komin pre kondenzacny kotol dodatocne

komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod matthewcheck » Str 22. Okt 2014 10:48:42

Viem, ze trocha neskoro, ale predsa ...
Chcel by som dodatocne do novostavby dotiahnut plynovu pripojku a vykurovat plynom (podlahove kurenie) ... samozrejme komin pre kotol som nenaplanoval a nezrealizoval, takze je otazka ako to dodatocne spravit ...
Technicka miestnost sa nachadza v casti domu, nad ktorou je iba plocha strecha, avsak do tej by som uz dodatocne velmi nerad nieco dorabal ... bola by moznost ale ist do steny zboku, s tym by som problem nemal ...
Moja otazka teda je ake su podmienky pre komin pre kondenzacny kotol a nakolko je to pre mna realne ist do bocnej steny, pripadne aka vyska komina je potrebna ...

Vdaka vopred za vsetky rady ...
matthewcheck
 
Príspevky: 298
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 18. Dec 2013 14:05:09
Dal súhlas: 23 krat
Dostal súhlas: 13 krat




Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod Ludo » Str 22. Okt 2014 12:05:02

dlzka oddymenia pre tvoj kotol : treba pohladat v technickom liste vyrobcu tvojho kotla-ohladom dlzok, kolien a pod
cez stenu . ano, cez stenu sa vyburas s "oddymením kotla", len potom budes musiet ist s ním cez koleno az nad strechu

ako a prečo
to ti povie projektant - kedže k tomu budeš musieť mať projekt

podla otazok usudzujem-že si ty ešte ani nevolal na spp kvoli pripojke ???
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod matthewcheck » Str 22. Okt 2014 12:16:33

zatial nie, overujem zatial zakladne info, zaroven hladam projektanta ... pripojka je hned na ulici, nepredpokladam s tym problem ...
kotol asi po realnych skusenostiach inych - Attack Small Plus 19kW

este k tomu kominu ... dom bude ako na obrazku, cervenym je vyznacene miesto predpokladaneho komina, kde by prechadzal cez stenu z TM von ... musim ist s kominom az nad uroven hornej strechy alebo staci nad strechu TM?

Obrázok
matthewcheck
 
Príspevky: 298
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 18. Dec 2013 14:05:09
Dal súhlas: 23 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod raven » Str 22. Okt 2014 16:33:05

Komín s kolenom nad strechu ťahať nemusíš.
Ja mám podobnú situáciu, ale na poschodí. Komín je vyvedený bokom v zadnej časti domu.
Nebol s tým problém. Kotol funguje ako má-to, že má bočný vývod nemá na jeho funkčnosť žiaden vplyv...
Pri meraní parametrov vyhovuje vo všetkých ohľadoch.
Tak isto pri revízií a kolaudácii bez problémov.
Aby to vyhovovalo litere zákona, musíš uviesť pri kolaudácii čarovnú formulku: "Plynový kotol nebude slúžiť ako hlavný zdroj vykurovania"...:).
Obrázok užívateľa
raven
 
Príspevky: 658
Registrovaný: Str 14. Jan 2009 20:50:27
Bydlisko: Košice-okolie
Dal súhlas: 35 krat
Dostal súhlas: 41 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod Ludo » Str 22. Okt 2014 16:39:44

projektant ti povie presne
ale urcite az nad strechu

-
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod raven » Str 22. Okt 2014 19:16:47

Ludo
Má to aj nejaký dôvod, na to "oddymenie" nad strechu, či len tak?
Obrázok užívateľa
raven
 
Príspevky: 658
Registrovaný: Str 14. Jan 2009 20:50:27
Bydlisko: Košice-okolie
Dal súhlas: 35 krat
Dostal súhlas: 41 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod Ludo » Štv 23. Okt 2014 8:28:43

nema to dovod ziadny
len "TPG 80 001" pre turbo kotle
plus
STN EN 73 4201/Z1 Navrhovanie komínov a dymovodov,
STN EN 73 4210/Z1 Vyhotovenie komínov a dymovodov a pripojovanie spotrebičov spalín
STN EN 1443 Komíny.
V týchto normách sa stanovujú podmienky prevádzkovania komína.
Každá komínová konštrukcia alebo komínová vložka musí byť označená podľa STN EN15 287-1

ale ako som uz dal
projektant mu povie presne
a raven mozno da fintu :yahoo
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod marko182 » Štv 23. Okt 2014 16:22:49

Mam dymovod tahany po fasade s pouzitim dvoch 90-stupnovych kolien a vyvedeny nad presah strechy. Cely dymovod okrem nadstresnej casti je skryty vo fasadnej izolacii. Inspiroval som sa tu, uz to tu niekto riesil predo mnou. Nechce sa mi to teraz hladat, lebo som len na telefone.
Fire walk with me...
marko182
 
Príspevky: 208
Registrovaný: Ned 07. Jún 2009 13:52:44
Dal súhlas: 19 krat
Dostal súhlas: 16 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod raven » Štv 23. Okt 2014 20:01:49

Ludo
Vygooglil som toto:
STN EN 734201:
" Zariadenia na spaľovanie zemného plynu s tepelným príkonom do 35 kW, u ktorých z technických dôvodov nie je možné odviesť spaliny nad strechu budovy, môžu mať za osobitných podmienok zverejnených vo Vestníku
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vyústenie na vonkajšiu stenu budovy."

Platí to stále, alebo som našiel neaktuálnu verziu? Nemám totiž prístup k STN...
Obrázok užívateľa
raven
 
Príspevky: 658
Registrovaný: Str 14. Jan 2009 20:50:27
Bydlisko: Košice-okolie
Dal súhlas: 35 krat
Dostal súhlas: 41 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod Ludo » Pia 24. Okt 2014 8:21:41

sak som napisal
"projektant to povie presne"
napr.
cez stenu pri prestavbe ci rekonstrukcii, ked uz predtym bol schvaleny projekt sa da
alebo ked konstrukcia nedovoluje

ale to musi zdovodnit projektant, a nielen ten pripojky a zapojenia ale aj ten co kreslil stresnu konstrukciu-preco sa neda

resume:
vsetko sa da
len nie kazdy a, nie vzdy a nie vsade

preto v tomto pripade radsej vravim:
sa neda, resp. nie je to bezne :!:
aby som nedaval falosne nadeje niekomu, kto to nevie vybavit, lebo "vybavit to" nebude sranda a s neistym vysledkom
a stoji to vobec za to? kvoli 2 metrom rury?
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: komin pre kondenzacny kotol dodatocne

Poslaťod mp1 » Pia 24. Okt 2014 19:28:42

je to už dávnejšie, ale horizontálny vývod je pre kotle DO 5kW, inak "nad strechu", niektorí tomu rozumejú nad hrebeň, niektorí 5cm nad atiku, ...
najlepšie je celé konzultovať s miestne príslušným kominárom (dodávka materiýálu, zhotovenie celého oddymenia, revízna správa ...
mp1
 
Príspevky: 486
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 13:15:08
Dal súhlas: 79 krat
Dostal súhlas: 30 krat