Sedrik89 píše:Ahojte, chcem sa opytat, aky kabel by ste mi doporucili, med alebo hlinik? Je to na pripojenie novostavby od meracej skrinky do RD. Mam dat 4x16 hlinik alebo 10med?
fabka2004 píše:aha OK, rozumiem ...
viem iba to co si nastudujem a ked som potreboval zistit aky prierez mi treba tak aj 10mm2 bolo pre mna OK aj s rezervou, mam len 3x25A istic, aj tak najvacsim zrutom je indukcna varna doska z pohladu zatazenia
tienik píše:Ja osobne pri dlzke hlavneho vedenia do 30m o Al ani len neuvazujem. Nad 30m to uz za cenu predimenzovania prichadza do uvahy v ramci ceny riesenia.
Ak je to co ja viem 100m, tam uz treba rozmyslat.
Pre RD vzdy odporucam ist na CYKY (alebo NYY) -J 4x16 - to je rezerva na cokolvek do buducnosti, dokonca aj keby si si hned elektrarnicku urobil
Prierez 16 mm2 je v pohode montovatelny aj do svoriek isticov.
A na zaver, je uz na trhu velmi malo poistkovych spodkov (do PRIS) a isticov (elmerovy rozvadzac) co umoznuju aj pripojenie Al vodica - takze aj nato treba dat pozor, aby sa to vobec potom mohlo zapojit.
rvko píše:Daj CYKY5Cx10 a budeš mať pokoj. Predimenzovanie na 5Cx16 sú zbytočne vyhodené peniaze, aj tak budeš mať hlavný istič 3Bx25A a do budúcnosti sa uvažuje o znižovaní na 3Bx20A a väčšie istenia budú spoplatnené. Konečné rozhodnutie je však na tebe, aj hliník je dobrý ale meď je istota.
fabka2004 píše:15m ...
Sedrik89 píše:
Od skrinky k domu mam cca 37m. Teda je lepsie dat med, ale mal som som na mysli 4x10. Vdaka tienik.
fabka2004 píše:spoplatnene to je, ale nieje ziadny cenovy rozdiel ci ma niekto 25 ci 32 A istic