hlavný istič opakovane dole

hlavný istič opakovane dole

Poslaťod mimo » Uto 21. Feb 2012 10:01:37

začalo to pred posledným víkendom, počas jednej hodiny mi prišlo cez 10 smsiek z alarmu "výpadok 230", a "obnova 230", to jest minimálne 6 - 8 krát vypadol prúd a opätovne sa nahodil. v sobotu bol výpadok hneď ráno a bez obnovy. po niekoľkých hodinách a obvolaní susedov, že u nich je všetko ok, som bol pozrieť elektrickú skriňu na pozemku (doma ističe ok), hlavný istič bol dole. odvtedy to robí cca raz za deň, posledne po polnoci (bežal okrem chladničky iba kondenzačný kotol), kedy už dom spal, všimnuté až ráno

1. kde by ste hľadali príčinu?
2. na jeseň sme vŕtali studňu, so šachtou, prúd si berie z hlavnej skrine, ponorku som mechanicky nevypínal - môže byť súvis?
3. v skrini je vedľa hlavného ističa ešte jeden, menší, ružový, je dole, nechal som ho dole. čo je zač?

prosím o názory napriek mojim možno úsmevným, veľmi laickým, pohľadom. elektrina nie je moja parketa. elektrikára budem kontaktovať až neskôr, viac totiž dôverujem tomuto fóru. ďakujem
Obrázok užívateľa
mimo
 
Príspevky: 367
Registrovaný: Pon 30. Mar 2009 18:59:39
Bydlisko: Kvetoslavov
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 13 krat




Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod Jookie » Uto 21. Feb 2012 10:22:35

Pre technicky problem:
Ak vies odpojit / vypnut vsetko (ponorku, spotrebice v dome) a nechat preistotu len alarm, mohol by si pozriet ci ti to bude robit aj s tymto... Ak to takto robit nebude, tak postupne zapinat - zvysok domu, ponorku, atd.

Pre paranoidnu obavu :) :
Nechodi ti to vypinat nejaky zlomyselny sused? Alebo by to este mohol byt zlodej, ktory ta pripravuje na to, aby si na to nereagoval a on mohol pokojne 'robit'... Ak z domu vidno na skrinku s hlavnym isticom, mohol by si na stavbe nechat jeden stary notebook, ktory by s nejakou web kamerou nahraval stale co sa tam okolo neho deje (ci ti to niekto nechodi vypinat).

S týmto príspevkom autora Jookie súhlasil
MichalV
Obrázok užívateľa
Jookie
 
Príspevky: 860
Registrovaný: Pon 27. Apr 2009 10:46:06
Dal súhlas: 53 krat
Dostal súhlas: 61 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod mimo » Uto 21. Feb 2012 11:33:54

keď cez deň či hocikedy beží x spotrebičov, nemá problém, keď v noci len temperuje kotol, je problém. na odber prúdu sa problém neviaže. zdá sa že je vhodné pozrieť sa do šachty studne, to jediné mi napadá.

ono to už nie je stavba, bývame v dome rok :), zlodejov vylučujem, veď kto by si robil zálusk na niečo v dome, keď ešte ani plot ten dom nemá :D
Obrázok užívateľa
mimo
 
Príspevky: 367
Registrovaný: Pon 30. Mar 2009 18:59:39
Bydlisko: Kvetoslavov
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod MichalV » Uto 21. Feb 2012 11:59:44

Zistit ci tych 6-8 krat vypadlo aj susedom, ak nie tak je to divne pretoze ak by bol skrat alebo pretazenie, tak hlavny vyhodi, ale sam sa nenahodi. Predpokladam, ze je trojfazovy a moze byt mechanicka chyba istica.
Ja mam takyto vadny vo svojej rozvodnej skrini v plote. Je to 3x25A a vnutri v rozvadzaci mam este jeden 3x25A s prudovym chranicom. Ked mi napr. nastane skrat, tak vyhodi napr. prvy od zasuvky (16A), ten s prudovym chranicom ostane zapnuty a v plote zistim, ze hlavny je nahodeny, ale jedna faza nejde. Zhodim - nahodim a uz bezia vsetky fazy. Tym chcem povedat to, ze u teba to moze byt tiez mechanicka vada na hlavnom istici a sprava sa to cudne.

S týmto príspevkom autora MichalV súhlasil
sigma
Obrázok užívateľa
MichalV
 
Príspevky: 86
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 22. Júl 2010 14:26:11
Bydlisko: Hnúšťa
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod MartinH » Uto 21. Feb 2012 12:32:28

mimo píše:... som bol pozrieť elektrickú skriňu na pozemku (doma ističe ok), hlavný istič bol dole.

Treba zistiť, či do skrine s ističom niekto chodí - napr. nalepiť niečo nenápadného na dvere, čo sa pri pohybe roztrhne.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod mimo » Uto 21. Feb 2012 12:40:44

nechodí, to som si istý. posledne dvojročný syn večer otvoril náhodne diaľkovým dvojgaráž, a zistili sme to až ráno. autá odomknuté, kosačka, ... nezmizlo nič. popred náš dom ak prejde denne jeden človek, je to veľa 8-)

pozriem sa najskôr na studňu, potom na hlavný istič - to mi vychádza z vašich pohľadov. ďakujem
Obrázok užívateľa
mimo
 
Príspevky: 367
Registrovaný: Pon 30. Mar 2009 18:59:39
Bydlisko: Kvetoslavov
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 13 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod tienik » Pia 24. Feb 2012 17:05:38

to nebude studna, to bude hlavny istic - ak je to kupovana skrinka, tak na 99% je v nej SEZ 25/B 3faz.
O nahodnom vypadavani istcov znacky SEZ by sa dali pisat romany, tam je to pomaly tradicna vlastnost.
Studna s tym mat nic nebude, to by musel byt niekde skrat jak hovado.
Aj to vypadavanie 6x za den naznacuje problem pritlaku kontaktov.
Ja navrhujem vymanit ho a mas pokoj. Ale z bezne dostupnych znaciek za rozumnu cenu vyber radsej Schrack. V poslednej dobe su kvalitou velmi vysoko. OEZ, SEZ a podobne srandy silno neodporucam.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod kriloter » Ned 26. Feb 2012 14:46:43

Pan je zamestnany v schracku? :-)
SEZ malo jedneho casu problem s isticmi RI ... vies aj o nejakych problemoch s isticmi OEZ? :-)
Pre upresnenie vymenujem renomovane bezne dostupne znacky za rozumnu cenu, kde su male istice rovnakej kvality ... Schneider, Moeller (Eaton), Legrand, OEZ, ABB, Schrack (nic nevyraba, len prekupuje) ... hadam som na nikoho nezabudol :-)
S tym, ze bude pravdepodobne vadny hlavny istic suhlasim ... ono by to este mohlo za istych okolnosti robit pri skrate ...


tienik píše:to nebude studna, to bude hlavny istic - ak je to kupovana skrinka, tak na 99% je v nej SEZ 25/B 3faz.
O nahodnom vypadavani istcov znacky SEZ by sa dali pisat romany, tam je to pomaly tradicna vlastnost.
Studna s tym mat nic nebude, to by musel byt niekde skrat jak hovado.
Aj to vypadavanie 6x za den naznacuje problem pritlaku kontaktov.
Ja navrhujem vymanit ho a mas pokoj. Ale z bezne dostupnych znaciek za rozumnu cenu vyber radsej Schrack. V poslednej dobe su kvalitou velmi vysoko. OEZ, SEZ a podobne srandy silno neodporucam.
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod tienik » Ned 26. Feb 2012 19:47:03

kriloter píše:Pan je zamestnany v schracku? :-)
SEZ malo jedneho casu problem s isticmi RI ... vies aj o nejakych problemoch s isticmi OEZ? :-)
Pre upresnenie vymenujem renomovane bezne dostupne znacky za rozumnu cenu, kde su male istice rovnakej kvality ... Schneider, Moeller (Eaton), Legrand, OEZ, ABB, Schrack (nic nevyraba, len prekupuje) ... hadam som na nikoho nezabudol :-)
S tym, ze bude pravdepodobne vadny hlavny istic suhlasim ... ono by to este mohlo za istych okolnosti robit pri skrate ...




nie, niesom, ani som nebol ich zamestnancom. Istice boli jednym z hlavnych predmetov mojho studia na VS a nejak mi to zostalo - detailne sa zaujmat a skumat vsetko co pride. Nie jeden sme na skratovni merali az do znicenia, takze si dovolim celkom nezavazne z mojho pohladu napisat ktore sa mi javia najlepsie. Nic z toho nemam, len snad dobry pocit niekedy.

SEZ mava z isticmi problemy stabilne. Su firmy kde ich je dokonca zakazane pouzivat z dovodu nespolahlivosti.
OEZ bol dobry, nadpriemerny, kym ich nekupil Siemens. Odvtedy nic nove nevymyslaju, len slepo vyrabaju do aleluja radu Minia. A ako bonus maju prudove chranice z inou poziciou skrutiek ako radove istice. Tym padom pouzitie prepojovacieho hrebena chce vela sily v rukach a pevnu vieru ze to to ohnutie vydrzi.
Moeller po svojej zmene za Eaton zaziva mierny uragan, nie su uz to co boli, kvalita Eaton nie je taka ako som bol zvyknuty pri Moelleri.
Schneider, ABB, Schrack by som kludne zaradil kvalitou toho casu na rovnaku priecku. Bez ohladu kde kto co vyraba, teraz hovorim o vyslednom produkte, jeho kvalite a pri RD aj ta cena nie je na zahodenie.
Takze nejak tak postupne som sa dostal k tomu Schracku a kreslim s nim. Ale ani tie dalsie dve znacky nie su na zahodenie. Len ja som pisal co ma prve z duse napadlo.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod kriloter » Ned 26. Feb 2012 22:29:56

tak s tymto mozem viac menej suhlasit, ostatne je na inu debatu inde ... :-)
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: hlavný istič opakovane dole

Poslaťod drobec » Pon 27. Feb 2012 10:35:57

Ahoj,
pokial ti za hodinu prišlo 6 - 8 SMS o výpadku a obnove a nemanipuloval si s ističom, tak buď fakt ten istič nemá dobrý kontakt, alebo kontakt na komunikátore. Keď ja robím alarm, tak nechávam oneskorenie 30min, čiže nejaké zákmity siete na SMS nechodia, ale možno máš alarm nastavený inak.

V prípade že je dodržaná selektivita, tak by mal byť vyhodený aj nejaký menší istič, predpokladám že v dome máš všetko s charakteristikou B.
Asi by som sa fakt zameral na ten hlavný istič a skúsil ho vymeniť. Bohužial okrem ceny ističa do 20€ treba počítať s cenou 20€ aj elektrikárom za znovuzablombovanie...

A ten "ružový" môže byt na HDO...