Jarka píše:Len doplním, že nešlo o totožné trojsklo. "Naše" g malo mať hodnotu iba 0,5. Vo svojom predchádzajúcom príspevku som chcela poukázať len na vzťah U a medzery pri trojskle a s tým spojený dvojitý efekt.
Ešte otázočka: V lete by "Vaše" vyššie g nemalo robiť problémy? Čo ukazujú výpočty, aké sú Vaše predpoklady? Máte nejaký graf - porovnanie tohto EPD s 3sklom s g=05 a g=0,6? Ide mi najmä o skrátenie vykur. sezóny, zníženie vykur. výkonu a nároky na chladenie v lete. To tak pre zaujímavosť.
Vďaka.
V EPD má zvýšenie g z 50% na 60% dôsledok zniženia mernej spotreby tepla o cca. 1,5-2,5KWh/m2/rok, podľa veľkosti južnych okien. Vypočet PHPP dáva presnú odpoveď. Skla majú predovšetkým efekt ak sa používajú na juhu, a tam treba tak či tak riešiť tienenie. PHPP pomerne dobre zhodnoti aj riziko letného prehrievania.
Skla s vyšším g skutočne znižuje U asi o 0,1. Preto pri trojsklách treba 18mm medzeru ktorá pri Argone zvýši U o 0,1. Máme teda dve možnosti trojskla: U=O,5 s g=50% alebo U=0,6 s g=60%.
Výrobcov je zopár, treba sa obrátiť na výrobca okien ktorý požiadavku posúva na výrobcov skla.
Ešte jeden detail: zasklievacia lišta musí byť nerezová alebo plastová, a podľa možnosti ohybaný v rohoch. Slaba hodnota zasklievacich líšt (napr. hlinikové) môžu výrazne zhoršiť parametre a uvedené opatrenia budú úplne zbytočne...