moze to byt problem
hardweru alebo sofweru - to je jasne
najprv chod po softweri
vojdi do servisneho menu a odkontroluj nastavenia polozku po polozke - mozu byt rozhadzane
predpokladam ze pristup ani parametre servisneho menu nemas - zozen od importera....
hlavne pozri nastavenie vykonu vykurovvania - ake mas...
pripadne ci v servisnom menu neni nastavene aby kotol siel podla ekvitermu - a ten nemas-stava sa aj to...
hlavne odkontroluj polozku po polozke
ozaj-kotol nevypisuje ziadnu chybu? skontrolovat v historii chybovych hlaseni!
toto vsetko predtym napisane by mal v prvom rade spravit opravar ked pride- robili to????????
ak je softwer kotla nastaveny ako ma byt, potom chod po hardweri:
premerat spaliny a oddymenie ci nie je upchate
skontrolovat privody plynu
zmiesavaciu komoru
odvod kondenzu a filter
ale ked pri rezime ohrevu vody dokaze ist na plny vykon, len v rezime kurenia nie
zrada bude niekde v nastaveni-a teda sme na zaciatku
este sa moze stat, ze blbne riadiaca elektronika ako taka - dufam ze je kotol v zaruje
hlavne volaj importera - nech ti poslu technika co sa vyzna a ked nie
potom sa dovolaj generalnemu riaditelovi a povedz mu- ze ked ti neposlu normalneho opravara,
tak zavolas UPS a posles im kotol naspat - adresa vykladky ze bude jeho kancelaria - mne to pomohlo aj ked u inej znacky.....