Buderus GB162-15 - slabý výkon

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Johny18 » Ned 17. Feb 2013 17:48:28

Ano, ma cidlo na VV a ine na TUV. Tym cidlom na TUV meria teplotu TUV. Lenze tym istym cidlom ako na vykurovanie, meria aj teplotu vody, ktora ohrieva tu TUV. A vtedy ukazuje dobre udaje. Aj pri testovacej prevadzke ukazuje dobre udaje. Ja uz nicomu nechapem.
Johny18
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Sob 26. Mar 2011 20:57:59
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Ludo » Ned 17. Feb 2013 18:30:22

mas zoznam parametrov servisneho menu kotla?
teda zoznam tych udajov ktore sa ti zobrazia po stlaceniu zaracnych tlacitok?
teda ich nazov a ich hodnoty? - daj ich sem
fakt chcem vediet co sa tam da nastavit
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Johny18 » Ned 17. Feb 2013 18:40:38

Mam k tomu celu knizku, jednu na uzivatelske menu, druhu na servisne menu.
Na uzivatelske je tu: http://www.buderus.sk/obrazky/dokument/ ... 35_nno.pdf
Na servisne menu k tomu na nete neni pristup, a nemam ani scanner, aby som to tu naskenoval.
Este kniha o kotli pre servisakov http://www.buderus.sk/obrazky/dokument/ ... 45_nnm.pdf
Johny18
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Sob 26. Mar 2011 20:57:59
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Johny18 » Ned 17. Feb 2013 18:42:24

Nasiel som aj na servisne menu. Tu je: http://www.buderus.sk/obrazky/dokument/ ... 5_nnms.pdf
Johny18
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Sob 26. Mar 2011 20:57:59
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod sibari » Ned 17. Feb 2013 21:53:21

Stále mám pocit ,že čidlo VV nedáva dobrý údaj.Tebou spomínané chybové kody v servisnom menu nie sú. Pri príkaze TUV môže udaj z čidla VV ignorovať , a možno aj pri tom teste :?:
Bolo premerané čidlo VV :?:
sibari
 
Príspevky: 44
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 9:44:34
Bydlisko: okr.PK
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Johny18 » Ned 17. Feb 2013 21:56:03

Nebolo, v utorok alebo stredu ma prist servisak s nahradnym cidlom, ze to skusi vymenit.
Johny18
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Sob 26. Mar 2011 20:57:59
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Ludo » Pon 18. Feb 2013 9:05:35

to cidlo je dobry napad
v prilohach co si poslal v tej pre servisaka
je na str. 48 uvedeny postup nastavenia vykonu kotla v % v menu nastavenia
stale to spominam, ale neda mi
je tam moznost nastavit 100% vykon pre test spalin-podrzanim oboch tlacidiel-to ste robili ako som cital
ale podrzanim druheho tlacidla -je mozne nastavenia pozadovaneho vykonu kotla
skus to zmenit ci ozaj pride nejaka zmena
len mi k tomu celemu spravaniu nepasuju tie chybove hlasky
obe tebou spominane sa tocia okolo zapalovacej a ionizacnej elektrody -a pritom ma ten kotol slusnu autodiagnostiku a dokaze detekovat koec chyb-ze preco prave tieto hlasky hadze ? -mozno by fakt nebolo odveci tie elektrody dat nove - na skusku -co to urobi :netusim
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Johny18 » Pon 18. Feb 2013 9:17:39

Aj to sme skusali, dali sme vykon na 100%, aj na 80%, aj na 50%, aj na 20%, a kotol reaguje adekvatne a v poriadku.
Proste len rezim vykurovania viac ako 20% vykon neda :(
Johny18
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Sob 26. Mar 2011 20:57:59
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Ludo » Pon 18. Feb 2013 10:29:16

menili ste len ten vykon pri teste?
alebo ste prosto /nie v teste/
nastavili iny vykon kotla
a??? nic?
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod sibari » Pon 18. Feb 2013 10:58:03

To Ludo:
si myslím,že kotol nemá problém s výkonom/do 20°teploty VV ide OK/.Čidlo je varistor/odpor ,meniaci sa vplyvom teploty :) /ktorý ,v tomto prípade dosiahne určitej hodnoty a dalej sa nemení /nie je úplne "odpálený",len nedáva ten správny údaj :idea: RJ to vykazuje správne ,čidlo má odpor,takže žiadne chybové kody . . .
sibari
 
Príspevky: 44
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 9:44:34
Bydlisko: okr.PK
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod k+k » Pon 18. Feb 2013 11:39:56

Ak sa nic nemenilo na kotli, tak v SW to asi nebude. Mal som dva podobne problemy:
1. Kotol zacal kurit a o chvilu prestal - problem bol, ze mi zamrzol odvod kondenzu.
2. De facto to iste, voda sa nahriala, z kotla isla tepla, na spiatocke ale bola studena - problem bol v upchatom filtri na spiatocke pred kotolom. TUV tiez isla bez problemov.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Ludo » Pon 18. Feb 2013 14:14:14

fakt som zvedavy na vysledok :?:
Ludo
 
Príspevky: 1781
Obrázky: 0
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 16:33:55
Dal súhlas: 153 krat
Dostal súhlas: 216 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod sibari » Pon 18. Feb 2013 14:17:40

:netusim
sibari
 
Príspevky: 44
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 9:44:34
Bydlisko: okr.PK
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod Johny18 » Pon 18. Feb 2013 14:18:22

Teraz som dosiel zo stavby, uz kotlovu vodu na viac ako 17 st. nevykuri :(
No nic, pockame den-dva, co povie servisak.
Johny18
 
Príspevky: 40
Registrovaný: Sob 26. Mar 2011 20:57:59
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: Buderus GB162-15 - slabý výkon

Poslaťod sibari » Pon 18. Feb 2013 14:24:43

2. De facto to iste, voda sa nahriala, z kotla isla tepla, na spiatocke ale bola studena - problem bol v upchatom filtri na spiatocke pred kotolom. TUV tiez isla bez problemov.[/quote]

Tiež jedna z možností /dosť pravdepodobná/ pri podlahovke /"novej" / :idea:
sibari
 
Príspevky: 44
Registrovaný: Pon 24. Nov 2008 9:44:34
Bydlisko: okr.PK
Dal súhlas: 0 krat
Dostal súhlas: 1 krat




PredchádzajúciĎalší