Vydra píše:Čo ja by som dal za to, keby som aspoň raz v živote mohol robiť novostavbu a nie prerábku
Trošku som dokreslil obrázok.
1. Správne uloženie pásoviny by nemal byť problém, u mňa je skoro všetko svojpomoc, takže na to si dám pozor.
Ak som správne pochopil tú pásovinu pri terase (modrá), na ľavej strane obrázka, dokreslil som to, čiže som ju potiahol až k plotu a odtiaľ ju dám do základu plota a potiahnem ešte aspoň 5 m doľava v smere modrej šípky. Správne? Ukončenie žiadne, len pásovina? Alebo to riešiť až priamo na mieste meraním?
ukoncenie ziadne, len proste ta pasovina skonci v betone. Meranie bude iste OK, ak bude vsetko obalene betonom, tak odpor bude daleko nizsi ako pozaduje norma.
Vydra píše:2. Túto pásovinu, rovnako aj pred domom (modrá, na pravej strane obr.) tiež zaliať do betónu. Čiže všetka pásovina bude osadená v betóne. Buď v základe plota alebo zaliata betónom v samotnej ryhe. Prepoj so zelenou (zakrúžkované) spraviť preložením pásovín aspoň pol metra a stiahnuť dvoma svorkami?
ano, spravne to chapes
Vydra píše:3. Dokreslil som hnedou čiarou novú prípojku od plota – elektromer, k rozvádzaču (hnedý obdĺžnik). Tou istou trasou vediem aj pásovinu, zatiaľ ju mám vyvedenú pred rozvádzačom zo zeme. Tam bude aj EPS. Dúfam, že je to tak správne. A ešte jedna vec, nech to je úplné, žltá čiara je plynová prípojka.
Si si isty ze elektromer bude tam? Ak robis novu pripojku (ak dobre chapem) tak technicke podmienky urcia rozvodne zavody a na 99,9% budu pozadovat meranie v plote. Over si to. Ale na EPS je to v pohode poloha - proste musi byt niekde v dome, idealne zvnutra.
Vydra píše:4. Spoj spraviť tak, že dať povedzme pol metra gulatiny spolu s pásovinou súbežne, stiahnúť svorkami a potom gulatinu ohnúť do pravého uhla a ťahať zo zeme nahor? Tá zmršťovačka, myslíš bužírku, ktorá sa nahrieva alebo klasická páska?
presne tak, tu gulatinu pritiahnes a ohnes. Mne sa na izolaciu osvedcila teplom zmrstitelna buzirka z lepidlom - zatial som nic lepsie na to nenasiel co sa kvality a zivotnosti tyka.
Vydra píše:No a ešte tvar strechy. Je na dve vody, č.1 a č.2, č.3 je zmena sklonu. Pre predstavu - ako keby sa v streche v mieste prerušovanou čiarou „nastrihla“ a č.3 sa vyhla smerom nahor. Plocha je 220m.
Bleskozvod2.JPG
scan0001.jpg
na dany tvar strechy (nastastie jednoduchy) daj 4 zvody - do kazdeho rohu jeden. Blaskozvod potom pojde po hrebeni a potom popri kazdom konci strechy dole - pre predstavu ked sa na to pozres zhora, bude to ako velke H ktoreho konce idu na zemnic.
Mas tam dva kominy, tam bude potrebne umiestnit tycovy oddialeny zberac - na ochranu komina. Jeho vysku Ti takto z hlavy nenapisem, potreboval by som okotovane vykresy. Bleskozvod potom ale iste odporucam z AlMgSi materialu, je to sice o dake € drahsie, ale je to naveky a bez moznosti hrdzavenia (k comu FeZn na streche vzdy po par rokoch dospeje a potom to vypada strasne)
Este nezabudni na pripadne anteny ak planujes na strechu. Ja ak je moznost vzdy navrhujem dat antenny stoziar ku kominu a tym padom jednym tycovym zberacom chranim dve veci naraz.