Elektrokotol nestiha, preco?

Elektrokotol nestiha, preco?

Poslaťod rhplus » Pia 06. Nov 2009 12:49:50

Ahojte,

v novostavbe RD, celkom slusne izolovanom, mam nainstalovanu teplovodnu podlahovku s elektrokotlom RAJA 12kW. Vypocitane tepelne straty prestupom su ca. 4,5 kW pri -12°C.
Problem je, ze kotol nestiha napriek tomu, ze kurim uz 2 tyzdne a vonkajsie teploty sa pohybuju podstatne vyssie ako tych -12°C, aktualne 0 az 8°C.
Kotol ma 2 vykonove stupne, 6kW a 12kW. Pri 6kW dokaze zohriat vykurovaciu vodu max. na ca. 30°C, pri 12kW na ca. 40°C.

Mal niekto podobny problem? Kde je pes zakopany?

Dakujem,
R.

uzitkova plocha: ca. 180m2
obvodove steny: ytong 30cm, polystyren 15cm
izolacia podlahy: polystyren 12cm
izolacia strechy: nobasil 28cm
okna: trojsklo ug0,7
vypocitane tepelne straty prestupom: ca. 4,5 kw pri -12°C
Naposledy upravil emkac dňa Str 25. Nov 2009 23:22:03, celkovo upravené 1
Dôvod: Zmena nazvu temy z "Elektrokotol nestiha..."
rhplus
 




Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod vvv » Pia 06. Nov 2009 13:22:27

Aka je teplota na spiatocke pri tych 30 - 40 stupnov?
Kotol kuri stale, alebo cykluje?
Kolko cerpadiel je v systeme?
Akym sposobom su riadene cerpadla, resp cerpadlo?
Ako je riadeny kotol?
Su prietoky cez vetvy ok v sulade s projektom podlahovky?
Ak by bola voda v podlahovke vyhriata na 40 stupnov, tak pri tychto teplotach uz by si mal chodit dnu len v trenirkach, ak je dobre zratana podlahovka. Je dost mozne ze tych 40 na vystupe z kotla, resp na vstupe rozdelovaca.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod rhplus » Pia 06. Nov 2009 14:40:17

Ahoj, dik za odpoved.

Kotol kuri stale, necykluje.
Teplota 30 resp. 40 je na vystupe z kotla. na spiatocke je podla dlzky vykurovania ca. 23 - 26.
V systeme su 3 cerpadla, 1 priamo v kotli, 1 pre prizemie a 1 pre poschodie.
Kazde poschodie ma vlastny termostat, kotol a jeho cerpadlo sa zapnu ked pride poziadavka na kurenie aspon od 1 termostatu. Cerpadla pre okruhy zvlast pre kazdy z tychto dvoch termostatov.
Prietoky su oproti projektu predimenzovane o ca. 25%.

Problem je, ze nech robim co chcem, kotol vodu nezohreje viac - ani ked nastavim na kotli vyssiu teplotu.
Pre porovnanie, kamos ma ten isty kotol, vacsiu podlahovu plochu o ca. 40 % a slabsie izolovane vsetky konstrukcie. Jemu to ale na tom polovicnom vykone v pohode vyhreje vykurovaciu vodu na 40°C...
rhplus
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Pia 06. Nov 2009 14:28:46
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod Andrej » Pia 06. Nov 2009 14:48:35

Ja mam kotol 15kW a myslim, ze naplno este nesiel. V pohode stiha aj teplu vodu na TUV aj do podlahovky. Navyse, v podlahovke mam 25 st. vodu a v miestnostiach tiez 25 st. teplotu a to mam len 12cm polystyrenu a tenke tehlove steny...niekde musis mat chybu.
Andrej
 
Príspevky: 273
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 10:47:30
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod rhplus » Pia 06. Nov 2009 14:52:50

Andrej, to mas tiez Protherm?
Tiez sa mi zda, ze niekde mam chybu, len kde? ;-)

Andrej píše:Ja mam kotol 15kW a myslim, ze naplno este nesiel. V pohode stiha aj teplu vodu na TUV aj do podlahovky. Navyse, v podlahovke mam 25 st. vodu a v miestnostiach tiez 25 st. teplotu a to mam len 12cm polystyrenu a tenke tehlove steny...niekde musis mat chybu.
rhplus
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Pia 06. Nov 2009 14:28:46
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod MiroM » Pia 06. Nov 2009 21:37:14

Problem bude v kotli. Nezasahoval tvoj elektrikar do elektroinstalacie kotla? Tie spiraly su tvorene patronami, tie patrony su napajane z troch faz (vid elektroinstalacia). Mozno ide kotol iba na jednu fazu. Zavolaj bud elektrikara, nech to zmera , alebo zavolaj technikovi do Prothermu. Daj vediet, co s tym bolo.
Ten kotol je pomerne predimenzovany na tie tepelne straty.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod Majo 2 » Pia 06. Nov 2009 21:44:09

ale najprv sa treba pozrieť na elektromer, stačí 1 minútu pozorovať.
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod stevo79 » Pia 06. Nov 2009 22:27:40

Majo 2 píše:ale najprv sa treba pozrieť na elektromer, stačí 1 minútu pozorovať.


rhplus polozil tuto otazku aj na e-filipovi a tam uviedol, ze odber kotla mu skontroloval elektrikar, cize kotol je OK


citacia z e-filipa: "Elektrikar mi to vcera premeral, kotol berie kolko ma - t.j. 6 resp. 12 kW. "
stevo79
 
Príspevky: 343
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 22:34:15
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 20 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod Majo 2 » Sob 07. Nov 2009 0:36:40

rhplus tak teda Ytong :| . Ytong obsahuje z výroby veľa vody.
na odparenie jedného litra vody treba tuším okolo 700 Wh.
neviem ako máš doma vlhko, koľko sa vetrá ale ani tak mi nevychádza že by sa vetraním dalo toľko energie stratiť. :?
ale pokiaľ sa v dome pred dvomi týždňami ešte nekúrilo tak zohriať stavbu 12 kW kotlom napríklad z vnútorných 5°C na 20°C trvá pár dní.
a ty aj tak v kuse nekúriš - "Teplota 30 resp. 40 je na vystupe z kotla. na spiatocke je podla dlzky vykurovania ca. 23 - 26."
však ty žiadny problém s elektrokotlom nemáš však pokiaľ kúrenie zohreje podlahu tak tá podlaha kúri.
zbytočne si volal elektrikára.
Majo 2
 
Príspevky: 1060
Registrovaný: Pon 05. Jan 2009 14:08:51
Dal súhlas: 30 krat
Dostal súhlas: 47 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod Andrej » Sob 07. Nov 2009 16:33:07

Ano, mam protherm, ale kde konkretne mas problem, na tom som ja maly odbornik.
Andrej
 
Príspevky: 273
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 10:47:30
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod vvv » Sob 07. Nov 2009 19:20:05

rhplus píše:Ahoj, dik za odpoved.

Kotol kuri stale, necykluje.



Skus to preverit ci stale kuri, alebo len ide kotlove cerpadlo, lebo sa mi to nevidi. 12 kw v tychto teplotach sa v dome nema kde stratit. Ak je to pravda, to teplo sa musi niekde stratit a myslim, ze ani zvysena vlhkost by tolko tepla nevedela zozrat, nehovoriac o tom, ze tu vlhkost by si urcite mal citit v interieri.
vvv
 
Príspevky: 397
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 15:14:47
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 62 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod Ludo » Sob 07. Nov 2009 23:47:24

tiež si myslím, že ide len čerpadlo, nie kotol ako taký - ako si prišiel k presvedčeniu, že kotol stále kúri?
dalej- máš ekviterm?- lebo pri týchto plusových teplotách kotol nemá dôvod ohrievať vodu na vyššiu tepolotu ako 30 stupńov-pri ekviterme teda určite
nechápem tvrdeniu - kotol netíha- v čom nestíha? lebo ak ti pri 30-či 40 stupňovej vode nedokáže podlahovka vykúriť dom, tak problém nie je v kotli, ale v inom, či čo

S týmto príspevkom autora Ludo súhlasil
joko
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod rhplus » Pon 09. Nov 2009 11:51:30

Ahoj, dakujem vsetkym za odpovede.

Dotiahol som vsetky svorkovnice, premeral napatie (ca. 225V na fazu) aj prud (ca. 8,8A na fazu) co zodpoveda vykonu ca. 6kW.

Uzavrel som to s tym, ze je vsetko OK, nakolko podla vypoctu pri vykone 6kW je mozne ohriat 600 litrov (cerpadlo precerpa ca. 600l/h) vody o max. ca. 8°C.

Na vysvetlenie - zimu v dome nemam, len som si myslel ze kotol by mal pri 6kW dodat teplejsiu vodu... ;-)

S pozdravom,
R.
rhplus
 
Príspevky: 3
Registrovaný: Pia 06. Nov 2009 14:28:46
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Elektrokotol nestiha...

Poslaťod MiroM » Uto 10. Nov 2009 13:32:38

rhplus píše:Ahoj, dakujem vsetkym za odpovede.

Dotiahol som vsetky svorkovnice, premeral napatie (ca. 225V na fazu) aj prud (ca. 8,8A na fazu) co zodpoveda vykonu ca. 6kW.

Uzavrel som to s tym, ze je vsetko OK, nakolko podla vypoctu pri vykone 6kW je mozne ohriat 600 litrov (cerpadlo precerpa ca. 600l/h) vody o max. ca. 8°C.

Na vysvetlenie - zimu v dome nemam, len som si myslel ze kotol by mal pri 6kW dodat teplejsiu vodu... ;-)

S pozdravom,
R.


V tom prvom prispevku si to napisal v uplne inom zmysle. Nabuduce treba presnejsie popisat problem. Zmeral si spotrebu za 24h? Ak je naozaj vysoka spotreba elektriny, nieco nie je v poriadku.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat





Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 2 hostia