sopecmario píše:Potrebujem vybrat spravny vykon TC vzduch-voda.
.......
Zatial bez akumulacnej nadoby.
......
TC ma pri A-8/W50 este 4,7kW tepelneho vykonu
.......
A7/W35 ma 8,2kW a COP 4,4.
sopecmario píše:O potrebe akumulacnej nadoby som sa bavil z chlapikom, co tepelne cerpadla montuje. Mne vychadza okolo 300l vody v okruhoch. Podla pokynov vyrobcu by malo byt min. 15 nasobne viac vody v okruhu ako je vykon cerpadla. Tak mi to vychadza na 8,2*15=123l. Mne to vychdza skoro 300l. Inverter tam nie je, to uz su ine ceny.
majko píše:Mimochodom ja mam tiez LG Drect Drive