Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod spono1 » Pon 29. Nov 2010 8:49:02

Ahoj stavebníci,

Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Mám novostavbu - bungalov, kde som začal kúriť začiatkom mesiaca november 2010. Mám na prízemí kondenzačný kotol Vaillant Eco Tec 246/3-5, vývod spalín je cez turbo komín cez strechu. Kotol je pripojený na ekvitermiku a regulátor Vaillant Calormatic.
Je vykurovaných cca. 150 m2 plochy a jedná sa iba o podlahové vykurovanie. Zásobník je 200 l externý a je umiestnený v podkroví (prevýšenie medzi kotlom a bojlerom je max cca. 3 m). K zásobníku je pripojená cirkulačka a na nej cirkulačné čerpadlo Grundfos UP 15-14B. toto čerpadlo je napojené napriamo nas 230 V. No moj super vodár mi neodporučil nič iné ... zdá sa mi to plytvanie energiou. Nebolo by lepšie napríklad použiť zento istý typ čerpadla ale napríklad s integrovaný, 24-hodinovým časovým spínačom ?

Ďakujem veľmi pekne za všetky rady a informácie

Peter
Naposledy upravil MartinH dňa Pon 29. Nov 2010 9:58:48, celkovo upravené 1
Dôvod: Doplnenie názvu, bolo "Čerpadlo k cirkulačke"
spono1
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon 29. Nov 2010 8:34:11
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod k+k » Pon 29. Nov 2010 11:33:02

Tak medzi zasuvku a cerpadlo praskni neintergrovany casovy spinac. Mozes aj tyzdenny (nielen 24 hodinovy) a naklikat si casy ake ti vyhovuju.

S týmto príspevkom autora k+k súhlasil
Slavo_T
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod Jano82 » Sob 02. Nov 2013 19:27:03

Zdravim Vas,

Chcel by som poradit ci existuje nejake "zakladne - univerzalne" nastavenie casovaca na cirkulacne cerpadlo k TUV.
Jasne, je to asi vzdy individualne, ale rozmyslam ako to nastavit ked mame nepravidelnu pracovnu dobu, jeden vstava skor, druhy neskor, raz som cely den doma, raz sme doma obaja, raz nie je doma aj cely den do vecera nikto atd...

Skratka nastavit to nejak "na pol skody".
Rozmyslam ze treba zistit ako rychlo vychladne voda v potrubi pri otvoreni baterie a jednoducho nastavit casovac napr. kazde 2 hod, alebo tri hod. na 10 min cirkulacie, aby precerpalo vodu. Samozrejme iba cez den.

Alebo si dam poradit od niekoho kto ma s tym prakticku skusenost.

Dakujem.
Jano82
 
Príspevky: 177
Registrovaný: Pon 04. Okt 2010 21:11:44
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 5 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod majko » Sob 02. Nov 2013 20:07:33

No oficialne je riesenim toto http://sk.grundfos.com/products/find-pr ... mfort.html . Ale ja ho mam a momentalne po 2t s nim neviem prist na poriadok, ale to moze byt moja chyba :).
majko
 
Príspevky: 331
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 09. Nov 2010 17:02:49
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 22 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod cenrino » Sob 02. Nov 2013 20:10:06

Ja som kúpil zásuvku na dialkový ovládač a čerpadlo si zapnem kedy potrebujem. Ide len o dosah dialkového. Bol som nútený potiahnuť trocha kábla ale funguje to super.

S týmto príspevkom autora cenrino súhlasil
joko
cenrino
 
Príspevky: 25
Registrovaný: Uto 21. Jún 2011 16:49:39
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod Jano82 » Sob 02. Nov 2013 20:23:53

majko píše:No oficialne je riesenim toto http://sk.grundfos.com/products/find-pr ... mfort.html . Ale ja ho mam a momentalne po 2t s nim neviem prist na poriadok, ale to moze byt moja chyba :).


Tzn. ze ak poklesne teplota na nastavenu teplotu tak cerpadlo sa samo spusti? Teda v rezime AUTO??
Lenze ja tam uz cerpadlo mam namontovane. Casovac mam digitalny v zasuvke.
Jano82
 
Príspevky: 177
Registrovaný: Pon 04. Okt 2010 21:11:44
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 5 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod cenrino » Sob 02. Nov 2013 20:32:55

vyzerá že už majú aj auto čepadlo zo snímačom teploty!
cenrino
 
Príspevky: 25
Registrovaný: Uto 21. Jún 2011 16:49:39
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod majko » Sob 02. Nov 2013 21:08:12

Jano82 píše:Tzn. ze ak poklesne teplota na nastavenu teplotu tak cerpadlo sa samo spusti? Teda v rezime AUTO??.
Nie len to, cerpadlo si zapisuje do kalendara, kedy si pustil vodu a potom dalsi krat v danny moment (den je rozdeleny na 15min intervaly) sa same spusti (o 15min skor). Ten kalendar ma 2 tyzdne, takze rozoznava aj vikendy.
majko
 
Príspevky: 331
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 09. Nov 2010 17:02:49
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 22 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod Jano82 » Sob 02. Nov 2013 22:08:51

majko píše:
Jano82 píše:Tzn. ze ak poklesne teplota na nastavenu teplotu tak cerpadlo sa samo spusti? Teda v rezime AUTO??.
Nie len to, cerpadlo si zapisuje do kalendara, kedy si pustil vodu a potom dalsi krat v danny moment (den je rozdeleny na 15min intervaly) sa same spusti (o 15min skor). Ten kalendar ma 2 tyzdne, takze rozoznava aj vikendy.


Hm, skoda ze som o takom niecom nevedel, bol som kupil take cerpadlo. Teraz to skusim nejak nastavit ako som pisal "na pol skody". Aby velmi nestupla spotreba plynu a aby bola tepla voda vzdy ked treba.

A ak sa raz to cerpadlo pokazi tak kupim nove - lepsie...
Jano82
 
Príspevky: 177
Registrovaný: Pon 04. Okt 2010 21:11:44
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 5 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod ... » Ned 03. Nov 2013 9:25:27

majko píše:
Jano82 píše:Tzn. ze ak poklesne teplota na nastavenu teplotu tak cerpadlo sa samo spusti? Teda v rezime AUTO??.
Nie len to, cerpadlo si zapisuje do kalendara, kedy si pustil vodu a potom dalsi krat v danny moment (den je rozdeleny na 15min intervaly) sa same spusti (o 15min skor). Ten kalendar ma 2 tyzdne, takze rozoznava aj vikendy.


a to cerpadlo je namontovane na hlavnej rozvodnej vetve alebo na spiatocke ? lebo ja co viem tak obezne cerpadla na TUV sa (obvykle) davaju na spiatocku a tam sa nema velmi ako dozvediet ci si pustil vodu alebo nie...
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod majko » Ned 03. Nov 2013 9:54:20

... píše:a to cerpadlo je namontovane na hlavnej rozvodnej vetve alebo na spiatocke ? lebo ja co viem tak obezne cerpadla na TUV sa (obvykle) davaju na spiatocku a tam sa nema velmi ako dozvediet ci si pustil vodu alebo nie...

Preto ma to cerpadlo este jeden senzor, co sa dava na hlavnu vetvu. Na zaklade zmeny teploty vie, ze nastal odber.
majko
 
Príspevky: 331
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 09. Nov 2010 17:02:49
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 22 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod ... » Ned 03. Nov 2013 10:44:22

majko píše:
... píše:a to cerpadlo je namontovane na hlavnej rozvodnej vetve alebo na spiatocke ? lebo ja co viem tak obezne cerpadla na TUV sa (obvykle) davaju na spiatocku a tam sa nema velmi ako dozvediet ci si pustil vodu alebo nie...

Preto ma to cerpadlo este jeden senzor, co sa dava na hlavnu vetvu. Na zaklade zmeny teploty vie, ze nastal odber.

senzor je teplotny alebo prietokovy ? lebo ak teplotny, nema ako zistit ak nastane odber v case kedy je v cinnosti aj obehove cerpadlo (a potom nemoze vediet ci tu cistkulaciu v tom case zrusit ako zbytocnu alebo nie)
...
 
Príspevky: 1053
Registrovaný: Pia 14. Dec 2012 9:33:06
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 79 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod joko » Ned 03. Nov 2013 17:59:27

Jano82 píše:Zdravim Vas,

Chcel by som poradit ci existuje nejake "zakladne - univerzalne" nastavenie casovaca na cirkulacne cerpadlo k TUV.
Jasne, je to asi vzdy individualne, ale rozmyslam ako to nastavit ked mame nepravidelnu pracovnu dobu, jeden vstava skor, druhy neskor, raz som cely den doma, raz sme doma obaja, raz nie je doma aj cely den do vecera nikto atd...

Skratka nastavit to nejak "na pol skody".
Rozmyslam ze treba zistit ako rychlo vychladne voda v potrubi pri otvoreni baterie a jednoducho nastavit casovac napr. kazde 2 hod, alebo tri hod. na 10 min cirkulacie, aby precerpalo vodu. Samozrejme iba cez den.

Alebo si dam poradit od niekoho kto ma s tym prakticku skusenost.

Dakujem.

Pozdravujem Ťa.
Ak je používanie TUV skutočne nepravidelné, tak mám jeden návrh:
Napoj to na vypínač . (viem, že to už máš dávno hotové , ale skús nad tým pouvažovať)
Ak ráno vstaneš, pojdeš na WC, tak zapneš okrem svetla aj cirkulačku. Kým sa vyprázdniš, tak TUV už bude pri umývadle. ( samozrejme pri odchode z kúpeľke ho vypneš) A do obeda ( na ranný rituál ) už nepotrebuješ to zapnúť .
Ak sa vrátiš z práce, tak znovu ideš na WC, a znovu zapneš TUV, za zas máš všade teplú vodu.
Takto máš najmenšie prevádzkové náklady, čerpadlo neide zbytočne , ak to nepotrebuješ, a hlavne voda nevychladne a z novu nezohrieva, ak ste v práci v danom čase. Predsa straty nebudú na spotrebe el. energie na čerpadle, ale hlavne na ohrievaní vody, ktorá znovu vychladne v systéme TUV, ak ho nepoužívaš. :drink
K osadeniu čerpadla:
čerpadlo sa musí umiestniť na spiatočku pred ohrev, a musí sa doplniť spätnou klapkou, nech to prúdenie je zabezpečené jednosmerne, prípadne pri pustení TUV netečie vlažná voda z okruhu cirkulácie..
Obrázok užívateľa
joko
 
Príspevky: 2532
Obrázky: 9
Registrovaný: Ned 23. Nov 2008 19:28:22
Bydlisko: Bratislava
Dal súhlas: 688 krat
Dostal súhlas: 307 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod Jano82 » Ned 03. Nov 2013 21:35:21

Cauko Joko,

Dik za radu, ale to si neviem celkom v praxi predstavit. A ked sme doma (bud jeden, druhy, obaja) cely den a nechodime na WC kazdu hodinu, pripadne raz idem na jedno WC, inokedy na druhe a teplu vodu chcem mat napr. v kuchyni hned bez vacssieho odpustenia studenej...?? (To je u mna najdlhsia trasa.)
Inak tie kupelne a garaz su v pohode aj bez cirkulacky okrem sprchy. Tam to trva este trochu dlhsie, vzhladom na druhu najdlhsiu trasu.

Podla mna najcistejsie riesenie je v lete, ked sa nekuri.
Mesiac budem fungovat bez cirkulacky a mesiac s cirkulackou, ktora bude napr. spinat pocas dna kazde dve - tri hod. na 10 min. Porovnam spotrebu a ak to bude par kubikov a tepla voda bude komfortne "hned" pri otvoreni baterie tak to nebudem vobec riesit a necham cirkulacku spustenu tak ako som pisal.

Joko, nechcem to zakriknut, ale zatial vsetko funguje tak ako ma :drink
Jano82
 
Príspevky: 177
Registrovaný: Pon 04. Okt 2010 21:11:44
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 5 krat

Re: Čerpadlo k cirkulačke - spotreba energie

Poslaťod tienik » Ned 03. Nov 2013 22:34:45

Ja osobne som sice ziadnu cirkulacku doma neriesil (kupelne a technicku mam pekne pokope a v kuchyni mam samostatny 15l bojler) ale keby som ju riesit mal, jej ovladanie by som urcite zveril Loxonu.
A to konkretne takto:
1) beh cerpadla odvinut od zapnutia svetla v kupelni, pripadne od signalu pohyboveho cidla.
2) sledovat ako casto tento signal chodi, to znamena ignorovat zapnutie svetla v kupelni, ak bolo posledne zapnute pred menej ako pol hodinou (priklad)
3) v kuchyni tiez sledovat signal toho PIR cidla, samozrejme vyhodnocovat jeho "opakovatelnost"

Kazdopadne, ak to riadenie ma presne reflektovat na hocijaky stav domu, nie je to jednoducha uloha a casovac na to asi stacit nebude - treba siahnut po "vacsej inteligencii"
Ale zas samozrejme, nasadit napriklad Loxone len kvoli cirkulacii by bola blbost - ale ako doplnkova uloha, preco nie :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Ďalší

Späť na Vykurovanie, ohrev vody, kotly

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron