Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod KoMiKo » Uto 27. Dec 2011 16:09:36

Nový kotol, zatiaľ nastavené iba temperovanie budovy (len podlahovka). Pri nastavovaní som zistil veľký rozdiel medzi teplotou vykurovacej vody, ktorú ukazuje Geminox a skutočnou teplotou, ktorá vstupuje do podlahovky, meranou na potrubí.

Dnes Geminox ukazoval 27°C, skutočná teplota bola 20,7°C čo je rozdiel viac ako 6 stupňov. Pri nábehu, keď Geminox ukazoval 36° C skutočná teplota bola cca 28°C, t.j. rozdiel až 8 stupňov.

Senzor teploty na potrubí je uložený v izolácii, takže táto teplota je určite meraná dobre.

Má takýto rozdiel teplôt aj niekto iný, alebo iba ja? Ak by niekto mal čas, mohli by ste sem pre porovnanie hodiť vaše hodnoty?
Obrázok užívateľa
KoMiKo
 
Príspevky: 394
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009 0:22:28
Bydlisko: Nitra
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 35 krat




Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod bladerunner » Uto 27. Dec 2011 19:08:13

z tej fotky nie je celkom jasné kde to presne meráš- ako ďaleko od kotla?
čo to je za merač??? aké čidlo je na tom potrubí?
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod KoMiKo » Uto 27. Dec 2011 20:49:51

Z kotla do rozdelovaca je potrubie dlhe cca 2 m a meriam to asi 0,5 m od vystupu z kotla. Teplomer je vcelku jednoduchy, ale meria presne. Cidlo je s pokovenou spickou. Tak isto meriam aj teplotu spiatocky a tam sa udaj z teplomera vcelku zhoduje s udajom, ktory ukazuje QAA73. Aj pocitovo sa teplota potrubia zhoduje s udajom, na teplomeri a nie s tou, ktoru ukazuje kotol.
Obrázok užívateľa
KoMiKo
 
Príspevky: 394
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009 0:22:28
Bydlisko: Nitra
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod bladerunner » Str 28. Dec 2011 0:37:38

Nemas nahodou dvojokruhovy Geminox?

Sent from my HTC Desire using Tapatalk
bladerunner
 
Príspevky: 1245
Registrovaný: Pon 05. Okt 2009 20:10:55
Dal súhlas: 72 krat
Dostal súhlas: 126 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod KoMiKo » Str 28. Dec 2011 8:02:26

bladerunner píše:Nemas nahodou dvojokruhovy Geminox?

Nie, ved som pisal, ze mam iba podlahovku.
Obrázok užívateľa
KoMiKo
 
Príspevky: 394
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009 0:22:28
Bydlisko: Nitra
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod mlaco » Pia 30. Dec 2011 0:27:28

Skus dat dole kryt a merat na tom istom mieste ako je interne cidlo.
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod KoMiKo » Sob 31. Dec 2011 0:16:37

mlaco píše:Skus dat dole kryt a merat na tom istom mieste ako je interne cidlo.

Uz mi napadlo, ze problém bude s umiestnením čidla.

Tak som to skúsil...

...a toto je výsledok:

To čidlo je totiž tesne vedľa horúceho telesa horáku.

Uz len zostáva zistiť, či je to takto urobené vedome a z nejakého tajomného dôvodu musí čidlo ukazovať vyššiu ako skutočnú teplotu vody, alebo sa francúzskym konštruktérom niečo nepodarilo. :D .
Obrázok užívateľa
KoMiKo
 
Príspevky: 394
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009 0:22:28
Bydlisko: Nitra
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod mlaco » Sob 31. Dec 2011 0:54:44

mozno je to len problem v terminoch.

kotol udava teplotu "kotla".
Štádium: tmelenie, upratovanie, police. Inak hotovka (44+15eps, strecha 48, sikminy 36, inels)

S týmto príspevkom autora mlaco súhlasil
WYSIWYG
Obrázok užívateľa
mlaco
 
Príspevky: 1091
Obrázky: 0
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 0:24:13
Dal súhlas: 36 krat
Dostal súhlas: 58 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod KoMiKo » Sob 31. Dec 2011 2:07:31

mlaco píše:mozno je to len problem v terminoch.

kotol udava teplotu "kotla".

Podľa návodu by to mala byť "aktuální teplota vody v ÚT", čo však je dosť ďaleko od skutočnosti.
Obrázok užívateľa
KoMiKo
 
Príspevky: 394
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009 0:22:28
Bydlisko: Nitra
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod jarek57 » Sob 31. Dec 2011 9:18:00

Ja mam Viessmann 200 a takisto mam cidlo na výstupe a na spiatočke a na výstupe mam teplotu asi o 3 stupne rozdiel .Meriam ju asi 1.5 m od kotla .Teplota ktorú ukazuje kotol to je teplota na horáku.
jarek57
 
Príspevky: 13
Registrovaný: Ned 30. Máj 2010 10:28:05
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod Bororo » Štv 05. Jan 2012 0:30:54

ahoj,
prebehol som projekcne podklady Geminox a priklanam sa k mlacovi, ze zobrazena teplota udava aktualnu teplotu vody vo vymeniku t.j. teplotu kotla. mam kotol s integrovanym zasobnikom a ked kotol ohrieva teplu vodu v zasobniku, tak na displeji je v pohode aj 65 stupnov, pricom to nema nic spolocne s teplotou vody na vystupe do UK. Tiez som zmeral teplotu na vystupe do UK a porovnal s teplotou na displeji ako ty a tiez rozdiel cca 5 stupnov.
ak chces robit nejake pozorovania, najlepsie je pouzit prilozny teplomer na vystupe do UK a na na spiatocke.
Prílohy
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod KoMiKo » Štv 05. Jan 2012 11:53:39

Bororo píše:...prebehol som projekcne podklady Geminox a priklanam sa k mlacovi, ze zobrazena teplota udava aktualnu teplotu vody vo vymeniku t.j. teplotu kotla. ...

Asi máte obaja pravdu. Aj keď v návode ku kotlu je písané, že táto teplota je "aktuální teplota vody v ÚT", v projekčných podkladoch je to označené ako "sonda teploty kotlové vody". Anglický inštalačný manuál tento snímač označuje ako "Heating outlet and safety sensor". Asi bude viac "safety" ako "outlet" :D
Bororo píše:...ak chces robit nejake pozorovania, najlepsie je pouzit prilozny teplomer na vystupe do UK a na na spiatocke.. ...

Toto som si už vyriešil po svojom. Pripojil som na potrubia dva perličkové NTC termistory, zapojil do systému a keďže do domu teraz chodievam iba občas, sledujem to na diaľku ;) :
Naposledy upravil KoMiKo dňa Štv 05. Jan 2012 12:58:36, celkovo upravené 1
Obrázok užívateľa
KoMiKo
 
Príspevky: 394
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009 0:22:28
Bydlisko: Nitra
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod Bororo » Štv 05. Jan 2012 12:04:08

pekne meranie - k comu si to pripojil, aky je to system?
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod KoMiKo » Štv 05. Jan 2012 12:24:02

PLC Foxtrot CP-1000 s príslušenstvom...
Programujem si to pomaly sám, zatiaľ mi to robí iba nejaké svetlá, evidenciu teplôt kvôli novému kúreniu, tento diaľkový dohľad a ešte nejaké drobnosti
Obrázok užívateľa
KoMiKo
 
Príspevky: 394
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009 0:22:28
Bydlisko: Nitra
Dal súhlas: 21 krat
Dostal súhlas: 35 krat

Re: Geminox THRi- neukazuje správnu teplotu vody

Poslaťod Bororo » Štv 05. Jan 2012 13:06:11

vdaka za info. kolko taky system stoji? neviem najst nikde cennik. k comu ti to bude sluzit?
Bororo
 
Príspevky: 607
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 9:48:19
Dal súhlas: 28 krat
Dostal súhlas: 32 krat




Ďalší

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia

cron