Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/el.)

Poslaťod mlaco » Pia 11. Mar 2011 21:12:59

Ahojte,

pod poterom budem mať 4cm izolácie a pôjdu tam kúrenárske trubky k radiátorom 16mm +2x13mm tubolit = cca 4.2cm.

Problém vidím v tom, že na viacerých miestach je nutné križovanie s el. káblami v 20mm chráničkách. Ako to riešiť?

Otázky:
- môžem odstrániť miralon a dotknúť sa plastohliníkom FXP chráničky??? (spád kúrenia 55/45st.C)
- mám viesť elektrinu pod kúrením a zasekať chráničky do deky?
- alebo mám viesť elektrinu nad kúrením a oslabiť poter?


Dosť ma toto trápi, nakoľko ide o množstvo kúrenarskych vedení (aj 8 vedľa seba z rozdeľovača) a množstvo káblov.

Ďík za tip...
Prílohy
krizovanie-vedeni.gif
krizovanie-vedeni.gif (5.38 KiB) Zobrazené 3231 krát
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat




Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod mlaco » Pia 11. Mar 2011 21:30:51

FXP (vyrobca IES) uvadza tepleny rozsah do +60 a priklanam sa k variante 4.... t.j. zrezanie miralonu zvrchu az po plasthlink trubku. Na tom bude FXP chranicka zasahujuca do poteru 1cm. Je to schodne? Ak by som kotol vypeckoval na 75 stupnov, co mi hrozi?
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod Ludo » Pia 11. Mar 2011 22:04:22

4 cm izolacie pri podlahovke????? NIE!!!!!!!!!!
pridat!!!
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod tienik » Pia 11. Mar 2011 22:31:45

No, chranicka to vydrzi, otazne je co na to povie kabel - ta teplota je uz trosku na hranici odporucaneho pre klasicke kable.
Ja osbne by som urcite nesiel cestou rezania izolacie. Radsej by som pridal aspon 20mm izolacie ak je to mozne. Ak nie, tak potom to vypustit do poteru.
Predsa len, drazky v deke...
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod mlaco » Sob 12. Mar 2011 0:24:33

Ludo píše:4 cm izolacie pri podlahovke????? NIE!!!!!!!!!!
pridat!!!


Hore pisem ze ide o radiatory. A davat na poschodie viac izolacie len kvoli rozvodom - to je spravne?

Viac izolacie davat nechcem.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod tienik » Sob 12. Mar 2011 0:26:56

nuz neviem, ale ani ja nevidim pozitivne ziadne ine riesenie ako ist z izolaciou o kusok vyssie.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod Ludo » Sob 12. Mar 2011 0:50:56

sorry, vecer slabsie vidim
a ten centimeter by sa sikol , ci nie :netusim
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod Majo 2 » Sob 12. Mar 2011 0:52:35

neviem či plánuješ v tých chráničkách niekedy meniť alebo pridávať káble, predpokladám že nie , prípadne to ani nebude možné, tak by som v mieste kríženia zrušil chráničku a prihol kábel do tvaru mostíka nad kúrením a poter by bol oslabený minimálne.
No dobre škoda chráničky, tak treba usporiadať siete tak aby vznikli iba bodové oslabenia betónu a tie miesta lepšie vystužiť, pokiaľ kúrenie nie je ešte spravené, tak pokiaľ by sa položilo ku stene, alebo do steny tak by som sa oslabenia betónu moc neobával.
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod Majo 2 » Sob 12. Mar 2011 1:02:12

a už som na to prišiel, daj menej izolácie a hrubší poter ktorý zvládne miestne oslabenia. 8-)
Najtenší poter mám zhruba 6 cm a akustika podlahy je podstatne horšia ako poteru zhruba 8 cm.
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod tienik » Sob 12. Mar 2011 11:24:12

Chlapi, este par faktov:

1) kabel v chranicke 20mm priemeru nevymenite ani keby co bolo
2) chranicka je tam vyslovene len ako mechanicka ochrana - aby na kabel neboli prenesene pnutia betonu - jeho izolacia to nema rada.

v principe by sa dal na inkriminovanom useku polozit kabel medzi dva kartony - tiez by to splnilo ten ucel mechanickej ochrany proti pnutiu a daky ten mm by sa usetril.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod Bororo » Sob 12. Mar 2011 16:02:13

ak tie trubky idu k radiatorom, tak by som sa snazil vyhnut krizovaniu s elektrikou tak, ze by som viedol el. kable popod radiator (ten je urcite cca 10 cm od steny) aj za cenu vacsej spotreby kabla.
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod Tomasko » Štv 13. Feb 2014 12:55:11

mlaco: Ako si to nakoniec spravil ?

Ja mam asi 2 miesta kde mi taketo hrozi.
Iank to mas presne ako ja trubky kurenia+turbolit a FXP chranicky.
Tomasko
 
Príspevky: 54
Registrovaný: Uto 07. Máj 2013 12:41:06
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod mlaco » Štv 13. Feb 2014 16:09:26

Aaah... len 2 miesta?

Z tubolitu som nic nezrezaval. Elektro chranicky isli ponad kurenie. Pevne som ich prichytil o deku pred a za miestom krizovania. Pomocou takych plastovych stuplov co maju na vrchu dierku pre stahovaciu pasku.
Prílohy
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod Tomasko » Štv 13. Feb 2014 16:24:01

Ano, len 2.
Ako si pisal, kde mi to vyskovo skoro nevychadza. beton - nula

Ked pozeram na tu prvu fotku 7487 to uz mas hotove na poter ? Alebo si daval anhydrid ?
Tomasko
 
Príspevky: 54
Registrovaný: Uto 07. Máj 2013 12:41:06
Dal súhlas: 5 krat
Dostal súhlas: 3 krat

Re: Križovanie vedení v tenkej izolácií v podlahe? (kúrenie/

Poslaťod mlaco » Štv 13. Feb 2014 16:58:39

Ano, hotove na poter. uz len igelit. Daval som betonovy poter.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat