Kedysi na filipovi sme viedli diskusiu, kde dat privod a odvod vzduchu do domu.
Odvod je relativne jasny - tahat to nad strechu, aby ten vlhky a mastny vzduch nespinil fasadu.
Ako privod vzduchu sa odporucali dve miesta, ktore sa prepinaju v roznych rocnych obdobiach.
a) v lete sa bez vymeny tepla bude dnu pustat vzduch z nejakej severnej strany
b) v zime sa bude vzduch pustat zo vzduchovej medzery pod skridlou, ktora je smerovana na juh
Moje rypacske otazky:
a) aj tak mame kazde leto otvorene okna dokoran a vetrame tak. Cez den sme "zabedneni", lebo aj na severnej strane je hic. A az vecer urobime prievan, vtedy ide dnu chladok. A ak chladok nie je, ziadna rekuperacia s nasavanim zo severnej strany nepomoze.
b) pod skridlou sa aj v zime ked svieti slnko nadherne zohreje (a asi aj "zdusi") vzduch, ktory potom ide dnu. Lenze kolko? Nech je medzera 5 cm siroka, plocha strechy nech je 100m2 (co nie je). Cize celkovy objem vzduchu je 50m3. Co vobec nestaci na kompletnu vymenu vzduchu v dome, a je preto potrebne uz brat vzduch "normalny". Takze toto nasavanie nema vyznam.
Ja momentalne preferujem spravit dva privody, ale chcem si byt isty. Navyse pri bode a) mam problem, ako ruru viest cez stenu, aby cez nu chlad neprechadzal do steny a nesiril sa po dome. Ako tu ruru dokladne odizolovat.