Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod lipo » Uto 07. Feb 2012 22:08:33

Ahoj,

chcel by som Vas poprosit o Vase nazory na spravnost zapojenia rozdelovaca podlahovky...
Vid. obrazok nizsie.

Moja otazka: kde by podla Vas mal byt vstup teplej vody a kde vystup (spiatocka)?

Dakujem.
Prílohy
lipo
 
Príspevky: 75
Registrovaný: Pon 12. Júl 2010 13:38:26
Dal súhlas: 9 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod Kokxo » Uto 07. Feb 2012 22:31:30

Vstup dole, vystup hore, tak ako mas zapojene cerpadlo - je na nom sipka, ktora ukazuje smer prietoku.

S týmto príspevkom autora Kokxo súhlasil
joko
Kokxo
 
Príspevky: 554
Registrovaný: Sob 12. Dec 2009 21:46:05
Dal súhlas: 32 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod lipo » Str 08. Feb 2012 9:11:05

Kokxo píše:Vstup dole, vystup hore, tak ako mas zapojene cerpadlo - je na nom sipka, ktora ukazuje smer prietoku.


No tiez som si myslel, ze prietokomery by mali byt na vstupe, ale ja to mam zapojene nasledovne:
- zdroj tepla ja AN (akumulacna nadoba)
- vrh je zapojeni na vrch AN (kde je voda najteplejsia)
- spodok je zapojeny na spodok AN (kde je voda najchladnejsia)

Ale potommy to vyzera, ze je to naopak...alebo?

Este si musim priamo na stavbe skotrolovat tu sipku na cerpadle...

Popis mojho celeho zapojenia:
- plynovy kotol zapojeny na 800l AN
- teplovodny krb zapojeny na 800l AN (tu istu ;-))
- rozdelovac podlahoveho kurenia je zapojeni na AN
- spodok rozdelovaca je zapojeny na spodok AN
- vrch rozdelovaca ide z hornej casti AN

Tak ako to mam, dobre alebo zle?
lipo
 
Príspevky: 75
Registrovaný: Pon 12. Júl 2010 13:38:26
Dal súhlas: 9 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod ziletka » Str 08. Feb 2012 10:16:39

na spodnom rozdelovaci mas prietokomery. Tie funguju len v pripade ze voda prudi cez ten spodny rozdelovac do hadic a vracia sa do vrchneho (aspon tak je to u mna).
Mas to uz spojazdnene? Ak by vykurovacia voda prudila cez vrchny rozdelovac do okruhov a vracala sa cez spodny, tak ti prietokomery neukazu nic.
Tomu cerpadlu tiez nerozumiem ale to moze byt aj tym ze nie som kurenar.
Napisem ti ako to mam zapojene ja.
Cerpadlo vytahuje vodu zo spiatocky a primiesava do nej cez zmiesavaci ventil horucu vodu z vrchu AN. Z tvojho obrazku nerozumiem ako to cerpadlo tlaci vodu do okruhov.
Všetky peniaze nezarobíš, niektoré budeš musieť aj ukradnúť.
Obrázok užívateľa
ziletka
 
Príspevky: 1167
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 21:54:45
Bydlisko: Martin
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 72 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod k+k » Str 08. Feb 2012 11:37:41

Mam podobne zapojeny rozdelovac, vstup je hore, spiatocka dole. Kedze mas AN, asi je to dobre. Ja mam na vstup priamo pripojeny KK a vobec sa mi tato konfiguracia nepaci, kedze pri nej prichadza k zmiesavaniu privodu a spiatocky :(
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod opus » Štv 09. Feb 2012 8:43:48

Tak ako pise ziletka, prietokomery funguju len jednym smerom cize ak by boli zapojene naopak neukazovali by prietok, tam kde mate prietokomery by mala ist vykurovacia voda (vo vacsine rozdelovacou to tak byva). ja mam tiez zapojene cerpadlo na spiatocke, ale tu vyzera rozdelovac ze je ten drahsi ktory sam reguluje teplotu a otacky cerpadla, ale chyba mi tam nejaky ventil..

ja to mam takto presne ako pise vyrobca, skuste pohladat technicky list od vasho rozdelovaca a tam to musi byt cele popisane
Prílohy
p.ivar.cs553vp.jpg
p.ivar.cs553vp.jpg (7.59 KiB) Zobrazené 2718 krát

S týmto príspevkom autora opus súhlasil
joko
opus
 
Príspevky: 259
Registrovaný: Str 04. Feb 2009 14:56:49
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 5 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod bladerunner » Štv 09. Feb 2012 9:14:13

tiež mi z tej fotky nie je jasné ako funguje čerpadlo.
pozeral som si rozdeľovače od inej firmy a podobné zapojenie je pri rozdeľovačoch pre kombináciu podlahovky a radiátorov, len je tam ešte termostatický ventil, ktorý tu nevidím /možno treba len lepšiu fotku/- v tomto prípade asi si viem predstaviť, ako to funguje.
skús odfotiť z kratšej vzdialenosti a kolmo na rozdeľovač, prípadne aj nejaké detaily.
skús schematicky nakresliť, ktorým smerom prúdi voda
ja mám rozdeľovače od Ivaru, obrázok tu dával opus. mám len podlahovku, čerpadlo len kotlové.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod peterpan » Štv 09. Feb 2012 10:51:48

Ja mam rozdelovac oventrop a prietokomery su zapojene na vystupe. Takze toto zapojenie moze byt spravne.
Obrázok užívateľa
peterpan
 
Príspevky: 5
Registrovaný: Uto 10. Jan 2012 16:39:26
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod joko » Štv 09. Feb 2012 18:41:07

lipo píše:Ahoj,

chcel by som Vas poprosit o Vase nazory na spravnost zapojenia rozdelovaca podlahovky...
Vid. obrazok nizsie.

Moja otazka: kde by podla Vas mal byt vstup teplej vody a kde vystup (spiatocka)?

Dakujem.

Rozdelovače sú rôzne, to je pravda, ale ty tu máš fotku, kde je to jasne nakreslené na štítkoch. Dole máš červenú šípku pri prietokomeroch, tak tam je to stupačka , teda teplý vstup, a hore máš modrý zberač výstup. A uvidíš, že aj čerpadlo by malo takto točiť vodu. Moja otázka je iba , máš kombinované kúrenia , ak máš aj čerpadlo?
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod tramo » Pia 10. Feb 2012 0:12:44

To Joko: Myslim ze ma len podlahovku, cerpadlo tam ma len dodatocne, uz som par takych zapojeni videl. Kazdopadne je zaujimave aspon podla obrazku co tam vidim tak ma termostaticky vetil na spatocke ak sa nemylim, co ma trochu prekvapuje ale preco nie :). ja osobne mam zapojenie Obrázok samozrejme mam podlahove kurenie a aj radiatory, ak by som nemal radiatory tak davam urcite len "obycajny" rozdelovac bez pridavneho cerpadla.
tramo
 
Príspevky: 109
Obrázky: 3
Registrovaný: Str 02. Mar 2011 15:01:43
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod k+k » Pia 10. Feb 2012 10:03:07

joko píše:Moja otázka je iba , máš kombinované kúrenia , ak máš aj čerpadlo?

Nie je tam to cerpadlo kvoli tej AN ? Lebo keby tam nebolo, tak mu ide do podlahy voda rovno z AN, ktora by bola asi prilis horuca. Tym cerpadlom sa vlastne dosiahne miesanie vody z okruhu a AN. Keby tam mal len KK, teplotu vykurovacej vody riadi kotol/termostat, pri AN to musi robit nieco ine. Ci zle rozmyslam ?

S týmto príspevkom autora k+k súhlasil
joko
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod joko » Pia 10. Feb 2012 12:54:59

k+k píše:
joko píše:Moja otázka je iba , máš kombinované kúrenia , ak máš aj čerpadlo?

Nie je tam to cerpadlo kvoli tej AN ? Lebo keby tam nebolo, tak mu ide do podlahy voda rovno z AN, ktora by bola asi prilis horuca. Tym cerpadlom sa vlastne dosiahne miesanie vody z okruhu a AN. Keby tam mal len KK, teplotu vykurovacej vody riadi kotol/termostat, pri AN to musi robit nieco ine. Ci zle rozmyslam ?

Súhlasím. Pravdepodobne máš pravdu. Akurát ma pomiatlo, že pri 11 okruhoch ešte mohol stačiť čerpadlo z kotla, no pri AN je takto opodstatnené. Prehliadol som , že má AN. :oops:
No napriek tomu to má asi opačne zapojené.
Vďaka za upresnenie . :drink
Naposledy upravil joko dňa Pia 10. Feb 2012 13:17:07, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod joko » Pia 10. Feb 2012 13:16:38

To Lipo:
Hore odfotený rozdelovač predáva aj Metagas BA , je to kompatibilné s čerpadlom, riadením, termostatom. Pridáva sa iba uzavierací ventil na vstup a výstup. Čerpadlo tahá od ventilov zo zberača, má zabudovaný termostat s čidlom, ktorá je pripevnená na spiatočke a podľa potreby otvára termostatický ventil od AN a pripúšťa horúcu vodu do systému. Tlačí k prietokomerom. Takže tam by mal byť aj vstup z AN. Ale čo som ja montoval, tak čerpadlo bolo na strane pripojenia a nie na druhej strane. Tu na fotke je termostatický ventil samostatný, - ak sa nemýlim, a nie je ovládaný termostatom na čerpadle. V každom prípade takmer pri každom modeli je pribalená schéma zapojenia. :!:
Podľa mňa je Tvoj rozdelovač pripojený obrátene. :nie:
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod bladerunner » Pia 10. Feb 2012 13:41:34

ak je to s čiernou krytkou vľavo hore termostatický ventil, tak si dovolím nesúhlasiť s joko-m a myslím si, že to je asi zapojené správne, aj keď neviem, či tento typ rozdeľovača bol najlepší pre dané riešenie.
nie žeby som sa do toho až tak rozumel, ale pozrel som si rozdeľovače od Ivaru a ako som už vyššie písal, najviac mi to pasuje pre rozdeľovače DUAL pre kombináciu podlahovka + radiátory.
v prílohe posielam technický list. v ňom je prívod teplej vody hore. a vidím v tom aj určitú logiku
Prílohy
sest_dual_ci_557_ks.pdf
(123.52 KiB) 145 krát
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Konzultacia spravnosti zapojenia rozdelovaca

Poslaťod vvv » Pia 10. Feb 2012 14:55:01

Z foto mi nie je celkom jasne, akym sposobom sa miesa voda z AN. Treba si uvedomit, ze ak tam nie je zmiesavac, ale teplota vody do podlahovky sa urcuje termostatickym ventilom, tak to znamena, ze delta T medzi primarnym okruhom (voda z AN) a okruhom podlahovky by mala byt minimalne 30 stupnov. Z toho vyplyva, ze napriklad pri vypocitenej teplote do podlahovky nesmie teplota v AN klesnut na menej ako teplota vody v podlahovke + 30 stupnov, co obnasa napriklad pri 40 stupnovej poziadavke teploty vody do podlahovky teplotu AN minimalne 70 stupnov, takze AN by musela pracovat v teplotnom spade asi 95/70 stupnov. Moze sa stat, ze napriklad pri velkych mrazoch to nebude AN, ale skor vymennik tepla.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat