Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 18:57:07

v pohode, kludne sa to tak da. Je nemyslitelne pri rekonstrukcii roztrepat zaklady kvoli zemnicu - prave preto existuju aj ine sposoby. Ak si zavolate normalneho projektanta, iste na mieste navrhne dobre a hlavne rozumne riesenie - aby aj odpor bol OK, aj pracnost normalna.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod Londoner » Pia 03. Jún 2011 11:18:35

Vdaka, dufal som v takuto odpoved. :ano: Nie je problem vyhlbit pripadnu ryhu na dvore okolo domu, tak to hadam pojde. Este bude treba potom zohnat normalneho projektanta... Vadilo by keby som sa potom ozval? ;)
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Pia 03. Jún 2011 11:38:16

Kludne mozes, ak bude cas (ca sa mi stava dost zriedkakedy teraz - zacal som aj ja stavat) tak cosi vymyslime.
Ak to teda nie je v tom Londine :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod Londoner » Pia 03. Jún 2011 12:40:51

I wish... Domy v oblasti, kde teraz zijem, sa predavaju v priemere za cca £300.000, v takom baliku nie som :cry:
Nie, je to krasne zapadne slovensko :ano: Ale nie je to ani zdaleka horuce, predpoklad okolo 2014-2015
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod gyures001 » Pia 08. Júl 2011 19:03:42

hi all,
oltazocka : videl som take skryté zvody kde gulatina vychadzala zo skridle ? Ako je to riesene cez podbitie ? je tam len trubka ?
Dobre to vyzeralo, a takto nie su problemy ani s oblukmi. Dieru v skridle sa da lahko utesnit .

co vy nato ? thx
gyures001
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 0:55:07
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod steve33 » Pia 08. Júl 2011 19:44:57

No je na to speci skridla.
Mne chceli davat skyte zvody ale vsetko som zatrhol. Ide vsetko pekne krasne povonku. Clovek si to aspon vie vizualne skontrolovat. Poznam jedneho co mu idu zvody cez povalu a dole vo fasade. Tak to si neviem predstavit ked mu tam supne blesk.
A ked je dobre urobeny zvod a ide dole poza dazdak , tak to ani nie je vidiet a nie je to ani rusive
Sent from my BlackBerry Q10
Obrázok užívateľa
steve33
 
Príspevky: 432
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 15. Okt 2010 22:00:29
Dal súhlas: 20 krat
Dostal súhlas: 24 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod gyures001 » Pia 08. Júl 2011 19:55:25

tak neviem , mal by som to vyriesit este zajtra lebo od pondelka nastupuju zateplovaci . mam kupenu gutinu Al, takze asi ostane obluk.....
gyures001
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 0:55:07
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Pia 08. Júl 2011 22:11:14

Myslim ze tento problem je vyrieseny - bleskozvod v ziadnom pripade nesmie ist cez poval. Plocha strechy je rozhranim LPZ, takze taky zvod nemoze prejst poctivou reviziou.
A ako pise Steve33, vidiet to po zasahu by bol fakt "zazitok"
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod gyures001 » Sob 09. Júl 2011 18:33:56

takze hromozvod spraveny normalne ako to ma byt ;)
gyures001
 
Príspevky: 43
Registrovaný: Pon 09. Mar 2009 0:55:07
Dal súhlas: 2 krat
Dostal súhlas: 1 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Ned 10. Júl 2011 20:31:51

Gratulujem :-)
a zelam aby bol postaveny zbytocne
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod pretorianm » Pon 11. Júl 2011 13:36:54

taka otazka
EPS ma mat vlastny zemnic, teda zemniacu tyc alebo moze byt pripojena na zakladovy zemnic?
Zo zakladoveho zemnica mi idu dva vyvody kvazi pri sebe, cize jeden pouzit na SZ a druhy na EPS

teraz som pozeral projekt a ja mam zo zakladoveho zemnica pisane 2 vyvody + zemniace tyce x kusov
zvodov zo strechy 4ks, neako som predpokladal ze ked su 2 vyvody zo zakladoveho tak budu aj 2 zvody
ale to je malo, ma byt aspon kazdych 15m zvod

prikladam aj obr, tie cervene body su vyvody gulatiny fi10 zo zakl., zemnica
dom je 8.5x13.25m a garaz je 6.5x7.25m
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Pon 11. Júl 2011 13:56:10

pretorianm píše:taka otazka
EPS ma mat vlastny zemnic, teda zemniacu tyc alebo moze byt pripojena na zakladovy zemnic?
Zo zakladoveho zemnica mi idu dva vyvody kvazi pri sebe, cize jeden pouzit na SZ a druhy na EPS

teraz som pozeral projekt a ja mam zo zakladoveho zemnica pisane 2 vyvody + zemniace tyce x kusov
zvodov zo strechy 4ks, neako som predpokladal ze ked su 2 vyvody zo zakladoveho tak budu aj 2 zvody
ale to je malo, ma byt aspon kazdych 15m zvod

prikladam aj obr, tie cervene body su vyvody gulatiny fi10 zo zakl., zemnica
dom je 8.5x13.25m a garaz je 6.5x7.25m
dom+garaz.JPG


Tak to podla momentalne platnej nromy na 100% nestaci. Plati jednoduche pravidlo, jednoduchy RD ma na 90% minimalne 4 zvody - vacsinou viac.
Pretoze ak som aj v triede ochrany III. (bezne pre RD) tak ten zvod je kazdych 15m. A zaroven norma doporucuje chranit kazdu vonkajsiu hranu objektu. Proste od platnosti nevej normy som sa pod 4 zvody nikdy nedostal.

EPS moze mat vlastny zemnic, ale potom najkratsia vzdialenost medzi nimi (nie len v zemi) je 5m - co sa pri RD da sotva dodrzat.
Kazdopadne, EPS sa na 99% vzdy pripaja na rovnaky zemnic ako bleskozvod. Ak je to zakladovy zemnic, tak uplne idealne.

Jedno nechapem, naco su tam pisane zemniace tyce, ked mas zakladovy zemnic. Mas daku slahnutu podu?
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod pretorianm » Pon 11. Júl 2011 14:12:26

nuz poda je podla mna idealna, ilovita so spodnou vodou cca 30-50cm pod povrchom (nastastie to tak nebolo pri vykopoch zakladov, pred min. rocnymi zaplavami bola uroven spodenj vody cca 2-2,5m pod povrchom)

ako som pisal, zvodov podla projektu ma byt 4ks, co by som ked sa pozries na podorys asi dal 2 na dom a 2 na garaz na "vonkajsie" obrysove rohy "domogaraze"
tie vyvody zo zakladoveho zemnica maju byt 2 + zemiace tyce + zeminiaca tyc pre EPS
co sa tych tycovych zemnicov tyka citujem "tycove uzemnovace sa zarazaju do zeme, pokial mozno zvisle tak, aby horny koniec tyce bol aspon 0,5m pod povrchom zeme. navrhujem pouzit niekolko tyci ZT2 na jeden uzemnovac ulozenych tak aby ich vzajomna vzdialenost bola na dvojnasobok svoj dlzky"

kazdopadne, situacia je ako na obr. ako to spravne urobit?
nakolko vyvody zo zakl. zemnica su len 2 (ak jeden pouzijem na EPS) tak budem musiet pridat zamniace tyce. Ide o to kolko kde ako
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Pon 11. Júl 2011 15:51:05

to zas niekto kopiroval projekt a nerozmyslal.
Hod prosim sem aj bocne pohlady, nech vidim profil strechy.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod pretorianm » Pon 11. Júl 2011 22:32:03

mno narychlo som nic lepsie nenasiel



vidite ze pan architekt si s tym velku namahu nedal, uz aj tak meskal 2 tyzdne po termine tak to tak aj vyzera
ked si to date dokopy s tym podorysom strechy vyssie co som daval malo by byt jasne ako to vyzera
Obrázok užívateľa
pretorianm
 
Príspevky: 972
Registrovaný: Pia 21. Nov 2008 8:02:41
Bydlisko: NZ
Dal súhlas: 7 krat
Dostal súhlas: 19 krat




PredchádzajúciĎalší