Dodatocne zemnenie ?

Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod Pierre » Str 22. Jan 2014 21:15:46

Zdravim , riesim jeden taky problem . Dostal som ponuku na jednu elektroinstalaciu kde je zaliata platna , vytiahnute 4 zvody na bleskozvod ale akosi sa opomenulo vytiahnut aj jednu gulatinu pri rozvadzac na eps . Chcem sa spytat ako to vyriesit , resp ci nebude problem pokial sa natlce dostatocny pocet tyci do zeme a vytiahnem to z toho . Ci nebude problem ako keby s 2 zemniacimi sustavami pri sebe ak ma chapete .
Pierre
 
Príspevky: 38
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012 10:31:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat




Poslaťod kriloter » Str 22. Jan 2014 21:31:00

Bude, treba to spojit vsetko

Odoslané z Nexus 7 pomocou Tapatalku
kriloter
 
Príspevky: 625
Registrovaný: Str 11. Jan 2012 16:36:30
Dal súhlas: 4 krat
Dostal súhlas: 10 krat

Re:

Poslaťod ... » Str 22. Jan 2014 22:11:50

kriloter píše:Bude, treba to spojit vsetko


mas to spojene cez zem, tak pokial mas dostatocne male zemne odpory pri oboch sustavach...
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod Pierre » Str 22. Jan 2014 22:15:15

ja sa na to pytam zamerne pretoze som raz okrajom zachytil jednu debatu prave na tuto temu a vraj by to mohol byt problem ... tak mam teraz hlavu v smutku :-)
Pierre
 
Príspevky: 38
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012 10:31:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod tienik » Str 22. Jan 2014 22:28:14

tak to nie je dva krat lahka situacia.

Zhrme si to:
1) aj keby si urobil ten zemnic, musis ich pri takej blizkosti spojit (predpokladam ze by sa tlklo hned vedla domu) ziadne spojenie zemou neplati - v tomto je norma jasna
2) ten vyvod na EPS potrebujes, to je bez debaty

ako konkretne su riesenetie zvody? kde konkretne opustaju beton zakladu?
Pripadne daj foto ako mozes, cosi vymyslime.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod Pierre » Str 22. Jan 2014 23:01:49

Fotky asi buduci tyzden , ideme na obhliadku tak to odfotim alebo napiseme investorovi nech to odfoti a posle . A ze je to blba situacia to viem , ale to nie je ta posledna :) Cize aj ked natlciem tyce musim ich spojit s pasovinou v zakladovom zemnici ? To uz rovno nejako vytiahnut zospodu a nemusim natlkat , ale to asi nebude take jednoduche :)
Pierre
 
Príspevky: 38
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012 10:31:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod tienik » Str 22. Jan 2014 23:28:08

riesenim bude asi to nadpojenie - len treba vsetko spravne spojit a mozno izolovat, aby sa to za par rokov nerozpadlo. Jednoznacne bude treba tie fotky, ale aj toho vyvodu z betonu zakladu
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod Pierre » Str 22. Jan 2014 23:31:41

uvidim ako budem s casom a ako sa vyjadri investor . Ked tam pojdeme tak to detailne pofotim a budeme hutat :) Zatial dakujem :)
Pierre
 
Príspevky: 38
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012 10:31:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod MiroM » Pia 24. Jan 2014 12:27:09

Ja mam zemnenie EPS a bleskozvodove zemnenie nezavisle. Diskutovalo sa tu uz o tom viackrat.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod Pierre » Pon 03. Feb 2014 22:12:10

Tak som bol dneska na stavbe . kedze bolo pol zakladovej dosky pod hlinou ktora sa zosunula zo svahu tak som toho moc nenafotil . Snad Vam to povie nieco blizsie .
Prílohy
Pierre
 
Príspevky: 38
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012 10:31:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod MartinH » Uto 04. Feb 2014 0:15:04

Bol som skepticky, ale vidim tam trcat plno zeleza.

Ako su v betone priestorovo ulozene (a pripadne spojene) tie vystuze a zemniaca pasovina?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod Pierre » Uto 04. Feb 2014 8:36:36

Tak to netusim ale podla mna asi nijako pretoze v projekte to zakreslene neni a stavbari ti povedia co je psáno to je dáno :) Proste vytiahli 4 zvody ako na projekte a tam to skoncilo .
Pierre
 
Príspevky: 38
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012 10:31:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod tienik » Uto 04. Feb 2014 9:12:15

No, ziadna slava.

1) nie je tam izolacia prechodu beton - vzduch (neskor zem) takto tam budu na kazdom zvode dva kriticke prechody bez ochrany - to nebude spolahlive riesenie.
2) Iste tam nie je v projekte nalovany ten vyvod pre EPS? Lebo ak nie, odporuje to poziadavkam normy a tym padom naklady na jeho dorobenie by mal znasat projektant.

Ja by som v tomto momente hodil na tej strane, kde ma byt ta EPS pasovinu popri zakladoch medzi tie dva zvody. Vyviedol by som gulatinu na EPS a vsetko patricne izoloval zmrstitelnou buzirkou. Nasledne by som to cele pri tom zaklade mierne zabetonoval - aby to bolo v jednom prostredi a vznikli by tym uz spravne prechody beton - okolie.
Pre ostatne zvody by som urobil podobne - natiahol buzirku az k zakladu a potom na to nahadzal par lopat betonu - zas aby to bolo OK po stranke izolacie.

Kazdopadne, idealne by bolo aby to pozrel nejaky ozajstny elektrikar priamo na mieste.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod Pierre » Uto 04. Feb 2014 11:59:20

Vyvod v projekte nie je projekt som pozeral vcera . Ako myslis ten pas medzi tie 2 zvody , treba to potom nejako prepojit s povodnou sustavou na pase v zakladoch ? lebo na tie zvody by sa to asi pripajat nemalo . S tym betonom problem nebude pretoze cely obvod tam dole (rozumej spodne podlazie ) bude vyliate z betonu kvoli tomu vahu co je nad nim takze to zaleje do toho a vytiahne von .
Pierre
 
Príspevky: 38
Registrovaný: Sob 17. Nov 2012 10:31:52
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Dodatocne zemnenie ?

Poslaťod tienik » Uto 04. Feb 2014 12:51:31

Pierre píše:Vyvod v projekte nie je projekt som pozeral vcera . Ako myslis ten pas medzi tie 2 zvody , treba to potom nejako prepojit s povodnou sustavou na pase v zakladoch ? lebo na tie zvody by sa to asi pripajat nemalo . S tym betonom problem nebude pretoze cely obvod tam dole (rozumej spodne podlazie ) bude vyliate z betonu kvoli tomu vahu co je nad nim takze to zaleje do toho a vytiahne von .


ANo, prepoji sa to. Je to urcite lepsie a jednuduchsie ako sa snazit o oddelene uzemnenia v ramci RD, ak to ma samozrejme vyhovovat predpisom.
Ak tam ides cosi vylievat betonom, tak je to uplne idealne, aj na to dohotovenie vyvodu pre EPS aj zaizolovanie.

Cela myslienka je v tom, ze spajanie, odbocovanie atd... mozes na uzemnovacej sustave robit len V potenciali zeme. To jest laicky povedane, ak bude miesto spoja a odbocenia zahrabane, je to OK, lebo je to ta ista nula ako vsetko okolo. Ak by si to urobil (co sa aj casto deje) nad zemou, tak v pripade uderu blesku to uz nie je ten isty potencial - uz tam vznikne na odpore zvodu konkretneho prierezu nejaky ubytok.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia