Ahojte,

ohladom osvetlenia, nemam prakticku skusenost, tak par detailov si chcem overit:

mam pred malovanim a zo stien a stropov mi trcia kablove chranicky s kablami. Svetla zatial nemam kupene. Vraj na kolaudaciu musia byt ukoncene kable objimkou/svorkou (a v kupelniach aj svetla namontovane).

Uvazujem spravne nad takymto postupom?

- kable neskracovat, na koniec zapojit objimku (kvoli docasnemu svetlu a kvoli kolaudacii)
- chranicky zostavaju aj pocas malovania
- po kupeni finalneho svietidla vypnut prud a odstranit objimku
- chranicku zarezat zarovno so stenou a vyvliect von
- kabel skratit tak aby sa zmestil pod svetlo (t.j. mal rezervu) (resp. zastrcit pod SDK podhlad)
- zapojit finalne svietidlo

Je to ok?
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat




Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod tienik » Pon 12. Sep 2011 22:27:19

Kolaudacnej komisii predkladas reviznu spravu - samozrejme s kladnym vysledkom.
Kedze na stavebnom urade elektrikara nezamestnavaju, nemaju pravo svojvolne hodnotit nic z instalacie. Musia brat do uvahy oficialny dokument vydany opravnenou osobou.

Takze ideme na tu reviziu:

vseobecne musi byt instalacia dokoncena podla projektu. Na 99% riesi projekt svetelne vyvody, nie priamo svietidla. Tie sa presnejsie urcuju len v inych ako normalnych priestoroch (kupelna, pivnica, exterier....).
Takze prakticky - svetelny vyvod su trciace droty zo steny, bezpecne ukoncene (ja davam na ich konce lustrovu wagovku)
Pre kupelne v projekte vzdy uvadzam len minimalne IP pre svietidlo - nech nejaky aktivista nebuzeruje za uplne presny typ. Tieto svietidla musia byt uz osadene, pretoze bez nich dane IP nezabezpecis.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod Bororo » Pon 12. Sep 2011 23:17:03

tienik píše:...bezpecne ukoncene (ja davam na ich konce lustrovu wagovku).


prosim ta, co je to lustrova wagovka? to je nejaka specialna?
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod sigma » Pon 12. Sep 2011 23:30:01

Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod MartinH » Uto 13. Sep 2011 0:58:32

Ja davam na exterierove a kupelnove a nadumyvadlove vyvody najlacnejsiu plastovu krabicku IP54 alebo lepsiu a vnutri je drot ukonceny v klasickej cokoladke.

Pridam dalsiu otazku: tento tyzden ma prist ku mne revizak a do telefonu sme diskutovali na temu kable k dalsim lampam. Konkretne: z vypinaca ide kabel k prvej lampe, ktory ukoncim riadne objimkou. Je tam vsak aj kabel od prvej lampy k druhej, obidva konce viditelne a volne, zdalo sa mi zbytocne nejako ich riesit. On to chape, ale nepaci sa mu to.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod Bororo » Uto 13. Sep 2011 7:18:33



dakujem, rozsiril si mi obzor. ani som netusil, ze nieco take existuje. predpokladam, ze hlavna vyhoda je v tom, ze ked chces vytiahnut kabel, tak nemusis kabel vykrucat?
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod MartinH » Uto 13. Sep 2011 8:08:55

Bororo píše:


dakujem, rozsiril si mi obzor. ani som netusil, ze nieco take existuje. predpokladam, ze hlavna vyhoda je v tom, ze ked chces vytiahnut kabel, tak nemusis kabel vykrucat?


Tato svorka dovoluje pripojit aj luster s lankovym kablom :idea:
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod tienik » Uto 13. Sep 2011 8:29:21

Ja tie lustrove wago svorky na 90% davam do vsetkych svietidiel. Pretoze ja neviem co k tomu vyrobcov vedie, ale aj ked kupite drahsie svietidlo, tak vacsinou v nom je ta asi najlacnejsia cinska "cokoladka". Ked tam pripojite vodice, sem tam to ani zavit nevydrzi. A ked to nahodou demontujete, tak vodice vypadaju ako po utoku krokodila - nenormalne poskodene. Takze povodnu cokoladku tam necham - lebo zaruka, s nej demontujem len vodice k samotnemu svietidlu, na konce svetelnych vyvodov dam spominanu svorku a do nej pekne zacvaknem origo vodice svietidla. Ak je potrebna reklamacia, vsetko sa bez stopy da nazad :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod tienik » Uto 13. Sep 2011 8:34:38

MartinH píše:Ja davam na exterierove a kupelnove a nadumyvadlove vyvody najlacnejsiu plastovu krabicku IP54 alebo lepsiu a vnutri je drot ukonceny v klasickej cokoladke.

Pridam dalsiu otazku: tento tyzden ma prist ku mne revizak a do telefonu sme diskutovali na temu kable k dalsim lampam. Konkretne: z vypinaca ide kabel k prvej lampe, ktory ukoncim riadne objimkou. Je tam vsak aj kabel od prvej lampy k druhej, obidva konce viditelne a volne, zdalo sa mi zbytocne nejako ich riesit. On to chape, ale nepaci sa mu to.


Aj to je riesienie, ale ja som osobne spokojnejsi ked poriesim hned svietidlo a mam istotu ze je to OK.

Poznam takych revizakov :-) v principe, tvrdo sa drziac kazdeho slovicka v norme maju pravdu, ale...... fakt je blbost to riesit 2x. Ja osobne mam vzdy v taske krabicku tych lustrakov, takze to viem "docasne" poriesit na mieste, aj ked kazdemu je jasne ze technicky je to blbost - ale vsetci su spokojny. Proste svetelny vyvod ma nejak vypadat, nikde sa tam nepise o tom ci je sluckovany, alebo aky.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod mlaco » Uto 13. Sep 2011 10:01:35

Hm, no, stale nie som mudrejsi.

Chcem mat docasne svetlo (t.j. objimku), budem chciet prejst reviziou, nemam tusenia kedy ake svietidla este kupim.

Mam dat na lustrovu WAGO svorku pripojenu objimku?

Ako poriesim dlzku kablov zo stien a stropov?
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod sigma » Uto 13. Sep 2011 11:42:37

MartinH píše:Ja davam na exterierove a kupelnove a nadumyvadlove vyvody najlacnejsiu plastovu krabicku IP54 alebo lepsiu a vnutri je drot ukonceny v klasickej cokoladke.
Pridam dalsiu otazku: tento tyzden ma prist ku mne revizak a do telefonu sme diskutovali na temu kable k dalsim lampam. Konkretne: z vypinaca ide kabel k prvej lampe, ktory ukoncim riadne objimkou. Je tam vsak aj kabel od prvej lampy k druhej, obidva konce viditelne a volne, zdalo sa mi zbytocne nejako ich riesit. On to chape, ale nepaci sa mu to.

Dobre rozumiem, ze druha je napajana z prvej?
Obavam sa, ze tam bude problem: mam to takto v kupelni a nieco sa tam indukuje, alebo co a jedna ziarovka sa vypalovala rad za radom (ta dalej). Posledna GU10 35W halogena sa rozprskla po celej kupelke.
Odvtedy tam mam 4,5W LEDky.

mlaco:
Kolaudacia prebieha doobeda, nikde sme svetlo nezapinali, takze by tam mohli byt:
a) svorky, to je jedno ake. (ale v noci je nebezpecne, ked aj svetlo chyba)
b) nastrkavacie objimky (taketo docasne lustre maju vysoku efektivnost, lebo neobsahuju tienidla a podobne elementy ;) )
(predpokladam, ze vsetko mimo dosahu, to co je v dosahu (vypinace a zasuvky) musi byt 100% hotove)

Otazka na tienika je, ci si mozem sam vymienat luster, ale predpokladam, ze ano.
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod tienik » Uto 13. Sep 2011 15:17:13

tak skusim globalnu odpoved :-)

"docasne lustre" to je nazov co aj ja rad casto pouzivam :-) Ja na to kupim x najlacnejsich obimjek. Na ne zapojim cca 10 cm zvysnych vodicov (farby dodrzim) a na koncie nahodim lustrovu wagovku tak, ze pevny spoj je smerom k objimke, stlacaci smerom k privodu (presne opacne ako na riadnych svietidlach). No a potom prislusny vyvod len odblankujem, aj z bohatou rezervou stocim k stropu a na oholene konce L a N pripnem moje "super" svietidlo.
No a domaci ako potom postupne kupuju svietidla, tak to lahko demontuju a potom to putuje na dalsie dosial neosadene vyvody (vacsinou aj k susedom :-)).
Takze svetlo je, bezpecnost je, revizia je...niet co riesit.

Dve svetla za sebou - technicky sa to tak fakt robi, tam sa nema co indukovat - chyba bude niekde inde.

Vymena lustra svojpomocne - luster je vyrobok, ma svoj navod, tam vyrobca urcuje vsetko potrebne. Treba si uvedomit, ze firma a nasledna revizia riesia SVETELNE VYVODY, nie svietidla. Aj ked nikto nebrani zopakovat reviziu aj po ich montazi, ale to som este nevidel.
Fakt dajte bacha na navod, napriklad indukcnu varnu dosku uz musi montaznik aj potvrdit v zarucaku, takze pozor na to.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod MartinH » Uto 13. Sep 2011 15:33:42

sigma píše:Dobre rozumiem, ze druha je napajana z prvej?


Spravil som nazorny obrazok :P Ide o ten zlty kabel.
Prílohy
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod mlaco » Uto 13. Sep 2011 15:42:34

Dik za reakciu. Aby som tomu rozumel: lustrova wago svorka je pri hore uvedenom docasnom lustri preco osadena naopak? Pevnou castou k docasnemu lustru? Aby sa lahko stiahla z vyvodu, vyvod sa dal skratit na mieru a nasledne na skrateny vyvod osadila uz pevnym koncom?


>>o kupim x najlacnejsich obimjek. Na ne zapojim cca 10 cm zvysnych vodicov (farby dodrzim)

tym myslis zapojenie viac objimok na jednom vyvode, do serie?
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Kable pre svetla, kolaudacia, docasne osvetlenie a final

Poslaťod rvko » Uto 13. Sep 2011 20:37:37

Pre kolaudačnú komisiu treba východzia revízna správa elektro a bleskozvod a plán skutočného prevedenia a či budeš mať objímky so žiarovkamy alebo nejakú čokoládku tak to ich nezaujíma.
rvko
 
Príspevky: 17
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010 19:09:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Ďalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť