Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod bladerunner » Ned 18. Apr 2010 23:25:15

3x penetral pod Hydrobit? :?:
má to nejaký význam? :?:
som myslel, že stačí jedna vrstva penetráku. :?
zatiaľ mám hydrobit pod nosnými múrmi a priečkami a všade som dával 1x penetrák a 1 vrstva hydrobitu.
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat




Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod MiroM » Pon 19. Apr 2010 8:05:33

bladerunner píše:3x penetral pod Hydrobit? :?:
má to nejaký význam? :?:
som myslel, že stačí jedna vrstva penetráku. :?
zatiaľ mám hydrobit pod nosnými múrmi a priečkami a všade som dával 1x penetrák a 1 vrstva hydrobitu.

Nevidim dovod to natierat 3x penetrakom. Penetrak nie je hydroizolacia, jeho ulohou je vhodne pripravit betonovy povrch na lepenie asfaltovej izolacie.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod mimo » Pon 19. Apr 2010 8:47:16

miroM ty máš akú hydroizoláciu na ploche podkladového betónu a v koľkých vrstvách?

druhá otázka - kam sa má zahnúť a nataviť pretŕčajúca HI spod obvodových múrov domu? povedal by som že by HI mala chrániť prvý rad muriva nad základmi, teda dohora, lenže asfaltové pásy sa tavia z druhej strany, či nie?.... alebo zahnúť a nataviť smerom dole a potom ešte nataviť jeden pás HI ktorý prekryje priestor debniaca tvárnica - podkladový betón - prvý rad muriva?
Obrázok užívateľa
mimo
 
Príspevky: 367
Registrovaný: Pon 30. Mar 2009 18:59:39
Bydlisko: Kvetoslavov
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod ziletka » Pon 19. Apr 2010 8:53:39

moznost B je spravna. niekde sa to tu uz preberalo.
Všetky peniaze nezarobíš, niektoré budeš musieť aj ukradnúť.
Obrázok užívateľa
ziletka
 
Príspevky: 1167
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 21:54:45
Bydlisko: Martin
Dal súhlas: 34 krat
Dostal súhlas: 72 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod Slavo_T » Pon 19. Apr 2010 18:43:59

Par detialov ohladne sokla : http://www.baumit.com/imperia/md/conten ... etaily.pdf , mozno to niekomu pomoze . Je tam aj par inych detailov ohladne stavby , ktore sa pridaju.
Obrázok užívateľa
Slavo_T
 
Príspevky: 662
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 18:28:32
Dal súhlas: 74 krat
Dostal súhlas: 64 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod Majo 2 » Pon 19. Apr 2010 22:52:05

nejak necítim potrebu chrániť prvý rad muriva nad základmi.
prechod základ stena je prekrytý XPS lepený na PUR penu, tak aká vlhkosť.
jedine tak odparujúca sa zo základu a kondenzujúca na stene.
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod MiroM » Uto 20. Apr 2010 9:03:21

mimo píše:miroM ty máš akú hydroizoláciu na ploche podkladového betónu a v koľkých vrstvách?

druhá otázka - kam sa má zahnúť a nataviť pretŕčajúca HI spod obvodových múrov domu? povedal by som že by HI mala chrániť prvý rad muriva nad základmi, teda dohora, lenže asfaltové pásy sa tavia z druhej strany, či nie?.... alebo zahnúť a nataviť smerom dole a potom ešte nataviť jeden pás HI ktorý prekryje priestor debniaca tvárnica - podkladový betón - prvý rad muriva?


Na podkladnom betone mam jednu vrstvu protiradonovej izolacie natavenu celoplosne. Pod mury som to zdvojil. Pohladaj v diskusii, uz som to riesil to ukoncenie HI, daval som tam, myslim aj foto.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod kubko333 » Ned 15. Máj 2011 13:45:15

Ja by som sa chcel spýtať ohľadne tepelnej izolácie na deku v nevykurovanej garáži, ktorá je v suteréne domu. Skladbu podlahy mám: deka, IPA, 3 cm XPS, poter nejakých 6-7 a potom už len nejaký náter.

1. myslíte že ten 3 cm XPS je tam zbytočný, resp. by mohol robiť nejakú galibu, keď mi tam zaparkujú dve autá
2. bude 6-7 cm poter v garáži na XPS stačiť (otázka kvôli pevnosti)
3. je nutné dávať do poteru v garáži kari rohož
4. (otázka aj na nadzemné podlažie) medzi podlahový EPS resp. v garáži XPS a IPU je treba dávať nejkú fóliu resp. geotextíliu ? (vraj ten EPS a Ipa môžu spolu reagovať) - je to naozaj tak, alebo z nás zase niekto vysáva ďalšie zbytočné peniaze
5. a ak je to tak, tak dať radšej fóliu alebo geotextíliu (aká gramáž)
6. akú finálnu vrstvu dať do garáže na ten poter (stačí len nejaký náter na betón, alebo čo sa tam vlastne dáva
7. fólia sa dáva aj nad podlahový EPS resp XPS v garáží aby voda z poteru nezatiekla do toho EPS. Je to tak?
8. keď v garáži nie je podlahovka, tak poter netreba dilatovať od stien?

Vďaka za odpovede :-)
Obrázok užívateľa
kubko333
 
Príspevky: 82
Registrovaný: Pia 29. Máj 2009 13:19:47
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod fabka2004 » Ned 15. Máj 2011 21:40:21

1 ... XPS neviem aku funkciu plni takze neviem ci je zbytocny, ale galibu neurobi ziadnu, skor naopak, zvladne parkovanie bez probs, ved tam je nad nim poter ktory vahu roznesie
2 ... ano bude stacit
3 ... kari nie je nutna (da sa aj inac ako s kari), je vsak ziaduca
4. vraj a JPP ... reagovat spolu nemozu
5. geotextila by tam ani len teoreticky nemal zmysel, a folia tiez nema, lebo ak by tam aj boli pritomne stopove mnoztva org rozpustadiel, tak velkost ich molekul v plynnom stave je mensia ako velkost ok vo folii, takze bez probs by predifundovali do EPS ...
6 to co chcete, idelany je spacilany povrch betonu, epoxid a pod
7. nie
8. treba
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod embe » Pon 24. Okt 2011 22:27:21

Potreboval by som poradit, uz sa tu o tom sice trochu pisalo ale neni to uplne jasne.

Mam 2 vrstvy HI pod obvodovymi murmi a prieckami, navrchu IPA a pod tym Foalbit al s 40. Foalbit pretrca von za obvodovy mur a dal som ho spravit tak, ze ide za murom smerom dole a viacmenej zakryva bok podkladneho betonu. Nedzri to dobre na viacerych miestach a na na miestach, kade majstri chodili do domu je to znicene (obzvlast v lete)
Otazka je:
1) mam este zvonka domu dat cez tuto HI trebars 50 cm pas, ktory by ciastocne zakryval povodnu HI na podkladnom betone a ciastocne by isiel hore na tehly. Kazdopadne zaklady su zvonka zateplene 14cm XPS a dom bude zatepleny 25 cm EPS.
2) mam tahat HI aj v interieri a na spaletach vchodovych dveri a balkona tak, ze na podlahe bude tretia vrstva trebars 50 cm a 50 cm zahnut dohora na obvodovy mur zvnutra, alebo sa to nemrobi/nemusi?
3) pokial ano bod 2 tak to iste aj na prieckach?
4) Staci, ked miesta kde je nejake poskodenie HI sa prejdu ohnom a diera/priehlbina sa sama uzavre alebo zaleje?
5) Sice este nie som zdaleka v stadiu poteru a podlahovky, ale nejde mi do hlavy, ako, ked dam HI do zvysku domu do miestnosti tesne pred polozenim EPS a poterom, ako zabranim poskodeniu? Ved majstri budu behat v tych istych baganzdiach, budu takisto nepozorni atd...treba ich dokopat k tomu aby si davali pozor alebo ako na to, aby sa HI v miestnostiach neposkodila?

Neda mi to spavat :( Nebol som na stavbe ked robili HI, nemohol som, preto mi ostava verit ze pod murmi je dobre spravena, ako asi vy vsetci co ste na tom podobne. Teraz ked natavovakli na penetrak pod priecky, tak ziadna spachtla, ale natavili ohnom tu stranu co ide na podkladny beton a pomaly pritlacali v topankach alebo tak nejak...je to takto OK? Ma sa nahrievat ta strana co ide na beton?
Vdaka bohu za toto forum!!!
Obrázok užívateľa
embe
 
Príspevky: 575
Obrázky: 11
Registrovaný: Štv 29. Júl 2010 22:51:20
Bydlisko: Nova Dedinka
Dal súhlas: 51 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod jan45 » Uto 25. Okt 2011 6:49:11

to predlžovanie mimo základu {na ňom zvonku} som nepochopil, akú má funkciu? Nepoznám ani funkciu penetráku na základovej doske, je asi odvodená od strešnej izolácie, kde pôsobí ako pridržiavač pri nasávaní vetrom, ale pod betónom to asi nefunguje. Foalbit by sa nemal poškodiť bežným chodením, len prerazením. A pásy HI treba spojiť hlavne medzi sebou, aby vytvorili súvislú vrstvu, s podkladovým betónom to nemá súvislosť.
http://vegetacnecistiarne.blogspot.sk/
jan45
 
Príspevky: 535
Obrázky: 8
Registrovaný: Ned 25. Júl 2010 11:41:56
Bydlisko: Bojnice
Dal súhlas: 368 krat
Dostal súhlas: 39 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod fabka2004 » Uto 25. Okt 2011 8:45:09

jan45 píše:to predlžovanie mimo základu {na ňom zvonku} som nepochopil, akú má funkciu? Nepoznám ani funkciu penetráku na základovej doske, je asi odvodená od strešnej izolácie, kde pôsobí ako pridržiavač pri nasávaní vetrom, ale pod betónom to asi nefunguje. Foalbit by sa nemal poškodiť bežným chodením, len prerazením. A pásy HI treba spojiť hlavne medzi sebou, aby vytvorili súvislú vrstvu, s podkladovým betónom to nemá súvislosť.


ma funkciu ze bude ochranene murivo do vysky napr 50cm nad terenom ...
funkcia penetraku spociva v penetrovani a teda prieniku tesne pod pobrch betonu, cim zabezpeci (ak je kvalitny penetrak) to ze uz samotne toto je hydroizolacia proti zmenej vlhkosti a este zopar vedlajsich pozitivnych vlastnosti a funkcii ma ...

plne suhlasim a podciarkujem najdolezitejsiu vec "pásy HI treba spojiť hlavne medzi sebou, aby vytvorili súvislú vrstvu"
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod fabka2004 » Uto 25. Okt 2011 8:45:27

k ostatnemu neskor ....
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod fabka2004 » Uto 25. Okt 2011 16:09:49

1) ano, dolezita vec je spojenie tych dvoch HI, kde spoj musi byt 100%, pripadne paranoicky este posilneny napr tekutou izolaciou ... pozor v mieste kdeje roh tam nerobit ostre uhly, ale co najtupsie ...

2) nie .. nema to opodstatnenie (v interieri), pretoze exterierovou HI na muroch a platni zabranite vlhkosti dostat sa do vnutra
4) nie ... urcite natavit podstatne vacsi pasna dane poskodenie, napr 25x35cm a pod, alebo tam lokalne pouzit tekutu HI ... pozor na miesta o ktorych neviete ze su poskodene a oni poskeodene su, tam pomoze tekuta HI, takze doporucenie je natriet pre pokoj duse a pre popkojny a suchy spanok dat tekutu HI vsade, za tie usetrene € nestoja buduce komplikacie ....
5) HI daval tesne pred pokladkou podlahoveho EPS a ten som si robil sam ... idelane je ak tam viete dat napr 3cm poter ktory zabrani poskodeniu HI, ak nie, tak to riesit tak ze davat si pozor

natavovat nie je nutne, podstatne je spravit 100% dokonale spoje HI a to ohnom a spachtlou ...
fabka2004
 
Príspevky: 1910
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 10:13:36
Bydlisko: BA vidiek
Dal súhlas: 48 krat
Dostal súhlas: 172 krat

Re: Hydro a tepelna izolacia zakladovej platne

Poslaťod Josse » Pia 06. Jan 2012 0:36:36

suhlasim s fabka2004 a z toho dovodu skor odporucam modifikovany penetracny lak ako klasicky penetrak, lebo modifikovany lak vytvara sam osebe strukturu tenkej HI a natavuje sa nanho vyborne a netreba ziadne valceky ... inak ak sa kvalitna HI dobre natavuje vobec netreba valcek ani napr. na mostoch ked sa robi HI sa ziadne valceky nepouzivaju a to sa tam vzdy robi odtrhova skuska a na mostovku sa nedava ziaden penetrak ale akryl a na to sa natavuje HI. Ja som dal 2x modifikovany lak a na to som natavil HI v 2 vrstvach pod obvodove steny a nosne priecky. Skor je dolezite dokladne ocistenie samotneho betonu od prachu prip. prebrusenie hrbolcov ktore by mohli v sucinnosti tlaku dalsich hornych vrstiev oslabit prip. prerazit HI.
Ked uz spominam mosty tak na oporu { betonova cast kde zacina most} sa tiez robi HI pretoze vsetky betony by mali byt chranene ci z dovodu negativneho vplyvu vlhkosti alebo i z maleho obsahu vapennych latok v strkoch, ci inych alkaoidnych latok ktore zapricinuju degradaciu betonu sa v praxi pouziva modifikovany lak a na to geotextilia ale polypropylenova PP ochranna a ta dostatocne ochrani ochranny HI nater pred vplyvom tlaku nasypu pod prechodovou doskou. Inak neviem o tom ze existuje vodovzdorna geotextilia, su filtracne {drenazne}, separacne, ochranne, vystuzne, a netkana PP geotextilia nikomu nezhnije vplyvom vlhkosti ... to skor my zhnijeme :D
Josse
 
Príspevky: 66
Registrovaný: Str 10. Mar 2010 8:36:32
Bydlisko: LE, KE
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




PredchádzajúciĎalší