V case realizacie oranzova rura urcite bola, ale ten co mi robil rozvody dal vsade sede rury. Oranzove dal iba do zeme myslim.
Pri oprave izolacie sa s rurou nedalo nic robit. Je to skoro v strede obvodoveho muru. Je tam zly pristup, nad tym je v zasade postaveny hotovy dom aj komplet rozvody.
Cize sa to muselo vyriesit iba izolaciou. Natavenie ako pri asfalte tu nie je mozne, tekuta izolacia tu nie je. Odbocenie kanalizacie bolo moc nizko nad urovnou dosky, nad to sa izolacia tahat nedala, cize bezradna situacia.
Nakoniec som okolo rury do dosky vyhlbil jamu. A izolacia ju kopiruje. Ide najvyssie ako je mozne, ale je tych cca 10 cm nad urovnou. Nad urovnou = nad urovnou spodku tej jamy. Tam okolo rury to nejako zlepili, zatmelili, neviem co.
Vlhkost by nemala vyliezt nad tu hranicu.
Ak ano, vtedy to budem musiet cele rozbit, dat prec kus steny, vytrhat kanalizaciu, odstrelit toho, co robil rozvody. Alebo to podrezat, alebo nieco ine. Cize ak to bude vlhnut, je to provizorne riesenie.
Ak to vlhnut nebude (klop klop na drevo), je to trvale riesenie.