MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod pretorianm » Pon 14. Dec 2009 9:33:41

Mam otazku (zatial som cez vyhladavanie nic nenasiel)

aka moze byt MAX dlzka jedneho vykurovacieho okruhu pri podlahovke? pouziva bude rurka 16x2.
Co som nahadzoval v raucone tak mi vysli aj 160m okruhy, program ziadnu chybu nevypisal (nieco ako velke tlak. straty a pod.)
co som cital po webe tak max dlzky odporucaju okolo 80-100m tak teraz neviem.

ma niekto fundovanu odpoved? diky :( :ano: :dash
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat




Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod sigma » Pon 14. Dec 2009 10:10:49

Nebude to uplne fundovana odpoved, ale zatial nie je ziadna, venujem sa len problematike dlzky:
Cely system podlahovky funguje relativne:
Najdlhsi okruh bude mat najvacsi hydraulicky odpor => bude mat najvacsi teplotny spad, najnizsiu rychlost... skratka vlastnosti idealne na chodbu, halu.
paradoxne najkratsi okruh (okolo 15m) mam na vstupnej chodbe, takze som ho musel priskrtit nielen na vstupe, ale aj na vystupe. Najdlhsie okruhy mam tak do 70m. Ono ale zalezi aj od rozlozenia - ine je { 10x20m + 1x60m = 260m } ako { 4x60m + 1x20m =260m } => Teda kolko bude blizkych k najdlhsim, bla bla...

viewtopic.php?f=12&t=393
viewtopic.php?f=12&t=1946
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod pretorianm » Uto 15. Dec 2009 10:09:59

a ake rozostupy si pouzil?

co som cital jednu diskusiu na tzb tak odporucaju pouzit rozostupy 10-15cm, aj ked softy vyhadzuju rozostupy vacsinou 20 cisel.
ako som pisal tie dlzky ak pouzijem 10cm rozostup mi vychadzaju do 200m - v tych vacsich izbach okolo 160-180-190m

no neviem...
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod boro » Uto 15. Dec 2009 11:09:35

Ten soft rátal aj s reálnym výkonom čerpadla ktoré bude preháňať vodu trubkami (a stratami kotlového výmenníka, stupačky, rozdeľovača)?

Okruhy by mali mať približne rovnaké dĺžky (aby nebolo treba krátky okruh príliš škrtiť), odporúča sa max. 80 - 100 metrov.
Ak vychádzajú väčšie dĺžky, nie je predsa problém dať do miestnosti dva okruhy (ak to nie je nutné z hľadiska tvaru miestnosti, tak trubky okruhov radšej uložené medzi seba, nie vedľa seba).
boro
 
Príspevky: 916
Obrázky: 0
Registrovaný: Ned 07. Dec 2008 14:33:00
Dal súhlas: 71 krat
Dostal súhlas: 71 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod pretorianm » Uto 15. Dec 2009 11:41:21

myslis had v hadovi, ako postol sigma: viewtopic.php?f=12&t=1946 post z: od sigma » Uto 08. Sep 2009 8:01:07 ?
no problem to nie je.
ale uz teraz mam 3 okruhy v obyvacke (miestnost 8 x 4,5m), kazdy okruh ma pri rozostupe 10cm cca 160m.
cize ak by som to mal este rozdelit mal by som 6 okruhov v jednej miestnosti
co sa tyka realneho vykonu cerpadla, vlozil som do projektu taky kotol co ma pisany vykon aky by mal mat nas kotol (okolo 9-10kw)
ci uz ratal so stratami vymennika, stupackya pod uz neviem
Naposledy upravil pretorianm dňa Uto 15. Dec 2009 11:53:10, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod sigma » Uto 15. Dec 2009 14:02:05

V obyvacke mam 4 okruhy, dva a dva v sebe, jedna dilatacna medzera medzi nimi. Rozostup je 10cm. Dlzky skusim pozriet na rozdelovaci.
V celom dome mam 10cm rozostupy. Spolu 1400m trubiek pex-al-pex 16mm.
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod vvv » Uto 15. Dec 2009 15:53:26

Velmi doporucujem urobit a vypocitat projekt. Zhohladnit pri vypocte tepelne straty pre kazdu miestnost. Usetri vam to peniaze. Mam 160 m2 podlahovej plochy, dve podlazia. Podlahovku vypocitanu na okna 1,1 steny nezatepleny ytong 375, strecha 28 cm izolacie. Rozostupy mi vysli v podkrovi na 30 cm , prizemie podla polohy 30 a 20 cm, jedna kupelna 5 cm. Okruhy priemerne 50m, najdlhsi 68m, trubka 16. Tiez som mal obavy, ci je to spravne, zdali sa mi tie rozostupy prilis velke, ale v pohode to kuri a vykuri. Max. teplota do kurenia 45 stupnov pri -15. Teraz, pri -5 mi ide okolo 37-39 stupnov. Na cele kurenie spolu 730 m trubiek, taha to vsetko len cerpadlo v kotli. Ja viem, trubky nie su az take drahe, ale treba k tomu priratat robotu, uchytky, opatrnost pri robeni poteru, ak su tak nahusto atd.
Projekt som si vypocital sam v techcone - volny program ci uz poskytuje univenta alebo rehau pre svoje materialy.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod pretorianm » Uto 15. Dec 2009 16:29:09

vvv píše:Velmi doporucujem urobit a vypocitat projekt. Zhohladnit pri vypocte tepelne straty pre kazdu miestnost. Usetri vam to peniaze. Mam 160 m2 podlahovej plochy, dve podlazia. Podlahovku vypocitanu na okna 1,1 steny nezatepleny ytong 375, strecha 28 cm izolacie. Rozostupy mi vysli v podkrovi na 30 cm , prizemie podla polohy 30 a 20 cm, jedna kupelna 5 cm. Okruhy priemerne 50m, najdlhsi 68m, trubka 16. Tiez som mal obavy, ci je to spravne, zdali sa mi tie rozostupy prilis velke, ale v pohode to kuri a vykuri. Max. teplota do kurenia 45 stupnov pri -15. Teraz, pri -5 mi ide okolo 37-39 stupnov. Na cele kurenie spolu 730 m trubiek, taha to vsetko len cerpadlo v kotli. Ja viem, trubky nie su az take drahe, ale treba k tomu priratat robotu, uchytky, opatrnost pri robeni poteru, ak su tak nahusto atd.
Projekt som si vypocital sam v techcone - volny program ci uz poskytuje univenta alebo rehau pre svoje materialy.


no ved ano, aj ja som to cele pocitak v techcone. rozostupy vychadzali hlavne okolo 20cm, ale ako som uz pisal (tema na tzb), niekto zo skusenosti pisal ze je lepsie dat tie trubky hustejsie pre lepsiu regulaciu.
napr. teraz mas dlazbu a neskor das koberec. koberec je izolant takze to nebude kurit az tak ako pri dlazbe. a preto odporucali zhustit tie trubky.
ja mam tiez cca 160stvorcov a zatial mi vychadza cca 1500m (pri kombinovanom rozostupe 50-150mm) - 1800m (pri rozostupe 100mm).
len ked to bude tolko okruhov, tak to bude fest velky rozdelovac :)
este som rozmyslal ze by sa dali neake okruhy zo seriovat. lebo ja som daval na kazdu miestnost / chodbu samostatny, cize napr. tie kvazi 2 chodby by sa dali zhrnut do jedneho.
JA som si tym techconom najprv vyratal TS aby s toho vychadzal pri navrhu kurenia.
tosto, tie dlhe okruhy rozdelim na dva a tak to spravim a asi kompromin 150mm rozostupy...
preratam to vsetko ece raz a uvdiim.
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod vvv » Uto 15. Dec 2009 16:49:49

Preratal som aj rozne povrchy, napr. v podkrovi mam drevenu plavajucu podlahu 14 mm hrubu a velke rozdiely v dlzke trubiek neboli. Aj to je cesta, ze sa kurenie predimenzuje. Ja som len chcel dat priklad z praxe, ze takto vypocitane kurenie funguje. Mne take nieco velmi chybalo, ked som to ratal, aby mi to potvrdilo moje vypocty aj v praxi, kedze som to robil prvy krat. :) Tiez som sa snazil ist cestou pri ktorej mi nebude treba dalsie cerpadla pre rozdelovace (aj ked miesto pre nich pre istotu mam - keby kotlove cerpadlo nestihalo). Ked som kupoval material, pritomny kurenar ma presviedcal, ze to nebude fungovat a cerpadlo treba pre istotu dat ku kazdemu rozdelovacu. Chapem, ze keby som to robil na zakazku niekomu inemu, tak by som pre istotu daval viacej ako vypocet, aby som sa vyhol reklamaciam ze to nekuri. Inac rozdelovace vysli dost velke, 8 a 9 vstupovy, ale to je dan za to, ze som sa snazil o dlzku okuhov s tlakovymi stratami aby to kotlove cerpadlo stihalo..
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod mokky » Štv 07. Jan 2010 17:04:52

zdravim, mozu sa viest trubky podlahoveho kurenia aj cez prah dveri (pod zarubnou) ?
mokky
 
Príspevky: 20
Registrovaný: Štv 07. Jan 2010 16:43:09
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod boro » Štv 07. Jan 2010 19:28:37

mokky píše:zdravim, mozu sa viest trubky podlahoveho kurenia aj cez prah dveri (pod zarubnou) ?


Áno, trubky sa bežne medzi miestnosťami ťahajú práve pod dverami (mal som možnosť ťahať aj cez dieru v stene a bola to mierna pakáreň). Trubky pod dverami treba odfotiť aj s priloženým metrom a spomenúť si na to pri vŕtaní dier pre kotevenie prahu/prechodovej lišty.
boro
 
Príspevky: 916
Obrázky: 0
Registrovaný: Ned 07. Dec 2008 14:33:00
Dal súhlas: 71 krat
Dostal súhlas: 71 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod joko » Štv 07. Jan 2010 22:18:52

boro píše:
mokky píše:zdravim, mozu sa viest trubky podlahoveho kurenia aj cez prah dveri (pod zarubnou) ?


Áno, trubky sa bežne medzi miestnosťami ťahajú práve pod dverami (mal som možnosť ťahať aj cez dieru v stene a bola to mierna pakáreň). Trubky pod dverami treba odfotiť aj s priloženým metrom a spomenúť si na to pri vŕtaní dier pre kotevenie prahu/prechodovej lišty.

Nespochybňujem túto úvahu, lebo ani sám neviem ako je to správne, preto sa pýtam: písali ste o dilatovaní poteru medzi miestnosťami - vo dverách. Ako je to s tým, ak tam sú zaliaté rúry? Tie predsa nemajú ochrannú izoláciu na dilatovanie? :?: :oops:
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod fabka2004 » Štv 07. Jan 2010 22:28:53

na rury sa navlecie "chranicka" ....

http://images.google.sk/imgres?imgurl=h ... mwOyvsyAAw

snad ten tink bude fungovat


ak nie tak:
DILATÁCIE
Pri všetkých prechodoch podlahovej rúrky cez dilatačnú špáru alebo stenu, pod dverami, ako aj pri napojení rúrky na teleso rozdeľovača a zberača, je potrebné opatriť rúrku v mieste prechodu polyetylénovou vrúbkovanou hadicou. Dĺžkový rozmer hadice musí byť 50 cm, pričom polovičnú dĺžku označuje dilatačné miesto prechodu.
Plocha jednotlivých segmentov môže byť 40 m2, pričom jej maximálna dĺžka nesmie presiahnuť 8 m. Vzťah strán dodržať v pomere 1:2. Pri väčších plochách a všade tam, kde je zvýšené namáhanie betónového lôžka, je potrebné navrhnúť dilatačné špáry. Smer dilatačnej špáry vyznačiť od obvodovej steny. Pri pokladaní podlahových vykurovacích rúrok dbajte, aby rúrky neboli vedené priečne, ale rovnobežne s dilatačnou špárou. Vyplnenie dilatačnej špáry previesť trvale pružným tmelom.

Stavebné dilatácie sa nesmú križovať s podlahovými vykurovacími rúrkami.

Odborná montáž vykurovacej rúrky UNIVERSA v oblasti dilatačnej špáry. Oddilatovanie obvodových stien vznikne použitím obvodových dilatačných pásov. 1 Podkladový betón
2 Tepelná izolácia
3 Polyetylénová fólia PE 0,2 mm
4 Vykurovací betón
5 Chránička l=cca 50 cm
6 Dilatačná špára
7 UNIVERSA rúrka 17 x 2,5 mm
Prílohy
nove-f.jpg
nove-f.jpg (15.15 KiB) Zobrazené 2264 krát

S týmto príspevkom autora fabka2004 súhlasili - 2
deko, joko
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod joko » Štv 07. Jan 2010 22:50:56

Ďakujem Fabka :ano: :ano:
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: MAX dlzka jedneho vyk. okruhu podlahovky

Poslaťod mokky » Štv 07. Jan 2010 23:07:03

fabka2004 píše:na rury sa navlecie "chranicka" ..


.. staci teda obycajna chranicka na elek. kable?
Naposledy upravil emkac dňa Pon 11. Jan 2010 18:32:39, celkovo upravené 1
Dôvod: Upravenie citacie
mokky
 
Príspevky: 20
Registrovaný: Štv 07. Jan 2010 16:43:09
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat