vvv píše:Velmi doporucujem urobit a vypocitat projekt. Zhohladnit pri vypocte tepelne straty pre kazdu miestnost. Usetri vam to peniaze. Mam 160 m2 podlahovej plochy, dve podlazia. Podlahovku vypocitanu na okna 1,1 steny nezatepleny ytong 375, strecha 28 cm izolacie. Rozostupy mi vysli v podkrovi na 30 cm , prizemie podla polohy 30 a 20 cm, jedna kupelna 5 cm. Okruhy priemerne 50m, najdlhsi 68m, trubka 16. Tiez som mal obavy, ci je to spravne, zdali sa mi tie rozostupy prilis velke, ale v pohode to kuri a vykuri. Max. teplota do kurenia 45 stupnov pri -15. Teraz, pri -5 mi ide okolo 37-39 stupnov. Na cele kurenie spolu 730 m trubiek, taha to vsetko len cerpadlo v kotli. Ja viem, trubky nie su az take drahe, ale treba k tomu priratat robotu, uchytky, opatrnost pri robeni poteru, ak su tak nahusto atd.
Projekt som si vypocital sam v techcone - volny program ci uz poskytuje univenta alebo rehau pre svoje materialy.
mokky píše:zdravim, mozu sa viest trubky podlahoveho kurenia aj cez prah dveri (pod zarubnou) ?
boro píše:mokky píše:zdravim, mozu sa viest trubky podlahoveho kurenia aj cez prah dveri (pod zarubnou) ?
Áno, trubky sa bežne medzi miestnosťami ťahajú práve pod dverami (mal som možnosť ťahať aj cez dieru v stene a bola to mierna pakáreň). Trubky pod dverami treba odfotiť aj s priloženým metrom a spomenúť si na to pri vŕtaní dier pre kotevenie prahu/prechodovej lišty.
fabka2004 píše:na rury sa navlecie "chranicka" ..
Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly