MiroM píše:majko píše:Dal som si tu robotu a premeral rozvod. Je to cca 9m (ono sa to nezda, treba ist z bojlera dole a potom zase hore) co je asi 2,5l vody a kedze vsade mame baterie s prietokom 5l/min je to 30s a to ma uz drobec znervoznuje.MiroM píše:a tych 2,632s, co trva, kym mi pritecie tepla voda ma absolutne netankuje
2,5l vody? To mas z coho urobene rozvody? Na teplu vodu som urobil vsade rozvody z plasthlinika s vonkajsim priemerom 16mm, vnutorny je cca 10mm. Polomer je teda 0,05dm. Objem je teda 0,05x0,05x3,1415927x90 = 0,7l , co pri tvojom prietoku je casovo vyjadrene 8,4s. Tych mojich 2,632s som tu napisal len humorne z brucha. Ja som inac velky odporca cirkulacie a nic by ma nepresvedcilo, aby som s nou vobec len uvazoval.
ja mam napriklad hlavny rozvod robeny z 25ky, nechcem pocitovat zmeny tlaku ked niekto dalsi sice v druhej kupelni ale na tej istej vetve pusti vodu...
a najdlhsia vetva ma okolo 20m (8 metrov na sirku domu, 6 na vysku (2 podlazia, z pivnice na poschodie) + nejake tie obluciky v stene a tak), pri optimalizacii rozlozenia domu malo prednost usporiadanie priestoru na pouzitelnost a tak su kupelne voci kuchyni v uplne opacnych rohoch domu, a technicka miestnost je priblizne v strede medzi (a pod) nimi...