krbova vlozka s vymennikom

krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod hulvat » Pia 03. Okt 2014 19:02:27

Zdravim.
Chcem sa poradit ohladne vykonu krbovej vlozky s vymennikom. Najprv momentalna situacia :-)
Jedna sa o 30 rocny dom s plochou strechou postaveny z kvadrov, dom je po rekonstrukcii, ma nove plastove okna, zrekonstruovanu strechu (5cm zateplenie), je zatepleny (severna stena 15 cm, zvysok 8-10 cms-steny boli krive ako svina, tak aby nemuseli davat velke buchty, davali radsej namiesto 8cm, 10cm). Ked som pocital je ho tepelne straty, vyslo mi to cca 8KW (pocitane pri rozdiele teplot 35,-15 vonku, 20 vnutri)), podla toho co som sa docital , by mala vlozka pracovat na cca 80% vykonu, takze vykon by mal byt cca 10KW
A taraz otazky
1. Je 8kW tepelna strata pri takomto dome realna, alebo mam niekde vo vypoctoch chybu a bude to urcite viacej?
2. Je ta info o 80% ok, alebo je to blbost a moze to byt aj menej, obavam sa ale ze ked pojde vlozka len povedzmena 50% vykonu, tak to bude dechtovat a pod.
3. Ma ten vykon byt celkovy vykon, alebo vykon do vody?

Uvazujem totiz nad touto vlozkou
http://www.haassohn-rukov.cz/sk/produkt ... nikom.html
ale je to max vykon 15 kw do vody a bojim sa aby som to nemusel zbytocne "skrtit"

Dik za vsetky rady a poznatky
hulvat
 
Príspevky: 37
Registrovaný: Štv 28. Apr 2011 7:42:32
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod deko » Pia 03. Okt 2014 19:24:17

ak ten dom nema podlahovu plochu ~20 m2, tak 8 kw zarucene nema. ak ma ~100 m2 podlah a je prizemny, tak to bei ocko pri -12 stupnoch odhadujem na ~20 kw, pri -15 stupnoch este viac.

dovod je najma v podstate nezateplena strecha.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod hulvat » Pia 03. Okt 2014 20:23:23

Je to dvojposchodova "kocka" s plochou strechou, podorys cca 11x12m.
hulvat
 
Príspevky: 37
Registrovaný: Štv 28. Apr 2011 7:42:32
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod deko » Sob 04. Okt 2014 20:43:52

v tom pripade sa treba vratit k vypoctom strat, lebo tych 8 kw je zarucene nerealnych.
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod raven » Ned 05. Okt 2014 13:48:00

Rodičia majú totožný dom, akurát z 15cm dierovaných tehál - dve vedľa seba - 30cm múr. Dom je nezateplený, staré drevené okná (nie euro). Spotreba plynu na rok je 2000m3. Kúria na 24 stupňov. Je pravda, že dom je situovaný na juhu, ale aj tak keď si prerátam spotrebu plynu na kW a odpočítam spotrebu plynu na ohrev TUV a na varenie, tak mi vychádza ich tepelná strata na +/- 9 kW.
Takže hulvat-ov domček bude mať TS nižšie - na úrovni 7-8kW. Takže ten výpočet na 20kW je hodne mimo misu.
Naši majú 24kW kotol Destila ešte z obdobia ČSFR a aj vo veľkých mrazoch neide viac, ako 20 minút za hodinu...
Takže teória je jedna vec, ale to, čo vám dojde ako inkaso a čo budete musieť zaplatiť je vec druhá... ;)
Mne tiež kolegovia zatepľovači veštili TS na mojom dome (3sklá, nezateplená 44 tehla, 40cm Nobasil v streche) v priemere okolo 6-7kW a celú zimu mi ide kotol na 3,5kW... Faktúru za plyn mám 45€...
Neberte to nikto ako podrývanie, ale tie strieľania z brucha o 20kW a viac sa nemôžu zakladať na skutočnosti...
Obrázok užívateľa
raven
 
Príspevky: 658
Registrovaný: Str 14. Jan 2009 20:50:27
Bydlisko: Košice-okolie
Dal súhlas: 35 krat
Dostal súhlas: 41 krat

Re: krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod deko » Ned 05. Okt 2014 14:38:59

Raven, v tvojich vypoctoch nieco sakramentsky nesedi. inak by totiz nebolo mozne ze mojich 110 m2 bungalovu, na stenach 15 cm, v streche 25 cm a v podlahe 10 cm plus dvojskla plastove prepustia pri -12 stupnoch ~10 kw. fakturu za plyn mam tiez 45 evri, az na to, ze preplatky mam cca 50 evri za rok. tiez som na juhozapade...
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod raven » Ned 05. Okt 2014 20:29:09

Deko, to nie sú výpočty, ale 3 ročné skúsenosti. Mám 11x9 podkrovné A-čko, 3sklá, 0,5 prestup, v podlahe 16 cm polystyrénu, 40cm nobasilu v streche. Mám steny z tehly 44 Porotherm Si.
Kolega má identický dom-máme ten istý projekt, len on staval z 37,5 Ytongu. On má 50€ platby...
Ako nie som proti zatepleniu stien, ale ja som to nechcel. Išlo mi len o to, že to, že má niekto nezateplené steny, ešte neznamená, že musí platiť veľa za vykurovanie. Keby si videl, ako som zvonku-zdnuka prechádzal 2dni všetky netesnosti PUR penou, ako som dával pozor na každučičký detail, tak by si vedel, že nekecám. Proste nie je za tým žiadna alchýmia.
Tých tvojich 10kW sa mi zdá strašne veľa. Mne môj kotol na viac, ako na 4,5kW nešiel ani v najväčších zimách. Som sice JV, ale až taký rozdiel teplôt to nemôže byť, žeby ti vyšiel dvojnásobný príkon pri 75% podlahového priestoru...
Obrázok užívateľa
raven
 
Príspevky: 658
Registrovaný: Str 14. Jan 2009 20:50:27
Bydlisko: Košice-okolie
Dal súhlas: 35 krat
Dostal súhlas: 41 krat

Re: krbova vlozka s vymennikom

Poslaťod hulvat » Ned 05. Okt 2014 20:56:22

Zdravim, mozno pomoze ked dam konretny vypocet
Robil som to v jednom xls co sem raz niekto postol, prve 4 listy je vypocet tepelnych strat pre jednotlive konstrukcie a posledny list je konecny vypocet strat, t.j. plocha x prestup x rozdiel teplot

http://webove-stranky.sk/tmp/prechod.xls
hulvat
 
Príspevky: 37
Registrovaný: Štv 28. Apr 2011 7:42:32
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 