Poslaťod Sedrik89 » Uto 08. Nov 2011 10:53:50

Ahojte, chcem sa opytat, aky kabel by ste mi doporucili, med alebo hlinik? Je to na pripojenie novostavby od meracej skrinky do RD. Mam dat 4x16 hlinik alebo 10med? RD poschodovy, kurenie bude pravdepodobne plynom. A este ake oznacenia maju tie kable, kvoli tomu ak by som ich objednal cez net. Za odpovede vdaka. Elektikar mi odporuca hlinik.
Sedrik89
 
Príspevky: 16
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 14:27:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod MartinH » Uto 08. Nov 2011 10:56:57

Sedrik89 píše:Ahojte, chcem sa opytat, aky kabel by ste mi doporucili, med alebo hlinik? Je to na pripojenie novostavby od meracej skrinky do RD. Mam dat 4x16 hlinik alebo 10med?


Ide o cenu a ta zalezi od dlzky. Ak uspora pri hliniku nie je naozaj zaujimava, tak med je prva volba.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod tienik » Uto 08. Nov 2011 11:12:02

Ja osobne pri dlzke hlavneho vedenia do 30m o Al ani len neuvazujem. Nad 30m to uz za cenu predimenzovania prichadza do uvahy v ramci ceny riesenia.
Ak je to co ja viem 100m, tam uz treba rozmyslat.
Pre RD vzdy odporucam ist na CYKY (alebo NYY) -J 4x16 - to je rezerva na cokolvek do buducnosti, dokonca aj keby si si hned elektrarnicku urobil :-)
Prierez 16 mm2 je v pohode montovatelny aj do svoriek isticov.
A na zaver, je uz na trhu velmi malo poistkovych spodkov (do PRIS) a isticov (elmerovy rozvadzac) co umoznuju aj pripojenie Al vodica - takze aj nato treba dat pozor, aby sa to vobec potom mohlo zapojit.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod fabka2004 » Uto 08. Nov 2011 14:00:25

preco az 16mm2, nestaci 10mm2? aj na plne elektrifikovanu domacnost toto musi stacit, ci?
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod tienik » Uto 08. Nov 2011 14:10:26

Prudovo staci, to aj 10 mm2 je riadne predimenzovane.
ALe pokial taham siet TN-C tak 10 mm medi je najmensi povoleny prierez PEN vodica.
A kedze povazujem problematiku spolahliveho prepojenia PEN vodica za znacne dolezitu, nedovol si ist na minimum a radsej som ked tam vidim aspon o stupen vacsi prierez.
Preto pisem ze "odporucam", nie ze musi byt.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod fabka2004 » Uto 08. Nov 2011 14:17:43

aha OK, rozumiem ...

viem iba to co si nastudujem a ked som potreboval zistit aky prierez mi treba tak aj 10mm2 bolo pre mna OK aj s rezervou, mam len 3x25A istic, aj tak najvacsim zrutom je indukcna varna doska z pohladu zatazenia
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod tienik » Uto 08. Nov 2011 14:27:43

fabka2004 píše:aha OK, rozumiem ...

viem iba to co si nastudujem a ked som potreboval zistit aky prierez mi treba tak aj 10mm2 bolo pre mna OK aj s rezervou, mam len 3x25A istic, aj tak najvacsim zrutom je indukcna varna doska z pohladu zatazenia



otazny je este ubytok napatia - to zalezi od dlzky kabla. Ale ak je to tak do tych 30m, nemusis riesit.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod fabka2004 » Uto 08. Nov 2011 15:06:43

15m ...
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod Sedrik89 » Uto 08. Nov 2011 18:28:46

tienik píše:Ja osobne pri dlzke hlavneho vedenia do 30m o Al ani len neuvazujem. Nad 30m to uz za cenu predimenzovania prichadza do uvahy v ramci ceny riesenia.
Ak je to co ja viem 100m, tam uz treba rozmyslat.
Pre RD vzdy odporucam ist na CYKY (alebo NYY) -J 4x16 - to je rezerva na cokolvek do buducnosti, dokonca aj keby si si hned elektrarnicku urobil :-)
Prierez 16 mm2 je v pohode montovatelny aj do svoriek isticov.
A na zaver, je uz na trhu velmi malo poistkovych spodkov (do PRIS) a isticov (elmerovy rozvadzac) co umoznuju aj pripojenie Al vodica - takze aj nato treba dat pozor, aby sa to vobec potom mohlo zapojit.





Od skrinky k domu mam cca 37m. Teda je lepsie dat med, ale mal som som na mysli 4x10. Vdaka tienik.
Sedrik89
 
Príspevky: 16
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 14:27:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod rvko » Uto 08. Nov 2011 21:28:12

Daj CYKY5Cx10 a budeš mať pokoj. Predimenzovanie na 5Cx16 sú zbytočne vyhodené peniaze, aj tak budeš mať hlavný istič 3Bx25A a do budúcnosti sa uvažuje o znižovaní na 3Bx20A a väčšie istenia budú spoplatnené. Konečné rozhodnutie je však na tebe, aj hliník je dobrý ale meď je istota.
rvko
 
Príspevky: 17
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010 19:09:48
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod tienik » Uto 08. Nov 2011 22:49:58

rvko píše:Daj CYKY5Cx10 a budeš mať pokoj. Predimenzovanie na 5Cx16 sú zbytočne vyhodené peniaze, aj tak budeš mať hlavný istič 3Bx25A a do budúcnosti sa uvažuje o znižovaní na 3Bx20A a väčšie istenia budú spoplatnené. Konečné rozhodnutie je však na tebe, aj hliník je dobrý ale meď je istota.



to bude daka haluz, nie? Mas snad pocit ze dnes hodnotu hlavneho istica nemas spoplatnenu? A chcem vidiet toho kto dosiahne aku taku slusnu selektivitu medzi 20A hlavnym isticom a 16A zasuvkovym isticom. Ono zase nemozeme tym ekoteroristom zrat vsetko :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod tienik » Uto 08. Nov 2011 22:50:42

fabka2004 píše:15m ...



nie je co riesit, ako som pisal
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod tienik » Uto 08. Nov 2011 22:52:13

Sedrik89 píše:

Od skrinky k domu mam cca 37m. Teda je lepsie dat med, ale mal som som na mysli 4x10. Vdaka tienik.


37 m by som sa prihovaral za tu med, nie je to az taky strasny problem ani z hladiska ceny, ked si vezmes co vsetko by Ta este cakalo, ohladom tych svoriek na napojenie Al, atd..
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod fabka2004 » Uto 08. Nov 2011 22:53:11

spoplatnene to je, ale nieje ziadny cenovy rozdiel ci ma niekto 25 ci 32 A istic
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Kabel med - hlinik

Poslaťod tienik » Uto 08. Nov 2011 23:01:35

fabka2004 píše:spoplatnene to je, ale nieje ziadny cenovy rozdiel ci ma niekto 25 ci 32 A istic


ale je, zalezi od sadzby - nie pre vsetky to plati

S týmto príspevkom autora tienik súhlasil
day
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia