Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod NoroM » Štv 02. Jún 2011 14:41:25

otázka na Tienika.
Ak mám základový zemnič položený vo výkope s ubitým makadamom a zaliaty betónom do základových pásov, môže byť problém ak dostanem šlehu? majú mi robiť henteraz blezkozvod, tak chcem ešte pomerať odpor zemniča. ČI radšej nezakopať nový zemnič s tyčami.

vďaka
NoroM
 
Príspevky: 216
Registrovaný: Str 25. Mar 2009 14:36:25
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 4 krat




Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod sigma » Štv 02. Jún 2011 14:43:26

Nejaké základné info, kde je toho pohromade dosť...
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=25420
Obrázok užívateľa
sigma
 
Príspevky: 1877
Obrázky: 10
Registrovaný: Str 19. Nov 2008 9:23:12
Bydlisko: NR
Dal súhlas: 336 krat
Dostal súhlas: 108 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod MartinH » Štv 02. Jún 2011 14:49:00

sigma píše:Nejaké základné info, kde je toho pohromade dosť...
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=25420


Nie všetko napísané je pravda. Ukazuje sa, že aktívny bleskozvod nefunguje o nič lepšie ako neaktívny.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 15:05:42

NoroM píše:otázka na Tienika.
Ak mám základový zemnič položený vo výkope s ubitým makadamom a zaliaty betónom do základových pásov, môže byť problém ak dostanem šlehu? majú mi robiť henteraz blezkozvod, tak chcem ešte pomerať odpor zemniča. ČI radšej nezakopať nový zemnič s tyčami.

vďaka



to by som nerobil, zemnic bude mat teraz urcite lepsie parametre ako tyce. Otazne je, ako dlho, prrtozr ak nie je komplet v betone, moze dost korodovat.
Odporucal by som aspon raz za par rokov dat urobit fakt kompletne premeranie zemnica- aby sa pripadne zmeny vcas zachytili.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 15:08:36

MartinH píše:
sigma píše:Nejaké základné info, kde je toho pohromade dosť...
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=25420


Nie všetko napísané je pravda. Ukazuje sa, že aktívny bleskozvod nefunguje o nič lepšie ako neaktívny.



tak tak, medz elektrikarmi sa traduje jedna vec:
rozpacita funkcia aktivneho bleskozvodu sa pripisuje neexistencii vhodneho formulara v jeho dokumentacii, ktorym by sa bleskom zdvorilo oznamilo o aky "zazrak" ide, aby laskavo prisposobili svoje "vycinanie" jeho nicim nepodlozenym parametrom :-)

Opat plati - blesku nerozkazeme.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod NoroM » Štv 02. Jún 2011 15:17:09

tienik píše:
NoroM píše:otázka na Tienika.
Ak mám základový zemnič položený vo výkope s ubitým makadamom a zaliaty betónom do základových pásov, môže byť problém ak dostanem šlehu? majú mi robiť henteraz blezkozvod, tak chcem ešte pomerať odpor zemniča. ČI radšej nezakopať nový zemnič s tyčami.

vďaka



to by som nerobil, zemnic bude mat teraz urcite lepsie parametre ako tyce. Otazne je, ako dlho, prrtozr ak nie je komplet v betone, moze dost korodovat.
Odporucal by som aspon raz za par rokov dat urobit fakt kompletne premeranie zemnica- aby sa pripadne zmeny vcas zachytili.



vdaka, ja len ze tu citam, ze to ludia zakopavali do hliny pod zakladove pasy a ja to mam na pomedzi makadamu a betonu v pasoch. Asi mi napovie odpor, ak by som to zmeral. btw nehrozi, ze ak udrie blesk a prejde zo zakladov, ze by to nejako narusilo zakladove pasy???
NoroM
 
Príspevky: 216
Registrovaný: Str 25. Mar 2009 14:36:25
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 4 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 15:23:46

ono ten zemnic ma byt spravne aspon 5cm v betone. Vodicom je potom cela plocha zakladovych pasov - takze odpor je vyborny a nic na tom nemeni ani podsyp.
Teoreticky, pri extremne velkej slehe by mohlo dojst k dakym zmenam v betone, ale to fakt teoreticky. Po praktickej stranke, vzhladom na plochu styku zaklad - zem je tam prudova hustota taka, ze sa to v pohode zvlada.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod MartinH » Štv 02. Jún 2011 15:32:48

tienik píše:Teoreticky, pri extremne velkej slehe by mohlo dojst k dakym zmenam v betone, ale to fakt teoreticky. Po praktickej stranke, vzhladom na plochu styku zaklad - zem je tam prudova hustota taka, ze sa to v pohode zvlada.

Ja som sa na to raz pytal a odpoved bola, ze pri zlom spoji moze vybuchnut para, ked sa vlhkost prudko vypari.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod bruno75 » Štv 02. Jún 2011 15:39:12

Kedze sa aj ja chystam na zaklady v dohladnom case tak sa skusim laicku poznamku.
Zemnic by teda mal byt po obvode zakladov (zakladovych pasov) aspon 5cm odspodu zaliaty betonom ak to spravne chapem a nie len "polozeny" na dne zakladovych pasov.
Je tam stale riziko korodovania? Alebo tym, ze je komplet v betone sa s tym nemusim zapodievat?
A este jedna otazka. Staci zemnic po obvode alebo ho tahat aj po vnutornych zakladovych pasoch?
bruno75
 
Príspevky: 98
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 26. Apr 2011 6:58:23
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 15:47:58

MartinH píše:
tienik píše:Teoreticky, pri extremne velkej slehe by mohlo dojst k dakym zmenam v betone, ale to fakt teoreticky. Po praktickej stranke, vzhladom na plochu styku zaklad - zem je tam prudova hustota taka, ze sa to v pohode zvlada.

Ja som sa na to raz pytal a odpoved bola, ze pri zlom spoji moze vybuchnut para, ked sa vlhkost prudko vypari.



to mas pravdu, ale to uz je chyba zemnica - ja som vychadzal z predpokladu, ze hovorime o situacii ked je stav OK
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod MartinH » Štv 02. Jún 2011 15:51:50

bruno75 píše:Kedze sa aj ja chystam na zaklady v dohladnom case tak sa skusim laicku poznamku.
Zemnic by teda mal byt po obvode zakladov (zakladovych pasov) aspon 5cm odspodu zaliaty betonom ak to spravne chapem a nie len "polozeny" na dne zakladovych pasov.
Je tam stale riziko korodovania? Alebo tym, ze je komplet v betone sa s tym nemusim zapodievat?
A este jedna otazka. Staci zemnic po obvode alebo ho tahat aj po vnutornych zakladovych pasoch?


V kratkosti - v betone OK, ale prechody su haklive. Ale toto vsetko tu uz bolo. Pozrite starsie prispevky alebo skuste vyhladavanie. A pozrite aj video z "Kníšky", tiez tu bolo neraz spominane.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 15:52:20

bruno75 píše:Kedze sa aj ja chystam na zaklady v dohladnom case tak sa skusim laicku poznamku.
Zemnic by teda mal byt po obvode zakladov (zakladovych pasov) aspon 5cm odspodu zaliaty betonom ak to spravne chapem a nie len "polozeny" na dne zakladovych pasov.
Je tam stale riziko korodovania? Alebo tym, ze je komplet v betone sa s tym nemusim zapodievat?
A este jedna otazka. Staci zemnic po obvode alebo ho tahat aj po vnutornych zakladovych pasoch?



ulozenie zemnica chapes velmi dobre. Zemnic daj urcite aj do pasov vo vnutri - ma to tak byt a je to celkom logicke, aby to bola vsetko "jedna zem"
Ku korozii, aj v betone by si mal izolovat vsetky spoje kde doslo k poskodeniu Zn. Ale urcite musis izolovat prechod beton - zem, alebo beton - vzduch.
Ja odporucam riesit zvod tak, aby od zemnica az po zakladovu platnu zostal v betone a len v ramci salungu platne vychadzal von. Da sa potom totiz velmi dobre zaizolovat ten prechod, ked sa robia DTcka. Pretoze ak sa to robi v zemi - pri betonovani pasov, vacsinou to dopadne kadejak, len nie dobre.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod bruno75 » Štv 02. Jún 2011 16:11:27

Dakujem za odpoved.
Ako sa izoluju miesta kde bola poskodena vrstva Zn (nater?)
Ako sa izoluje zemnic beton/vzduch?

Takze zemnic potiahnem v betone az po deku a tam ho vyvediem z betonu von. Predpokladam, ze tam sa napoji v krabici na drot ktory pojde zo strechy. Je to tak spravne?
bruno75
 
Príspevky: 98
Obrázky: 0
Registrovaný: Uto 26. Apr 2011 6:58:23
Bydlisko: Trnava
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 17 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod tienik » Štv 02. Jún 2011 16:19:09

izoluje sa to naterom gumoasfaltom - alebo podobnou latkou.
Prechod je idealne riesit zmrstitelnou buzirkou s lepidlom.

Ano, zemnic sa moze spajat v krabici zo zvodom, ale to chce komplexne riesenie - zladene zemnic a zvody.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod - osvedcený postup prác, materiál

Poslaťod Londoner » Štv 02. Jún 2011 18:35:18

Mal by som tiez jednu otazocku... Musi byt zemniaci pas nevyhnutne okolo celeho domu? Pri rekonstrukcii starsieho domu (ktory samozrejme nema ziadny bleskozvod), sa dostanem k trom stranam, stvrta je takmer nemozna. :? Je to tvar kvadra, stacilo by to ulozit po troch stranach v tvare U? Alebo len v tvare L? Projekt samozrejme bude, len by som rad vedel, ci ma caka komplikacia aj tu... Laicky si myslim, ze ak bude hodnota odporu dobra - s pripadnym vyuzitim tyci - hadam by to stacilo. Dik
you don´t have to be perfect - you just need to pretend you are..
Londoner
 
Príspevky: 153
Obrázky: 0
Registrovaný: Pia 19. Dec 2008 18:42:53
Bydlisko: ZM, Londyn
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 11 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron