esde píše:Preto uvadzam nutnost sledovat vysledky za dlhsie obdobie. Tym sa eliminuju vplyvy akumulacie, ktore tvoria gro "neziaducich" vplyvov. A samozrejme mensie vplyvy, napr. solarne zisky sa tym tiez podari (viac-menej) odstranit.
Staci pohlad na grafy dlhsich merani a bude to jasnejsie. Povedal by som, ze vyhodit z vysledkov solarne zisky je este velmi lahka uloha a je viditelna takmer na prvy pohlad. Preto som uvadzal, snazil sa naznacit, ze ak niekto eliminuje vplyv akumulacie (krok 1) potom uz odratat vplyv solarnych a vnutornych ziskov je brnkacka.
Je dolezite rozlisovat medzi vypoctom a meranim. Tato tema je o merani. O vypocte je je ina tema. A kedze priame merania nie su mozne (obalit dom v izolovanom boxe a pouzit kalorimeter) musime pouzit meranie nepriame.
T.j. s nameranych udajov vypoctom, radsej to nazveme postprocessingom (nech sme "in) dostaneme nameranu TS ktora sa bude blizit s nejakou chybou k nerealnemu meraniu (box+kalorimeter). Ide o to, aby meranie malo chybu co najmensiu ale k rozumnemu pomeru k vynalozenym nakladom.
Ja si vediem vsetky mozne grafy, ale solarne zisky odhadnut z grafov si netrufam. By ma velmi zaujimalo, ako to ty dokazes. ja tvrdim, ze solarne zisky sa daju odhadnut obtiazne. Musis poznat denny svit, resp. svit v konkretnej hodine a dni (rozny uhol sklonu a poloha slnka ) a potom sa nieco da so solarnymi ziskami robit. Akumulacia nema na TS ziadny vplyv. V urcitom statickom bode sa absolutne neprejavuje. Prejavuje sa jedine pri zmene pracovneho bodu(ziadana hodnota v interieri), kedy sa spolu so vzduchom musi zohriat aj akumulacna hmota.
Praveze ten graf sa musi rozkuskovat na co najmensie casti, potom sa da s tym nieco robit. Vymyslim si teraz cisla a hodim hypoteticko-recnicku otazku. Mam povedzme spotrebu energie na vykurovanie za 150 dni 3500kWh, viem priemernu teplotu v danom obdobi. Dokazem vypocitat TS? Podla mna nie, lebo neviem ake vnutorne a solarne zisky sa podielali na "podpore" kurenia. Ziskal by som ovela nizsiu TS ako je normovana vypocitana TS. U mna sa bezne pohybuju "TS" bez odratania solarnych a vnutornych ziskov pod hodnotou 2kW(samozrejme extrapolovane na -15°C). S vypoctovou normovanou hodnotou to vsak ma pramalo spolocne.