Ok podme na to inac.
Lepenie cementovym lepidlom:
Plocha lepidla musi byt (podla technologickych postupov) min. 40 % plochy, to su tie pasiky na okrajoch + buchty. Spravny postup je najskor vyskusat sudrznost podkladu (min 200kPa) a nasledne skusku pridrznosti lepidla na dany podklad. Vysledok skusky: kusok EPS nalepeny na podklad sa musi destrukcne odtrhnut v EPS, nie v lepidle, nie na rozhrani podklad-lepidlo, nie na rozhrani lepidlo-EPS. T.j. lepidlo musi drzat izolaciu lepsie ako je pevnost samotneho EPS (u PU lepiacich pien bez problemov). Pozrime sa do tabuliek na tahovu pevnost fasadneho EPS: 100 kPa.
40% plochy znamena 0,4m2 pri ploche 1m2. Povedzme ze teda lepidlo je nejake sr.kove a vytvori spoj s pevnostou 100 kPa rovnako ako EPS. To znamena, ze na odtrhnutie (napr. sanim vetra) je potrebna sila: 100 000 x 0,4 = 40 000N= 40kN = 4000kg = 4t(priblizne)/m2.
A teraz sa pozrime na hmozdinky:
Na m2 ich ma ist 6ks min. jedna hmozdinka ma povedzme priemer 8mm, s vnutornou dierou 4mm, povedzme ze vyrobena z polyamidu (parametre ohybame v prospech kotiev az na doraz
).
To znamena ucinny prierez 37 mm, oslabenia zanedbame. Pri tahovej pevnosti polyamidu 60MPa to znamena ze pri 250 N (= povedzme 30 kg zatazi (samozrejme tahovej) ) sa hmozdinka roztrhne. V skutocnosti vyrobcovia uvadzaju pevnost 40 kg az 50 kg (beton). Razsej zanedbame, ze pri takychto silach uz nebude stacit kotevna dlzka pri beznych material, bude chybat trenie medzi dierou a hmozdinkou, alebo inac, hmozdinka namiesto toho aby sa roztrhla sa radsej vysunie, uvolni z diery.
T.j. mame 6ks a 50kg = 300 kg.
Lepidlo 4000 kg
hmozdinky: 300 kg
Povedzme, ze funguju obe veci sucasne
a potom mame EPS ukotveny tak, ze na jeho odtrhnutie potrebujeme silu 4300 kg (schvalne pisem kg a nie spravne N). Alebo inac:
lepidlo zabezpecuje 93% pevnosti
hmozdinky zabezpecuju 7% pevnosti
prichytenia EPS na stenu.
Zaver: hmozdinky su skor psychicka podpora pre stavebnika . Nie je mozne povedat ze su nanic, len ze su ... na 7%. A tohto bodu sa tykali moje poznamky o priprave podkladu aby lepidlo aj fungovalo a nebolo len na okrasu. "majstri" to samozrejme chapu po svojom a tak su hmozdinky vacsinou to jedine co tie platne drzi na mieste, preto ich radi pouzivaju.
Hmozdinky su velmi VHODNE tam, kde sudrznost podkladu je mensia ako pozadovanych 200kPa. T.j. naozaj stare brizolitove omietky, ktore maju vyhovujucu pevnost sami o sebe ale niekedy nedostatocne drzia na mure. T.j. len skuska rozhodne, ci kotvy treba lebo nie.
Ak uz kotvy ano (lebo skuska alebo medved, manzelka, svokra,...) potom jednoznacne lepiace. Ano, je tam nevyhoda: ale sused take nedaval. Ale to uz je zalezitost pre pracu s psychikou, na to je fyzika kratka.
Ok to mame vyrieseny spoj stena-lepidlo-eps. Na vrchu EPS chceme lepit pasiky. Bud budeme velmi opatrny a zvolime odlahcene 11kg/m2 alebo nemame az taky vysoky dom a nalepime aj tie 24kg/m2. Ako vidime, na spoji stena-lepidlo-eps uz to nezavisi, ten je urobeny kvalitne. Uz to zavisi na spoji eps-stierka(sietka)-lepidlo-pasik a na smykovej zatazi EPS aby to vsetko uniesol bez poskodenia. Pri smykovej odolnosti 150kPa si uz kazdy vie vypocitat aka je dovolena zataz (nezabudnut na sanie vetra ale ku hranici 4t/m2 sa aj tak nedopracujete).
Ak teda obklad na sokel, kde aj tak musi ist XPS, ktory ma tahovu a smykovu odolnost vyssiu ako fasadny EPS, nie je problem aj s tazsimi obkladmi.
Ak niekto chce obklad celeho domu, potom zostava pouzit odlahcenu verziu pasikov, ak chce mat vsetko papierovo ok. Alebo to nenechat robit "majstrov" ale lepit sam a potom pocas prac aj sam pride na to, aka je "nosnost" EPS.
Spomenul som si na "veselu prihodu s nataceni". Osadzoval som spalik XPS do fasadneho EPS pre drziaky na odkvapy (dosteba vtedy este nebola bezne k dostaniu). A nasucho som vlozil spalik (20 x 20 x 25cm) do diery, ci sedi. Sedel presne. Akurat trenie mi zabranilo vytiahnut ho von a zalepit. Obrazok: esde je oprety o mur nohami (cez dosky), v ruke rucka od lopaty, na nej prichytena XPS kocka cez nylonovu skrutku do zateplenia a cely brunatny taha repu von. Samzorejme nesla. najskor povolila nylonova skrutka (odolnost 20 kg, povolila pri cca 50kg) a potom do XPS vlepenych zopar drevenych kotiev. A nic. Dokazem v mrtvom tahu dat cez 200kg, ale ani tuk. Nakoniec som musel XPS potupne vyrezavat pokuskoch. Okolny EPS samozrejme tych 200kg ani nepocitil, hajzel.