bleskozvod okolo domu

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Wlado » Uto 15. Jan 2013 21:06:59

skupina VTZ E podľa vyhlášky: A
hladina ochrany LPL : II
jedná sa o dom 10x10 metrov dvoj podlažný (prízemie plus poschodie) a v protilaglých rohoch je bleskozvod zvedený do zeme a tieto body sú spojené pásovinou.
Obrázok užívateľa
Wlado
 
Príspevky: 412
Obrázky: 23
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 21:08:20
Bydlisko: DS
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 26 krat




Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Uto 15. Jan 2013 23:05:20

fuha, nechcem ho teda urazat, ale
pokial ma pamat neklame, tak hromozvodarske zaklinadlo je 10,10,15,20
tie cisla su normovana roztec zvodov pre pre LPS 1,2,3,4
Pre tvoj dom vychadza roztec zvodov cca 20m, pre LPS 2 to ale my byt 10m, takze kdesi je chyba.

RD sa klasicky, akna to nie je speci dovod, zaraduje do LPS 3, teda roztec zvodov 15m. To by Tebe ciste teoreticky vychadzali 3. Uznas ale sam ze pre ten tvar strechy by to bolo nesymetricke - tym padom menej ucinne. Preto by zvody mali byt 4 tak ako som pisal na zaciatku. A tym by si viac menjee chtiac nechctiac presiel do LPS 2 a konecne by mal aj tvoj revizak pravdu.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Wlado » Str 16. Jan 2013 8:49:25

no tak len dúfať, že ten kostol pomôže ako som písal pred tým, lebo fasáda dokončená :(
Obrázok užívateľa
Wlado
 
Príspevky: 412
Obrázky: 23
Registrovaný: Ned 28. Dec 2008 21:08:20
Bydlisko: DS
Dal súhlas: 31 krat
Dostal súhlas: 26 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Str 16. Jan 2013 9:19:49

tak tak :-)

nejde o to ze by to bolo uplne zle, napriklad starej norme by to vyhovelo. Ale ide o ten nesulad skutocny stav - revizna sprava - datum na reviznej sprave.
Keby nedajboh k niecomu doslo, moze to byt problem.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod artful » Str 23. Jan 2013 14:02:02

na 30m obvodu strechy treba jeden zvod.
Zvody som riesil v zakladovej spare pasovinou a a vsetko malo pod 2ohmi, ziadne kopanie, dokonale uzemnenie.
Obrázok užívateľa
artful
 
Príspevky: 14
Registrovaný: Str 23. Jan 2013 13:22:36
Bydlisko: Jaskový rad 79
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Str 23. Jan 2013 15:10:03

neviem opat odkial beries tu istotu, ale zjavne si normu ani nevidel, nie to este cital :-)
Tak prosim Ta nezavadaj ludi ktori sa to snazia riesit v ramci zakonov a predpisov.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod artful » Str 23. Jan 2013 15:20:33

je to pravidlo, ktore u nas priblizne plati.
Zvody musia byt ale minimalne dva.

STN EN 62305

http://www.oze.stuba.sk/wp-content/them ... #2.4.3.1.3
Obrázok užívateľa
artful
 
Príspevky: 14
Registrovaný: Str 23. Jan 2013 13:22:36
Bydlisko: Jaskový rad 79
Dal súhlas: 6 krat
Dostal súhlas: 0 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Str 23. Jan 2013 15:44:37

Subor noriem STN 62305 hovori jasne, 10,10,15,20m podla triedy, nic viac, nic menej.
30m je uz hodne par rokov prezitych.


Trieda LPS

Zvyčajné vzdialenosti (m)

PS:
pozri si lepsie ten odkaz co si sem dal, docitas sa tam presne to iste co som pisal :-)

S týmto príspevkom autora tienik súhlasil
artful
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Vydra » Pia 01. Feb 2013 19:08:55

U mňa tiež nebude možné spraviť uzavretý okruh z pásoviny. Na jednej strane domu je terasa z betónu, ktorá ide až tesne k susedovi. Takže s pásovinou sa cez ňu nedostanem. Tento rok chcem ale pokračovať s rekonštrukciou plotov. Pomôžem si, ak do základu plotu dám zemniacu pásovinu a nechám trčať zo zeme? Takto by som vedel spraviť dve protiľahlé, súbežné strany a neskôr to spojiť. Bude to mať nejaký význam k neskoršej realizácii bleskozvodu? Ak je to nezrozumiteľné, skúsim to nakresliť :oops:
Vydra
 
Príspevky: 207
Registrovaný: Ned 22. Feb 2009 20:36:35
Dal súhlas: 17 krat
Dostal súhlas: 34 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Pia 01. Feb 2013 19:43:04

Pre istotu daj obrazok. Nech nahodou nieco nepopletieme - to uz nebude potom opravitelne
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Pia 01. Feb 2013 19:49:23

Pre istotu daj obrazok. Nech nahodou nieco nepopletieme - to uz nebude potom opravitelne
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Vydra » Pia 01. Feb 2013 20:28:36



čierna: pôdorys domu, plus terasa zasahujúca až k susedovi
červená: ploty
zelená: pásovina uložená do základu plotov
modrá: pásovina, na pravej strane prepojenie tých z plotov, na ľavej strane ukončenie pri terase a a asi spojenie s tyčami

Prečítal som si teraz ešte raz celé vlákno o bleskozvode. Myslel som, že vedenie v zemi zvládnem sám a ostatné nechám na odborníkov, ale asi to celé dám navrhnúť niekomu, kto sa tomu rozumie, nejako som sa v tom úplne zamotal :?
Vydra
 
Príspevky: 207
Registrovaný: Ned 22. Feb 2009 20:36:35
Dal súhlas: 17 krat
Dostal súhlas: 34 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod tienik » Pia 01. Feb 2013 21:43:58

No neboj nic, ked to upravime presne na Tvoj dom, tak verim ze to zvladnes lepsie ako ked si zavolas elektrikara - lebo budes pri podstatnej operacii, teda pri betonovani. Elektrikar by ti len pospajal pasovinu.

Takze k veci:

Nakresleny zemnic je celkom OK, len ja by som tu cast pri terase potiahol este az k muriku a v ramci neho este tak cca 5m dozadu. To bude omnoho lepsie ako riesit tyce.

Cele to ma par klucovych bodov, ktore treba dodrzat:
1) pasovina v zakladoch murika musi byt na stojato a na 100% obalena betonom, tak aspon 5 cm nad dnom vykopu. Ziadne zasypanie strkom a podobne blaznovstva.
2) kriticke miesta z hladiska zivotnosti su tie vzajomne prepoje murik - murik. Ja by som na ne vykopal co nauzsiu drazku a opat ich ulozil cca 5 cm nad dno a zalial tak 10 cm betonu. Proste aby cely zemnic bol v rovnakom prostredi - v betone. Tym padom vylucime elektrochemicku koroziu.
3) Zo zemnica vytiahni zvod v kazdom rohu - minimalne (nepoznam tvar strechy) a 5 vyvod na EPS celeho objektu - dufam ze take cosi v instalacii mas, ak nie, dalsi pruser na riesenie :-)
4) vyvod zostroj tak, ze gulatinu od zemnica hore celu zaizolujes (ja pouzivam zmrstovacku) a to tak, ze izolacia bude zacinat uz v betone (idealne priamo od odbocenia zvodu zo zemnica) a koncit bude tak cca 0,5 m nad terenom.

no a budes mat zemnic ako vino :-)
Potom uz len neodflaknut bleskozvod
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod Vydra » Sob 02. Feb 2013 10:42:32

Čo ja by som dal za to, keby som aspoň raz v živote mohol robiť novostavbu a nie prerábku :)

Trošku som dokreslil obrázok.

1. Správne uloženie pásoviny by nemal byť problém, u mňa je skoro všetko svojpomoc, takže na to si dám pozor.

Ak som správne pochopil tú pásovinu pri terase (modrá), na ľavej strane obrázka, dokreslil som to, čiže som ju potiahol až k plotu a odtiaľ ju dám do základu plota a potiahnem ešte aspoň 5 m doľava v smere modrej šípky. Správne? Ukončenie žiadne, len pásovina? Alebo to riešiť až priamo na mieste meraním?

2. Túto pásovinu, rovnako aj pred domom (modrá, na pravej strane obr.) tiež zaliať do betónu. Čiže všetka pásovina bude osadená v betóne. Buď v základe plota alebo zaliata betónom v samotnej ryhe. Prepoj so zelenou (zakrúžkované) spraviť preložením pásovín aspoň pol metra a stiahnuť dvoma svorkami?

3. Dokreslil som hnedou čiarou novú prípojku od plota – elektromer, k rozvádzaču (hnedý obdĺžnik). Tou istou trasou vediem aj pásovinu, zatiaľ ju mám vyvedenú pred rozvádzačom zo zeme. Tam bude aj EPS. Dúfam, že je to tak správne. A ešte jedna vec, nech to je úplné, žltá čiara je plynová prípojka.

4. Spoj spraviť tak, že dať povedzme pol metra gulatiny spolu s pásovinou súbežne, stiahnúť svorkami a potom gulatinu ohnúť do pravého uhla a ťahať zo zeme nahor? Tá zmršťovačka, myslíš bužírku, ktorá sa nahrieva alebo klasická páska?

No a ešte tvar strechy. Je na dve vody, č.1 a č.2, č.3 je zmena sklonu. Pre predstavu - ako keby sa v streche v mieste prerušovanou čiarou „nastrihla“ a č.3 sa vyhla smerom nahor. Plocha je 220m.



Vydra
 
Príspevky: 207
Registrovaný: Ned 22. Feb 2009 20:36:35
Dal súhlas: 17 krat
Dostal súhlas: 34 krat

Re: bleskozvod okolo domu

Poslaťod MartinH » Sob 02. Feb 2013 11:38:23

Priznam sa, ze som sa trochu stratil v tych farbach a popisoch. :oops:

Vydra píše:modrá: pásovina, na pravej strane prepojenie tých z plotov, na ľavej strane ukončenie pri terase a a asi spojenie s tyčami


Tyče v zemi a železo v betóne sa nemajú používať súčasne. Iba ak by bolo všetko v nerezi. Tu je primárny zemnič v betóne, preto tyče už nie a všetko, čo vychádza z betónu von, treba zagumoasfaltovať alebo zabužírkovať, až kým železo nevyjde kúsok nad terén.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat