teplotu z kotla mam nastavenu na 35st, na termostate je nastavenych 19st. Pri poklese na 18,5st zapne kotol, plynule zvysuje vykon (je tam indikacia vykonu) az po plny. Zohreje vystupnu vodu na 35st a tuto teplotu udrziava. Ak stupne teplota vody na spiatocke, kotol automaticky znizuje svoj vykon tak, aby vystupna voda mala nastavenych 35st, toto trva kym teplota v miestnosti nedosiahne 19,5st. Potom kotol vypne.



Takze ty si vies nastavit na kotly vodu spiatocky? Zaujima ma to lebo mam tiez vsade podlahovku a teplotu vykurovacej vody mi teraz nastavuje ekvitermika a ked vonku mrzne tak to kuri aj na 53°C A vobec to tusim nerata s teplotou spiatocky. Trosku ma to znervoznuje. Najlepsie je ze podlaha (dlazba) je studena a v dome je teplo (24°C). Mam NED dom a TS 2,8 kotol kuri iba obcas lebo po vacsinu dna neni treba. Tiez mam bezdrotovy termostat a mam pocit, ze tiez funguje len v rezime ON/OFF.


Teplotu spiatocky som nenastavoval, kotol sa takto sprava automaticky. Ja zatial nemam zapojenu ekvitermiku, vystupnu teplotu mam napevno nastavenu na 35st a ani pri -15 vonku kotol nemal problem vykurit cely dom.



A nevies ako casto sa ti zapina kotol? Mne sa pusti iba par krat za den (mozno 2 -3) asi na 30 min...
marecek
 
Príspevky: 26
Registrovaný: Uto 19. Máj 2009 19:52:18
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Mozem pouzit bezdrotove termostaty ku kotlom?

Poslaťod marecek » Str 30. Dec 2009 21:20:13

danob píše:tu je bezdrotovy termostat s OT komunikaciou - takze nie len ON/OFF
http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratovy ... tml?id=117


Ja mam tento:
http://www.elektrobock.cz/cs/bezdratovy-inteligentni-termostat/product.html?id=23

Je lepsie zapojit napr. dodavany QAA 73 alebo postaci aj tento bezdrotovy? Nepotrebujem nejake pokrocile programovanie. Skor mi ide o funkcnost a bezudrzbovost... Nech tam nemusim stale nieco nastavovat...
marecek
 
Príspevky: 26
Registrovaný: Uto 19. Máj 2009 19:52:18
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: bezdrotove termostaty

Poslaťod jojkoz » Str 13. Jan 2010 14:38:28

imagine píše:Jeden co bol u nas, nastavovat kotol po tom ako sme ho namontovali . .tak som sa ho pytal a on povedal, ze nech nekupujem bezdrotovy, ze sa im stava ked namontuju bezdrotovy termostat,tak sa stalo ze odvalilo elektroniku v kotly a na ten isty kotol kde montovali drotovy tak vsetko vpohode ...


Tak na upresnenie - asik viem o co ide ;)

Dost sa u nas pouziva lacny bezdrotovy termostat pod vela znackami s oznacenim 105xx
napr.
http://www.elektromaterialy.cz/?p=produ ... uro-105-TB

Ten na ktory som dal odkaz uz ma tzv. bezpotencionalny kontakt - je to uz novsia verzia tohto termostatu - a s tym problem nebude - tento sa da teraz zapojit tak ze len jednoducho spoji dva kontakty

ALE ! - predtym sa predavala verzia ( vacsinou bez dalsieho oznacenia - len 105 )
Ktora spinala 230V ! - tento pokial sa zapojil na bezpotencialovy kontakt v kotli tak mohol sposobit hore uvedene problemy.
jojkoz
 
Príspevky: 159
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:53
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron