kanalizacia a drenaz pivnice, shodiky do pivnice

kanalizacia a drenaz pivnice, shodiky do pivnice

Poslaťod laci » Štv 06. Feb 2014 22:56:25

Dobry vecer,
chcel by som sa spytat na detail riesenia kanalizacie pre pivnicu. V projekte sa rata s umyvadlom v pivnici a odtok vody z umyvadla do trativodu (obcasne pouzivanie umyvadla). V prilohe Vam zasielam aktualny vzhlad pivnice kde su nakreslene aj mnou planovane schody do pivnice, ktore este nie su zrealizovane. V tejto suvislosti ma napada niekolko otazok:

1. Uroven hotovej podlahy pivnice je asi 90cm pod urovnou finalneho terenu. Umyvadlo bude umiestnene na pravej strane ked sa vojde do pivnice. Logicky odpad umyvadla pojde popred dvere z vonkajsej strany ale v hlbke asi 100cm pod urovnou finalneho terenu (teda v ramci betonoveho poteru, ktory bude v podstate tvorit aj nulty schod. Nebude problem odviest vodu do trativodu, ked uz teraz sme v hlbke 1m?

2. Je potrebne riesit odvod pripadnej dazdovej vody, ktora sa dostane na schody pivnice a tlacila by sa do pivnice popod dvere? V prilozenom obrazku som tam nakreslil mriezku. Kam pojde odvod vody z tejto mriezky? Je mozne ju napojit na to iste potrubie ako odpad z umyvadla?

3. Do trativodu je planovany aj privod z okapovych zvodov (dazdova kanalizacia). V pripade vacsich zrazok ak by trativod bol naplneny, nezacne mi tato dazdova voda tiect rovno do pivnice? Ak ano, ako to treba riesit? Navyse bude dazdova kanalizacia nutena ist vo vacsej hlbke ako 1m, aby voda netiekla rovno do pivnice.


4. Je potrebne riesit drenaz okolo pivnice? Ak ano, kam odvies vodu?

5. Je potrebne nejako riesit hydroizolaciu schodov aj jej napojenie na hydroizolaciu pivnice (vodorovnu/zvislu)?

6. Ake by malo byt spravne poradie realizacie pre nasledovne ukony, ktore je potrebne v tejto suvislosti spravit pre pivnicu (este nie su spravene,)? Na ake ukony som este zabudol?:
- zaklady pre oporne muriky schodov (treba?)
- oporne muriky schodov z DT, priprava prechodiek pre kanalizaciu/drenaz
- salovanie a betonaz schodov, priprava pre prechod kanalizacie pod schodami, osadenie mriezky. Kde vlastne bude upevnene zelezo schodov?
- dokoncenie vodorovnej hydroizolacia pivnice
- vodoinstalacia, drenaz, odpad, mriezka
- elektroinstalacia
- kari rohoz a betonovy poter
- dokoncenie zvyslej hydroizolacie, styrodur 5cm, nopova folia
- vybudovanie trativodu
- drenaz oklo pivnice
- do uz pripravenych prechodiek v stene pivnice pre zavlazovaci system nastrkat aspon trojmetorvé hadice a vytiahnut ich v pevnej chranicke nad teren vedla pivnice. V buducnosti sa na nich napoja hadice zavlazovacieho systemu v urcenej hlbke.
- napojenie drenaze, zlabu a kanalizacie od umyvadla na vybudovanu drenaz
- prihrnutie zeminy okolo pivnici

7. Neexistuje aj nejaka jednoduchsia a lacnejsia alternativa riesenia popisanej problematiky?

Dom je na mierne spadovitom terene, asi 1m spad na 10m dlzky.
Prílohy
laci
 
Príspevky: 5
Registrovaný: Pon 20. Aug 2012 9:20:37
Dal súhlas: 3 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: kanalizacia a drenaz pivnice, shodiky do pivnice

Poslaťod ... » Štv 06. Feb 2014 23:16:10

laci píše:Dobry vecer,
chcel by som sa spytat na detail riesenia kanalizacie pre pivnicu. V projekte sa rata s umyvadlom v pivnici a odtok vody z umyvadla do trativodu (obcasne pouzivanie umyvadla). V prilohe Vam zasielam aktualny vzhlad pivnice kde su nakreslene aj mnou planovane schody do pivnice, ktore este nie su zrealizovane. V tejto suvislosti ma napada niekolko otazok:

1. Uroven hotovej podlahy pivnice je asi 90cm pod urovnou finalneho terenu. Umyvadlo bude umiestnene na pravej strane ked sa vojde do pivnice. Logicky odpad umyvadla pojde popred dvere z vonkajsej strany ale v hlbke asi 100cm pod urovnou finalneho terenu (teda v ramci betonoveho poteru, ktory bude v podstate tvorit aj nulty schod. Nebude problem odviest vodu do trativodu, ked uz teraz sme v hlbke 1m?


budes musiet mat trativod hlbsie ako ten 1m, to ci to nebude problem zavisi od toho aka je najvyssia uroven spodnej vody (na druhej strane, ak som dobre videl z obrazka, tak si vo svahu, takze mozes to vies aj dalej od domu kde to bude plytsie....

laci píše:2. Je potrebne riesit odvod pripadnej dazdovej vody, ktora sa dostane na schody pivnice a tlacila by sa do pivnice popod dvere? V prilozenom obrazku som tam nakreslil mriezku. Kam pojde odvod vody z tejto mriezky? Je mozne ju napojit na to iste potrubie ako odpad z umyvadla?


pokial mas co i len minimalnu sancu ze sa ti tam dostane (nejaka) voda tak je rozumne ju mat aj moznost odtial odviest...

laci píše:3. Do trativodu je planovany aj privod z okapovych zvodov (dazdova kanalizacia). V pripade vacsich zrazok ak by trativod bol naplneny, nezacne mi tato dazdova voda tiect rovno do pivnice? Ak ano, ako to treba riesit? Navyse bude dazdova kanalizacia nutena ist vo vacsej hlbke ako 1m, aby voda netiekla rovno do pivnice.


pokial zahltis trativod, tak ti voda vylezie na najnizsom moznom mieste, teda na mriezke pred pivnicou... ak chces toto riziko eliminovat mozes pred samotny trativod umiestnit este nejaku retencnu nadrz....
alebo vyuzit svah a spravit aspon nudzovy prepad do svahu ak sa trativod zaplni...

laci píše:4. Je potrebne riesit drenaz okolo pivnice? Ak ano, kam odvies vodu?

5. Je potrebne nejako riesit hydroizolaciu schodov aj jej napojenie na hydroizolaciu pivnice (vodorovnu/zvislu)?

6. Ake by malo byt spravne poradie realizacie pre nasledovne ukony, ktore je potrebne v tejto suvislosti spravit pre pivnicu (este nie su spravene,)? Na ake ukony som este zabudol?:
- zaklady pre oporne muriky schodov (treba?)
- oporne muriky schodov z DT, priprava prechodiek pre kanalizaciu/drenaz
- salovanie a betonaz schodov, priprava pre prechod kanalizacie pod schodami, osadenie mriezky. Kde vlastne bude upevnene zelezo schodov?
- dokoncenie vodorovnej hydroizolacia pivnice
- vodoinstalacia, drenaz, odpad, mriezka
- elektroinstalacia
- kari rohoz a betonovy poter
- dokoncenie zvyslej hydroizolacie, styrodur 5cm, nopova folia
- vybudovanie trativodu
- drenaz oklo pivnice
- do uz pripravenych prechodiek v stene pivnice pre zavlazovaci system nastrkat aspon trojmetorvé hadice a vytiahnut ich v pevnej chranicke nad teren vedla pivnice. V buducnosti sa na nich napoja hadice zavlazovacieho systemu v urcenej hlbke.
- napojenie drenaze, zlabu a kanalizacie od umyvadla na vybudovanu drenaz
- prihrnutie zeminy okolo pivnici

7. Neexistuje aj nejaka jednoduchsia a lacnejsia alternativa riesenia popisanej problematiky?

Dom je na mierne spadovitom terene, asi 1m spad na 10m dlzky.

S týmto príspevkom autora ... súhlasil
laci
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat

Re: kanalizacia a drenaz pivnice, shodiky do pivnice

Poslaťod mlaco » Štv 06. Feb 2014 23:37:06

laci píše:Nebude problem odviest vodu do trativodu, ked uz teraz sme v hlbke 1m?


nie je problem, len musi byt pravdaze hlbsi.

Inac, neviem ci je to "dovolene" pozor pre pripad kolaudacie. Ved v umyvadle mozes pouzivat cistiace prostriedky...

Co tak potlacit to do hlavnej domovej kanalizacie? Su na-to-urcene cerpadla. Neviem kolko stoja, ocakavam okolo 100 Eur.

laci píše:2. Je potrebne riesit odvod pripadnej dazdovej vody, ktora sa dostane na schody pivnice a tlacila by sa do pivnice popod dvere? V prilozenom obrazku som tam nakreslil mriezku. Kam pojde odvod vody z tejto mriezky? Je mozne ju napojit na to iste potrubie ako odpad z umyvadla?


Urcite je to nutne a daj si na to velky pozor! Musi to byt dostatocne dimenzovane. Raz za cas urcite pride burka a spadne kopec vody. Mozes mat problem s vlhnutim!

laci píše:3. Do trativodu je planovany aj privod z okapovych zvodov (dazdova kanalizacia). V pripade vacsich zrazok ak by trativod bol naplneny, nezacne mi tato dazdova voda tiect rovno do pivnice? Ak ano, ako to treba riesit?


Ano, zacne!
Navrhujem pre istotu spravit dva trativody. Ak sa ten dazdovy nahodou naplni, tak voda bude tiect napovrch. Nie vsak do pivnice.

laci píše:4. Je potrebne riesit drenaz okolo pivnice? Ak ano, kam odvies vodu?


To zalezi od miestnych pomerov. Spodna voda, tlakova voda zo svahu...

laci píše:5. Je potrebne nejako riesit hydroizolaciu schodov aj jej napojenie na hydroizolaciu pivnice (vodorovnu/zvislu)?


Urcite ano! Schody musia byt zospodu cele zaizolovane. A musi to byt spravnym sposobom napojene na HI pivnice. Inak bude problem s vlhkostou.

Ja zial tento problem mam, je prakticky neopravitelny a tak som bol nuteny kompletne zastresit a uzavriet schodisko do pivnice.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)

S týmto príspevkom autora mlaco súhlasil
laci
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: kanalizacia a drenaz pivnice, shodiky do pivnice

Poslaťod joko » Ned 09. Feb 2014 21:20:26

Ak by som to ja staval pre seba, tak určite by som nespájal kanalizáciu s dažďovou kanalizáciou. Možno sa to nestane 5 - 10 rokov ale môže sa stať situlácia, ak už trativod trochu zanesie , a nebude stíhať pohltiť vodu zo stredy, a zaplaví ti cez umývadlo celú pivnicu.
Tak ako Mlaco radil, všetku odpadovú vodu zaústiť do malej prečerpávačky - sanimatu, ktorá to vytlačí do kanalizácie pod domom. Ak to už nie je možné, tak v každom prípade odpadovú rúru zabezpečiť spätnou klapkou.
Schody v každom prípade prekryť, a tak žľab pred dverami sa dá taktiež napojiť do tej prečerpávačky a vodu tlačiť do kanála.
Tá cena je však o niečo vyššia, čo ja mám skúsenosti, tak sú nad 250 E.
napr. http://www.cerpadla-zavlahy.sk/wilo-tmp ... ecerpavac-
Samozrejme u iného predajcu to môžeš dostať lacnejšie, link je iba na to , aby si vedel o čo sa jedná

S týmto príspevkom autora joko súhlasil
laci
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: kanalizacia a drenaz pivnice, shodiky do pivnice

Poslaťod juraj.novo » Uto 15. Júl 2014 21:16:21

Viete mi poradiť čo by som mal dať na odtok vody z vodovodnej batérie, nakoľko chcem spraviť odtok ríny a na tento zvod by som chcel napojiť nejakú guličku len neviem akú aby to vydržalo aj v zimných mesiacoch
Prílohy
juraj.novo
 
Príspevky: 75
Registrovaný: Pon 09. Feb 2009 15:02:03
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: kanalizacia a drenaz pivnice, shodiky do pivnice

Poslaťod joko » Uto 15. Júl 2014 21:47:11

juraj.novo píše:Viete mi poradiť čo by som mal dať na odtok vody z vodovodnej batérie, nakoľko chcem spraviť odtok ríny a na tento zvod by som chcel napojiť nejakú guličku len neviem akú aby to vydržalo aj v zimných mesiacoch

Napr. starý nerezový drez - staré umývadlo ...zakopať do zeme, a odtok bez zápachovej uzávierky napojiť do dažďáku.
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9