vladob píše:Ak je defaultne nastaveny na radiatory ako ho teda prestavim na podlahovku?
V menu FW100 len zmeníš kolieskom v menu Vykurovanie z radiátorov na podlahovku a je to
.
vladob píše:Ano, vsimol som si ze teplu vodu hreje az do 88 stupnov co je asi uplne mimo kondenzacneho rezimu. Myslite si ze znizenim teploty na kotli na povedzme 50 stupnov sa aj znizi spotreba? Zasobnik mam 120l preto nepotrebujem hriat rychlo vysokym vykonom.
Kotol mi na takú vysokú teplotu nikdy nešiel, takže asi je to len teoretická hodnota, ktorá sa dá dosiahnúť.
Teplú vodu ti nahrieva raz za mesiac na 80°C kvôli zabitiu legionel, ale táto možnosť sa dá vypnúť v servisnom menu (tlačidlo kľúča na kotli).
Ak si chceš manuálne nastaviť hodnoty, ktoré ty pokladáš za vhodné, tak si nastav na kotli s tými veľkými otočnými ovládačmi dole (sú tam hodnoty od 1 až po max) nižšiu hodnotu a kotol vodu hriať na teplejšiu teplotu nebude.
Dá sa nastaviť zvlášť maximálna teplota na vykurovací okruh aj na TUV...