Dimenzovanie radiatorov

Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod sopecmario » Uto 19. Apr 2011 21:10:42

Mam spocitane straty domu a jednotl. miestnosti v programe TechCON. Nepodpivniceny bungalow z Ytongu 375-material tu riesit nebudeme. (Celkova strata 4570W). Ako dimenzovat radiatory do jednotlivych miestnosti? Pri vypocte som vychadzal z vonkajsej teploty -13°C, pod podlahou +5°C.
Napr. Izba 1.13 ma celkovu stratu 789W.
Okno ma sirku 1600mm. Cital som, ze radiator by mal mat podobnu sirku ako okno. Vysku radiatora volim 600mm. Podla okna by bola vhodna sirka 1500mm, takze asi by som mal vyberat len z radiatorov z jednou doskou, Typ 10. Radiator 600x1500 ma pri tep. spade 75/65/20°C vykon 932W, co je o 15% viac, ako by som teoreticky potreboval (600x1400 by mal 859W). Alebo sa vykon radiatora voli inak?
Aby som bol pripraveny, ked mi nahodou kurenar zacne pocitat vykon radiatora c plochy miestnosti, vynasobi to nejakymi cislami, ktore pouziva uz 2 rokov a ja budem zbytocne platit za riadiatory, ktore budu predimenzovane.
Kurit chcem peletovym kotlom. Plyn nebude.
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat




Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod Londoner » Str 20. Apr 2011 3:31:18

Nieco som pisal uz tu: rada-ohladne-vykurovacej-zostavy-t4175.html. Nemyslim si, ze radiator musi nevyhnutne pokryvat celu plochu pod oknom. Musi pokryvat tepelne straty miestnosti,potreba tepla je aj tak v priebehu vykurovacej sezony rozna,takze vzdy bude v urcitom obdobi mierne predimenzovany. Preto tam mam termostaticku hlavicu a kondenzacny kotol s ekvitermikou :ano:
Mam dve miestnosti, kde okno je cca 195 cm a radiator je 60/140. Dal som si skor pozor na osadenie radiatorov pri montazi- vzdialenost od podlahy, vycentrovanie na stred okna, sirka parapetu atd.
Zaujal ma ten vykon, uvazujes o jednodoskovom type? Ja mam typ "22", teda dvojdoskove, pri takom rozmere je tepelny vykon o dost vyssi. Analogicky by teda v Tvojom pripade stacili mensie... Ale mozno to tak chcete z estetickych dovodov, len pozor, bude vacsia viditelna plocha na utieranie prachu ;)
Vacsie radiatory sa davaju pri nizkych tepelnych spadoch-plocha prestupu tepla. Pri peletkach asi nizkoteplotne vykurovanie nehrozi, AN asi nie je v plane. Alebo?
Takze ak pokryva stratu pri danom tepelnom spade, je to vyriesene :ano:
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod sopecmario » Štv 21. Apr 2011 6:30:10

Dakujem za odpoved. Zatial som uvazoval jednodoskovy radiator, dvojdoskovy sa mi zda dost maly pri mojom pozadovanom vykone. Na dlhsom radiatore sa da aspon nieco ususit :lol: .
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod sopecmario » Sob 23. Apr 2011 10:54:10

Nasiel som nejaky vypocet ohladom radiatorov Korad. Tep. strata izby sa vynasobi prepocitavacim faktorom podla urcitych podmienok. Pre tep. spad , podla projektu, 70/50 a pozadovanu teplotu v izbe 22°C vychadza koeficient 1,4417. Takze na izbu so stratou 680W treba 980W radiator.
Ten navrhovany tep. spad sa mi ale nezda dobry. Budem kurit peletovym kotlom cez akumulacnu nadobu cca 800l a vsade budu radiatory. Skor by som volil spad 70/60, lebo teplota vody z kotla ma byt 60-80°C a do kotla min. 55°C. Potom mi do tej istej izby vychadza koeficient 1,134 a vysledne 771W. To je uz celkom rozdiel.
Aky tep. spad by bol najvhodnejsi?
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod MartinH » Sob 23. Apr 2011 14:04:47

Londoner píše:Nemyslim si, ze radiator musi nevyhnutne pokryvat celu plochu pod oknom.


Moj nazor je, ze je prakticke, ked su sirky podobne. V zime je okno po celej sirke zdrojom neprijemneho studeneho vzduchu padajuceho dole. Stupanie tepleho vzduchu hore z radiatora je silnejsie a spominany studeny vzduch strhne so sebou hore, kde sa postupne premiesaju. Preto by sirka radiatora nemala byt vyrazne uzsia ako sirka okna. A kvoli estetike ani sirsia.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod Londoner » Sob 23. Apr 2011 17:31:31

2 MartinH S tym uplne suhlasim, ja mam po stranach cca 22 cm a to este ujde, je to celkom sumerne. Radiator sirky 100 cm pri okne sirky 200 vyzera smiesne. Prudenie vzduchu beriem, ak zaclony tak kratke :ano:
2 sopecmario: Nie som kurenar, takze skor len take otazka od boku: Aku planujes teplotu v AN? Vystupna teplota z AN a tym aj spad by hadam mohli byt nizsie, ak kotol potrebuje teplotu vratnej vyssiu tak sa to riesi zmiesavacom. Preco je navrhnuty teplotny spad 70/50?
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod sopecmario » Sob 23. Apr 2011 17:53:35

Preco bol navrhnuty spad 70/50 neviem. Bohuzial, 3 roky dozadu som toho moc nastudovaneho nemal. Povodne bol na kurenie navrnuty kotol Viadrus na uhlie a drevo. Straty boli zle spocitane (teda boli spocitane dobre, ale projekt bol zmrveny). Radiatory boli dost predimenzovane.
Na aku teplotu budem vykurovat AN este zistujem. Ak by v nej bol vnoreny zasobnik na TUV, tak by mala mat okolo tych 55°C, aby aj TUV mala taku teplotu. Ale este musim rozmysliet, ci nedam ohrev TUV samostatne, aby som nemusel ohrievat v lete celych 800L.
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod -rq- » Sob 23. Apr 2011 21:40:56

sopecmario píše:Preco bol navrhnuty spad 70/50 neviem.


najskor kvoli nahrievaniu AN, pri spade 70/50 z nej dostanete vacsie mnozstvo tepla ako 80/60. vznika sice potreba vacsich radiatorov, ale to je jednorazova investicia a kurit budete roky...
-rq-
 
Príspevky: 322
Registrovaný: Uto 14. Júl 2009 17:50:52
Dal súhlas: 14 krat
Dostal súhlas: 31 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod jan45 » Sob 23. Apr 2011 22:26:55

AN slúži na max. využitie vyrobeného tepla, t.j. zachytáva teplo, ktoré radiatory neodvedú. Do kotla treba vracať vodu zmiešavačom. Čím je vyššia horná teplota tým menší radiator treba, pripravovať teplú vodu peletovým kotlom je náročnejšie ako cez AN, ale je to ovplyvnené najmä odberom, pri malých odberoch je vhodnejší el.priamoohrev, resp. zásobník. Aj tak by som zvažoval podlahové kúrenie, je menej pružné, ale pri pelet. kotle a AN je to vhodnejšie.
http://vegetacnecistiarne.blogspot.sk/
jan45
 
Príspevky: 535
Obrázky: 8
Registrovaný: Ned 25. Júl 2010 11:41:56
Bydlisko: Bojnice
Dal súhlas: 368 krat
Dostal súhlas: 39 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod sopecmario » Ned 24. Apr 2011 7:51:45

-rq- píše:
sopecmario píše:Preco bol navrhnuty spad 70/50 neviem.


najskor kvoli nahrievaniu AN, pri spade 70/50 z nej dostanete vacsie mnozstvo tepla ako 80/60. vznika sice potreba vacsich radiatorov, ale to je jednorazova investicia a kurit budete roky...


V projekte AN vobec nebola uvazovana. Ked zmenim teplotny spad na 70/50, tak mam v izbach pokrytie tep. strat min. 95%. V ostatnych miestnostiach je to cez 100%, tak je to v pohode. To je pri teplote -13°C. Pri 70/60 je v izbach min. 112% pokrytie.
Myslim, ze radiatory su nadimenzovane dobre. Vcera som urobil cely projekt v Techcon-e nanovo, aby som nespravil nejaku chybu.
Pri tych stratach cca 4,5kW by bola AN najlepsim riesenim, lebo izby vykurim relativne rychlo a potom pojde kotol do utlmu, prip. bude bezat na nizky vykon. S AN by valil par hodin na plny vykon.
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod mendo » Ned 24. Apr 2011 8:28:16

Pri takych stratach je uz AN nutnost, aby kotol mohol isty na co najvysiu ucinost a nedechtoval.Ak by bola podlahovka, tak AN sa dokaze este lepsie vyuzit , kedze sa da vybit uplne az do 30st.
mendo
 
Príspevky: 813
Registrovaný: Štv 07. Máj 2009 7:55:05
Bydlisko: Trenchtown
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 36 krat

Re: Dimenzovanie radiatorov

Poslaťod sopecmario » Sob 30. Apr 2011 16:57:50

A teraz mozem vypocty radiatorov odlozit, lebo idem zvazovat tepelne cerpadlo vzduch-voda a podlahove kurenie. Ked porovnam cenu dobreho automatickeho kotla na pelety a tep. cerpadla, tak mi to vyjde zhruba rovnako na pociatocne naklady. Konkretne ked beriem do uvahy TC od ceskej firmy HotJet. Dostanem sa na cenu okolo 4000€ ale naklady na vykurovanie budu oproti peletam nizsie o 200€ rocne. (412€ vs. 241€). TC pracuje od -20°C.
Vidim, ze sa tu zacnem prehrabavat v prispevkoch o TC a v zosite s vypoctami prehodim list a pojdem ratat podlahovku. :roll:
sopecmario
 
Príspevky: 237
Registrovaný: Štv 13. Aug 2009 8:28:02
Bydlisko: PU
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 2 krat