Poslaťod miroTT » Pia 23. Okt 2009 9:12:03

Zdar stavebníci a radiči. Potreboval by som radu resp.vaše skúsenosti. Aký kábel mám použiť od rozvádzača (na ulici) k elektromeru? Ide mi o to či má byť meď alebo hliník a či 5x16 alebo 4x16. Pýtam sa preto lebo som dostal už tri rôzne odporúčania. Vopred ďakujem za odpovede.
miroTT
 
Príspevky: 104
Registrovaný: Štv 07. Máj 2009 14:38:04
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Kábel od rozvádzača k hodinám

Poslaťod deko » Pia 23. Okt 2009 9:24:02

opytaj sa distribucky (ZSE, VSE, SSE). iba od nich to zalezi, pretoze iba oni vedia z akeho materialu su ich rozvody v danej lokalite... niektori technici povoluju aj pripojenie medi na fezn alebo pripajaju hlinik na med (co je v obidvoch pripadoch prasacina)
Memento homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris!
Obrázok užívateľa
deko
 
Príspevky: 2484
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 17:52:08
Bydlisko: Báhoň
Dal súhlas: 150 krat
Dostal súhlas: 194 krat

Re: Kábel od rozvádzača k hodinám

Poslaťod Jookie » Pia 23. Okt 2009 9:24:30

To ci to ma byt 5x... alebo 4x... zalezi od toho, v akej sustave mas rozvod NN pred domom, z ktoreho chces tahat kabel. Myslim ze vacsinou je to TN-C, takze by si podla mna mal tahat kabel 4x... ku elektromeru a az v dome v skrinke s isticami si to prizemnenim zmenis na TN-S (vodic PEN sa ti tam rozdeli na vodice N a PE).

Co sa tyka prierezu a materialu (med vs. hlinik), tak pri rovnakom priereze (16) toho viac znesie medeny drot. Mne vsak zo stlpu ku elektromeru tahali hlinikovy kabel (AYKY), takze k materialu by sa mal vyjadrit niekto dalsi :)

Inac este sa doplnim po precitani prispevku od deka, ze material, prierez a pocet vodicov by si mal mat v projekte pripojky NN, ktory si urcite daval schvalovat do elektrarni ked si ziadal o pripojenie, takze by som sa drzal toho.
Naposledy upravil Jookie dňa Pia 23. Okt 2009 9:26:09, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
Jookie
 
Príspevky: 860
Registrovaný: Pon 27. Apr 2009 10:46:06
Dal súhlas: 53 krat
Dostal súhlas: 61 krat

Re: Kábel od rozvádzača k hodinám

Poslaťod MiroM » Pia 23. Okt 2009 9:26:53

Od akeho rozvadzaca na ulici? Tomu celkom nechapem, ci myslis domovy rozvadzac alebo poistkovu skrinu na stlpe? Pokial sa jedna o prepojenie elmerovej skrine s poistkovou skrinou na stlpe, pouziva sa kabel hlinikovy 4Bx16(elektrarne to predpisuju, ze musi byt hlinik). Pokial si mal na mysli prepojenie elmerovej skrine s domovym rozvadzacom, tak pouzi medeny kabel , bud 4Cx10 (N a PE rozdelis v domovom rozvadzaci) alebo pouzijes 5Cx10 a rozdelenie urobis v elemerovej skrinke a i nikde za tym sa uz nesmu N a PE spojit. Prierez zavisi od vzdialenosti , pripadne od predpokladanej zataze a tym suvisiacim dovolenym ubytkom napatia.

edit: Vidim, ze ma uz niektori predbehli.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Kábel od rozvádzača k hodinám

Poslaťod Jookie » Pia 23. Okt 2009 9:30:38

MiroM, mas nejake doplnujuce informacie, preco elektrarne vyzaduju hlinikovy kabel?
Obrázok užívateľa
Jookie
 
Príspevky: 860
Registrovaný: Pon 27. Apr 2009 10:46:06
Dal súhlas: 53 krat
Dostal súhlas: 61 krat

Re: Kábel od rozvádzača k hodinám

Poslaťod miroTT » Pia 23. Okt 2009 9:49:37

all: Už som to poriešil. Zavolal som na ZSE, povedali 4x16 hliník. Aj tak vám ďakujem za odpovede :drink
miroTT
 
Príspevky: 104
Registrovaný: Štv 07. Máj 2009 14:38:04
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Kábel od rozvádzača k hodinám

Poslaťod Stefan BA » Str 04. Nov 2009 20:28:53

miroTT píše:all: Už som to poriešil. Zavolal som na ZSE, povedali 4x16 hliník. Aj tak vám ďakujem za odpovede :drink


Tak to si asi mal stastie na cloveka na telefone, pretoze o tejto istej veci sa moj oblastny ,,technik" vobec nechcel rozpravat a uz vobec nie bavit. Kvoli jednej otazke ma pozyval k sebe pocas strankoveho dna, absurdne.... Esteze som dostal vopred avizo, ze ten pan je ..... , takze zacinam si riesit projekt elektrickej pripojky, a vsetko ostatne pojde mimo tohto pana , ktory to ma na starost.
Stefan BA
 
Príspevky: 61
Registrovaný: Pia 02. Jan 2009 20:38:46
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 9 krat
Dostal súhlas: 1 krat





Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 3 hostia

cron