jan45 píše:v debate zaznel pojem " zmena hornej výztuže", na čo je v doske bez podpôr horná výztuž? A keď už je problém s nosníkom a je to strecha, nedá sa otočiť nosník do strehy aby ostal čistý podhľad?
jan45 píše:ak ide o strop, t.j.nie je to bungalov, potom tam musí byť aj schodište. Ak nie je zavesené alebo samonosné, tvorí súčasť podporného systému a dimenzovanie takejto dosky nad 15 cm je plýtvanie. Prechody výztuže do venca nie sú horná výztuž.Ak je tam podkrovie, jedna tenká priečka môže poslúžiť na zavesenie stropu 12 cm, o tom je statika, nie o strope 20 cm. veď tu sa riešia nosné obvodové steny 15 cm.{nie v tomto prípade, ale na tomto fóre}
tomas g píše:Tak skusim este raz: ako som pisal, tensia doska sa da urobit, za cenu navysenia vystuze. Statik povazoval za efektivnejsie dat dosku 20 cm, aby nemusel navysovat vystuz. Je to strop nad 1.n.p., kde na prizemi je otvoreny obytny priestor a nad nim su na poschodi izby, satniky... skratka plnohodnotne poschodie, nie podkrovie, celkom dost priecok.
-rq- píše:robit monolyt strop 15cm je riadna drina, ale este vacsia drina je robit monolyt strop 20cm.
-rq- píše:prilis otvorene obytne priestory sa daju staticky vylepsit napriklad okruhlymi podpernymi stlpmi, ktore v interieri vytvaraju zaujimavy efekt. v miestach kde su na poschodi priecky by mali byt na prizemi tiez priecky, to uz je vec navrhu a premyslania nad nim.
-rq- píše: co sa tyka doveryhodnosti statikov su medzi nimi vselijake esa, ten kto navrhne 20cm monolyt strop do RD u mna vzbudzuje pochybnosti v rovine "myslim si" aj v rovine praxe...
-rq- píše: prilis otvorene obytne priestory sa daju staticky vylepsit napriklad okruhlymi podpernymi stlpmi, ktore v interieri vytvaraju zaujimavy efekt.
-rq- píše: v miestach kde su na poschodi priecky by mali byt na prizemi tiez priecky, to uz je vec navrhu a premyslania nad nim.
-rq- píše:klidek tomas, na rozdiel od teba mam rad to, comu sa hovori "mokre procesy" a tak to beriem ako to je v praxi, kde pri takych pracach 100€ hore dolu nehra ziadnu rolu. uvazujem nad tou dekou nie ako architekt, ani ako malo informovany stavebnik, ale z mojho hladiska - ake riesenie stropu by som si ja vybral, JA, ktory to zaroven musi aj realizovat. pokial je tam dost miesta na prijazd pre rakety a pucmajtra, otazka pracnosti nie je taka dolezita, ak takato moznost nie je a musel by som robit 20cm deku, ktoru si niekto vymyslel od zeleneho stola (aj ked nepochybne podlozenu vypoctami) mozno mokre procesy zacnem aj ja nenavidiet...
dalsia vec ktora mi nesedi je, ze do 20cm deky maju ist roxory 10ny. ak to naozaj tak vyslo, je to signal, ze hrubka deky je predimenzovana alebo je niekde chyba. hrubka deky a vystuze spolupracuju pri vyslednej nosnosti stropu, optimalny vztah/pomer je roxor 12 a k tomu zodpovedajuca hrubka deky. ak sa ide na vacsie rozpony, tak umerne k tomu byvaju hrubsie roxory - nie uzsie...
pohodak píše:-rq- píše:
prilis otvorene obytne priestory sa daju staticky vylepsit napriklad okruhlymi podpernymi stlpmi, ktore v interieri vytvaraju zaujimavy efekt.
otazka vkusu, ja by som teda okruhly podperny stlp v interieri nechcel ani omylom