od esde » Uto 24. Mar 2009 14:17:20
Statik nie som, preto nasledujuce riadky brat opatrne. Schvalne budem pisat nepresne, od buka, presne cisla poznate vy.
Dany preklad spolu s protilahlou stenou ma niest:
- strop, pocitajme 100kg/m2
- uzitocne zatazenie pocitajme 200kg/m2
- nahodne uzitocne zatazenie dalsich povedzme 100 kg/m2
cela cast ma 5,6 x 4,8 m = 26,88 m2 = 27m2
celkovo teda pojde o cca 11 t. Pocitajme 15 t.
Nech 2/3 z toho ma niest ten preklad, pretoze uzitocne zatazenie nemusi byt ulozene rovnomerne t.j. necelych 10 t. Ak pouzijete I-cka, potom tuto ulohu spocitat uz zvladnete. Snazit sa o co najvacsiu vysku profilu Icka (parameter w^4).
Ulozenie kazdeho konca Icka musi bezpecne preniest 2/3, povedzme 7t. Caka vas vysekanie riadnych kaps do venca, dobre privarenie konca Icka a roxorov vo venci (dalsie roxory) a nasledne spatne zabetonovanie tychto "kotiev". Kazda musi preniest 7t zvislych sil, plus napatia vznikajuce pri zmenach teploty + pripadne vibracie.
Celkovo nejde o vikendovu zabavku. Ak je to len kvoli akustike, doporucujem radsej zlepsit vlastnosti uz existujuceho tramoveho stropu.
Strelim od pasa:
- existujuce dosky velmi tuho zviazat s tramami (pridavne skrutky do dreva, ktore pevne zviazu kazdu dosku a tram, skrutkovat trochu sikmo, kolmo na smer strihovych napati)
- na tuto vrstvu dat kolmo dalsiu vrstvu dosiek. Suchych, hrubych. Pred pokladkou obe dotykove plochy natriet dobrym lepidlom na drevo a pevne zoskrutkovat dokopy, cistota je samozrejma
- izolacia. Bud ta najhustejsia vata alebo EPS T
- poter. Bud klasika (ak to statika dovoli, aj tak sa stazit o najmensiu hrubku) alebo suchy.
Pri doslednej realizacii (ziadne tuhe zvukove mosty) akustika nemoze byt problem.