Tak ked preratam objem tak mi to vyjde na necelych 400m3 ...
Predpokladam ale ze projekty VZT pre 95% rodinnych domov podobneho typu (2 nadzemne podlazia, cca 160m2) su z hladiska privodov a odtahov do/z miestnosti velmi podobne, resp. takmer totozne. Taktiez dimenzovanie samotnych rekuperacnych jednotiek je navrhovane pre RD na velmi podobnej urovni. Preto ma aj viac zaujima ako je kto so svojimi rozvodmi spokojny a ci by nieco oproti povodnemu projektu/navrhu menil.
Ked by som chcel spravit hruby nastrel, tak (P - privod, O - odtah, rura Poliair 75, jedna rura max 30m3/h):
I. NP:
1. obyvacka: 23m2 -
3xP2. kuchyna + chodba: 40m2 -
2xO3. zadverie: 5m2
1xO4. hostovska izba: 13.3m2 -
1xP5. kupelna: 5.62:
1xO6. technicka miestnost: 7.72m2:
nicII. NP:
7. spalna: 14m2:
1xP8. detska izba c. 1: 14.1m2:
1xP9. detska izba c. 2: 21m2:
1xP10. kupelna c. 1: 6.15m2:
1xO11. kupelna c. 2: 3.45m2:
1xO12. satnik: 3.45m2:
1xO13. chodba + schodisko: 8.7m2:
nicZhruba nieco take ... Vychadzalo by to na 7xprivod, 7xodtah.
Treba aj odtah z TM? Zo zadveria?
Vychadza mi to na cca 6 rur ktore by som potreboval dostat na II. NP. A teda hlavne najst miesto kadial ich tam dostat