MartinH a tienik píše:1. pred isticom 3x20 je chranic?
2. Ten chranic tam niekde byt musi. Ak nie je v hlavnom rozvadzaci, daj hned za hlavny vypinac
MartinH a tienik píše:2. zasuvka 400V musi byt ta vacsia (32A), lebo istenie je > 16A
5. ta zasuvka 3f - ja som preto navrhoval zmenit privodny istic za 20A, aby ona mala 16A istenie, je to tak "predpisovejsie"
MartinH a tienik píše:3. bezny B/6A istic nevydrzi spicku pri zapnuti niektorych spinanych zdrojov 12V/5A
3. pre ten impulzak je to pravda, daj 10A a prepoje rob 1,5 mm2
MartinH a tienik píše:4. na druhej strane 16A iba na branu je dost, ale chyba to nie je (ak je kabel 2,5 mm2)
4. na garazovku ti staci 10A s rezervou.
MartinH a tienik píše:5. tienik navrhol hlavny vypinac 3f+N, ten by bol lepsi
1. Hlavny vypinac by mal mat tolko polov, kolko ma privod pracovnych vodicov. To je u teba 3+1
MartinH píše:6. mali by ste vediet, ze aj takyto malicky jednoduchy rozvadzac je vyrobok, ktory by mal dodat vyrobca rozvadzacov vratane protokolu o skuske. Bolo by to na dlhu diskusiu mimo temy. Je to tak prisne pravidlo, az sa neda v praxi rozumne splnit, ale je to tak.
tienik píše:6. ano, je pravda ze aj takuto prkotinu by si si mal dat vyrobit firme (dokonca ani ja sam si takuto vec legalne nemozem postavit, hoci opravneni mam tolko ze sa nimi zakryvat mozem ), ale ak je to technicky ciste, aj revizak prizmuri oko, nie je to ovladanie Mochoviec. Ale bezpecne to musi byt na 100%
esde píše:2 tienik
Znova sme sa nepochopili, tak to skusim este raz.
Sme v predajni a mame sa rozhodnut ktory typ istica si kupime, hodime do kosika, ukazeme predavacke prstom.
Povedzme, ze nalavo su istice typu A a napravo typu B.
Ja doporucujem aby si ludia vybrali typ, ktory je:
- rychlejsi
- mal aspon 10kA a viac vypinaciu schopnost
------------------------------ toto bolo moje doporucenie s inej temy ---------------
teraz oneskorene pridavam dalsi parameter.
Takze povedzme, ze oba typy su rovnako rychle, a maju rovnaku vypinaciu schopnost.
Teraz to pride....
Povedme ze pre typ A vyrobca nedoporucuje pouzitie tohto typu ako vypinac (standard).
Pre typ B vyrobca ziadne taketo nedoporucenie ani obmedzenie nema, neuvadza, v pohode s tym suhlasi.
Moja rada znie:
Do kosika hodte typ B. Alebo ukazte predavacke prstom (na typ B).
T.j. NIC o sposobe pouzitia alebo nepouzitia. Docital som sa od vas spustu nesuvisiacich namietok ale pochybujem, ze by ste ludom doporucili ukazat na typ A. Alebo mate vazne dovody na vyber istica prave typu A?
Takze, podla vas, maju vybrat ten nalavo alebo ten napravo?
tienik píše:napis do Hagardu, podla mna dodaju bez problemov
sigma píše:tienik píše:napis do Hagardu, podla mna dodaju bez problemov
Hagard GE nepredava a nevedeli mi to najst.
Otvorim tu ale iny problem:
- Na plote mam privodny 3x25A istič.
- V dome v rozvodni mam hlavny 3x25A istič.
- Pod ním na svetla su 10A ističe.
V tomto období sa veľa svieti, nejako začali odchadzať úsporné žiarivky, aj obyčajná žiarovka a to takýmto spôsobom: (spomalene)
1. v žiar(i/o)vke niečo pukne
2. vypne 10A istič v rozvodni
3. vypne 25A istič v rozvodni
4. vypne 25A istič na plote, v niektorých prípadoch nestačí skrat vyhodiť celý istič na plote, vyhodí len 1fázu, keďže prúd už netečie.
- istič na plote nie je vadný, je nový a robilo to aj pred tým. Problém je asi v tom, že sú dva rovnaké za sebou (medzi nimi je 5x10mm2 meď asi 10m)
5. v závislosti od toho, ako vypne istič na plote idú do domu dve, alebo nula fáz. Teda úplná, alebo čiastočná tma.
otázka: Stačí vymeniť hlavný istič v dome v rozvodni za 20A? Aký by tam mal byť typ, C? Nemám elektrické kúrenie ani varnú dosku, bojím sa však o to, či ten 20A nebude vyhadzovať bežná prevádzka (pračka+žehližka+rúra+mikrovlnka+umývačka+miešačka
sigma píše:4. vypne 25A istič na plote, v niektorých prípadoch nestačí skrat vyhodiť celý istič na plote, vyhodí len 1fázu, keďže prúd už netečie.
- istič na plote nie je vadný, je nový a robilo to aj pred tým. Problém je asi v tom, že sú dva rovnaké za sebou (medzi nimi je 5x10mm2 meď asi 10m)
5. v závislosti od toho, ako vypne istič na plote idú do domu dve, alebo nula fáz. Teda úplná, alebo čiastočná tma.
sigma píše:5. v závislosti od toho, ako vypne istič na plote idú do domu dve, alebo nula fáz. Teda úplná, alebo čiastočná tma.
sigma píše:otázka: Stačí vymeniť hlavný istič v dome v rozvodni za 20A? Aký by tam mal byť typ, C? Nemám elektrické kúrenie ani varnú dosku, bojím sa však o to, či ten 20A nebude vyhadzovať bežná prevádzka (pračka+žehližka+rúra+mikrovlnka+umývačka+miešačka
tienik píše:Tie dva 25A istice budu navzdy blbnut, radsej ten druhy v domovom rozvadzaci treba zmenit na vypinac a hned je to OK.
Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť