bleskozvod okolo domu

bleskozvod okolo domu

Poslaťod stavbar1234 » Ned 13. Jan 2013 15:28:41

ahojte, dom je na konci radovej zastavby, pri robeni zakladoch sa nedal zemniaci pas do zakladov, takze teraz to chcem riesit tak,ze obkopem zaklady okolo domu, ale nie okolo celeho obvodu, lebo na jednej strane je uz sused. potom vlozim zemniacu pasovinu do zeme a spravim dva zvody plus ekvipotencialnu svorkovnicu, ktoru musim viest do domu. vsetko som aj zakreslil na obrazku: fialova je zemniaca pasovina, prerusovana su zvody. skusenejsi, vidite v tom nejaky problem,alebo to moze takto byt?
vdaka
Prílohy
stavbar1234
 
Príspevky: 53
Registrovaný: Pia 15. Júl 2011 20:30:14
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat




Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod MartinH » Ned 13. Jan 2013 18:19:53

Cerstva diskusia na podobnu temu:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=25141.0
Rychlo sa to vsak otocilo od temy.

Bleskovy prud tecie ciastocne do zeme a ciastocne cez EPS a zvodice cez pripojku do siete. V tomto pripade Ide o to, ze pri udere blesku do paveho dolneho rohu budovy tecie prud (okrem trasy medzi zvodmi po streche) len jednou trasou zemnica, no pri uzavretom kruhu by to boli dve trasy, cize 2x polovicny prud. A dalej je to zhorsene tym, ze do EPS to ma daleko. Tak vznikne velky ubytok napatia medzi vonkajsou sustavou a vnutornou instalaciou a nemusia vychadzat bezpecne vzdialenosti. Prelozene do normalnej reci, blesk si moze hladat skratky a nieco zapalit alebo sa dostat donutra.

Ako by sa to dalo spravit lepsie? Neviem, ale nebude to trivialnost na par riadkov diskusie.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod stavbar1234 » Ned 13. Jan 2013 19:41:29

a keby sa zo zemniacej pasoviny spravil uzavrety okruh, tym, ze by oba konce boli spojene? teda by boli dva pasy vedla seba.
stavbar1234
 
Príspevky: 53
Registrovaný: Pia 15. Júl 2011 20:30:14
Dal súhlas: 1 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod MartinH » Ned 13. Jan 2013 22:25:18

Neviem, ci uz je spocitane, ze 2 zvody stacia, ale aj keby ano, dal by sa pridat dalsi zvod tak, aby aj v rohu pri EPS bol zvod? To by mohlo poomoct. Dalsi postup podla mna vyzaduje obhliadku a pocitanie ("projekt"). Aj na streche mozu byt "prekvapenia", kominy, anteny atd. Pri realizacii sa casto priebezne meria vysledok a zatlkaju sa dalsie tyce, kym zemny odpor nie je dostatocne nizky.

Skratka, ak to chcete pre seba mat poriadne spravene, mali by ste kontaktovat odbornika. Zial, lahsie sa to hovori ako spravi, lebo v obore je aj dost fuserov. Ja sa o bleskozvody zaujimam okrajovo, ale moj maly prehlad o problematike mi staci, aby som videl na domoch v okoli a po Slovensku, ze keby bol uder blesku bezna udalost, tak by sa ukazalo, kolko bleskozvodov je len na paradu.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod fefe30 » Pon 14. Jan 2013 11:05:28

Keď nedáš do základov pásovinu, tak bleskozvod sa rieši tak, že do každého rohu domu (min. ale 4) nabiješ do hlbky asi 1m po dve uzemnovacie tyče. A na ne spravíš aj zvody zo strechy. A to by malo stačiť. Ak nestači, pridávajú sa ešte dalšie tyče.
Obkopávať celý dom a dávať tam pásovinu... si myslím, že sa to takto asi nerobí. Nie som elektrikár, ale môj bleskozvod som robil spolu s elektrikárom tak, ako som ti vyššie napísal.
Obrázok užívateľa
fefe30
 
Príspevky: 133
Registrovaný: Pia 14. Jan 2011 14:35:19
Dal súhlas: 45 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Wlado » Pon 14. Jan 2013 11:15:47

Mám dom 10*10 a v protiľahlých rohoch sú zvody dole do zeme a spojené pásovinou len okolo polky domu nedalo sa dokola a pri zvodoch po jednej zemniacej tyči a následné meranie ukázalo toto riešenie v norme ak by bola hodnota zlá riešili by to pridávaním tyčí. Tiež to záleží na tom aká je pôda nemajú rovnakú vodivosť takže meranie je nutné.
Mimochodom na pôvodnej stavbe (rekonštrukcia) bleskozvod vôbec nebol s tvrdením, že vedľa je kostol a je dosť vysoký a on bleskozvod má :-)
Obrázok užívateľa
Wlado
 
Príspevky: 412
Obrázky: 23
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 21:08:20
Bydlisko: DS
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 26 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Pon 14. Jan 2013 12:33:03

No neviem ake su rozmery domu, ale na 99% si myslim ze to dnesnej norme "dvozvodovo" nevyhovie ani omylom.
Ja na RD zasadne nejdem pod 4 zvody, teda aspon si nepamatam ze by to niekedy tak vyslo.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod MartinH » Pon 14. Jan 2013 14:25:37

fefe30 píše:Keď nedáš do základov pásovinu, tak bleskozvod sa rieši tak, že do každého rohu domu (min. ale 4) nabiješ do hlbky asi 1m po dve uzemnovacie tyče. A na ne spravíš aj zvody zo strechy. A to by malo stačiť. Ak nestači, pridávajú sa ešte dalšie tyče.
Obkopávať celý dom a dávať tam pásovinu... si myslím, že sa to takto asi nerobí. Nie som elektrikár, ale môj bleskozvod som robil spolu s elektrikárom tak, ako som ti vyššie napísal.


Ja by som odporucal nemenit koncepciu, len doriesit problemy, lebo:
- treba mysliet aj na EPS (HOP).
- obvodovy zakopany zemnic sa odporuca ako druhy najlepsi po zakladovom. Moze sa samozrejme doplnit tycami.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod fefe30 » Pon 14. Jan 2013 14:59:00

MartinH píše:Ja by som odporucal nemenit koncepciu, len doriesit problemy, lebo:
- treba mysliet aj na EPS (HOP).
- obvodovy zakopany zemnic sa odporuca ako druhy najlepsi po zakladovom. Moze sa samozrejme doplnit tycami.


Možno to tak bude lepšie, ale obkopávať celý barák meter do hĺky by som veru nechcel robiť :dash. Radšej zatlčem 10 tyčí. :D
Obrázok užívateľa
fefe30
 
Príspevky: 133
Registrovaný: Pia 14. Jan 2011 14:35:19
Dal súhlas: 45 krat
Dostal súhlas: 11 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Wlado » Pon 14. Jan 2013 16:13:01

tienik píše:No neviem ake su rozmery domu, ale na 99% si myslim ze to dnesnej norme "dvozvodovo" nevyhovie ani omylom.
Ja na RD zasadne nejdem pod 4 zvody, teda aspon si nepamatam ze by to niekedy tak vyslo.


tak to ma prekvapuje , hlavne keď mi dali revíznu správu a tie iné dokumenty.
Obrázok užívateľa
Wlado
 
Príspevky: 412
Obrázky: 23
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 21:08:20
Bydlisko: DS
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 26 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod MartinH » Pon 14. Jan 2013 16:19:23

Wlado píše:
tienik píše:No neviem ake su rozmery domu, ale na 99% si myslim ze to dnesnej norme "dvozvodovo" nevyhovie ani omylom.
Ja na RD zasadne nejdem pod 4 zvody, teda aspon si nepamatam ze by to niekedy tak vyslo.


tak to ma prekvapuje , hlavne keď mi dali revíznu správu a tie iné dokumenty.


Bolo to uz podla normy 62 305 alebo este podla 34 1390 ?
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Pon 14. Jan 2013 16:25:29

Wlado píše:tak to ma prekvapuje , hlavne keď mi dali revíznu správu a tie iné dokumenty.


NIe je elektrikar ako "elektrikar" a revizak ako "revizak"
Je partia ludi co za par € potvrdi aj vlastny rozsudok smrti :-)

Len ak sa cosi stane, skumat to bude sudny znalec a ver tomu ze ten sa bude drzat normy zubami nechtami.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Wlado » Uto 15. Jan 2013 9:26:43

MartinH píše:
Wlado píše:
tienik píše:No neviem ake su rozmery domu, ale na 99% si myslim ze to dnesnej norme "dvozvodovo" nevyhovie ani omylom.
Ja na RD zasadne nejdem pod 4 zvody, teda aspon si nepamatam ze by to niekedy tak vyslo.


tak to ma prekvapuje , hlavne keď mi dali revíznu správu a tie iné dokumenty.


Bolo to uz podla normy 62 305 alebo este podla 34 1390 ?



píše sa tam: vyhovuje predpisom a normám STN EN 62305, STN 33 2000-5-54 , STN EN 33 2000-5
Obrázok užívateľa
Wlado
 
Príspevky: 412
Obrázky: 23
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 21:08:20
Bydlisko: DS
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 26 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod MartinH » Uto 15. Jan 2013 9:42:08

Wlado píše:píše sa tam: vyhovuje predpisom a normám STN EN 62305, STN 33 2000-5-54 , STN EN 33 2000-5


Na uvod: Netvrdim, ze v Tvojom pripade sa stala nejaka chyba, lebo nepoznam detaily.

Ine som chcel povedat, ked som sa pytal na cislo. Nova norma 62 305 je obsiahly a komplikovany 5-dielny dokument. Niektori elektrikari rozmyslaju este zo zvyku podla starej normy alebo aj podla novej aj podla starej (obhajuju sa , ze "vsak fyzika je len jedna, blesk normy necita, a pod."), len do papierov pisu nove cislo, aby bolo vsetko platne. Poznal som projektanta s gulatym raziktom, ktory uplne vazne tvrdil, ze podla novej 62 305 projektuju len 3 projektanti na Slovensku, lebo "normalny" projektant (myslel seba) nema sancu to obsiahnut a pochopit....
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Uto 15. Jan 2013 10:07:09

ja tiez nemozem povedat na 100%, lebo nepoznam rozmery a bocny pohlad na dom.
Ale ohadom sa mi to nezda :-)
Len tak v ramci srandy, pise sa v tej sprave do ktorej triedy ochrany je objekt zaradeny? (1 az 4 su moznosti)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat