k+k píše:Z elektromernej skrinky ide 5 zilovy CYKY (!!! projekt aj logika vravia 4) do PL6 (garaz). Tam je PE a N vodic pripojeny na vlastne svorkovnice, ktore su ALE navzajom prepojene hrubym ZZ drotom (vraj zvysena ochrana doplnkovym pospajanim - skoro ma hodilo o zem, ked to dotycny elektrikar zahlasil). Cize pokus o TN-C-S je zruseny tym prepojom, revizna sprava ale vravi, ze v dome je TN-C-S.
Kecy o pospajani su na zaplakanie, ale preveril by som urcite druhy koniec kabla.
A) Pri privode v TN-C sustave bude modry pri elektromeri uplne nezapojeny, PEN je privedeny po zltozelenom a nasledne normalne rozdeleny v rozvadzaci na PE a N prave tym hrubym drotom a odtial dalej je TN-S. Zbytocne pripojenie modreho N je ten najmensi problem.
B) Pri privode v TN-S sustave je bod rozdelenia pri elektromeri a ak by bol aj riadne prizemneny, tak to meni situaciu. Ale to by bolo naozaj velke prekvapenie.
Ale vsetko ostatne popisovane je fakt zle.
k+k píše:Suma sumarum, treba to opravit takto:
1. Dotiahnut z elektromernej skrinky 4 zilovy CYKY do RD1 - 5 zilovy CYKY do garaze zrusit
2. V RD1 treba rozdelit PEN na PE a N a
* 3F pripojit na prepetovku B+C (3P+N), odtial do hlavneho vypinaca
* N pripojit na prepetovku B+C (3P+N), odtial na svorkovnicu N
* PE pripojit na zemnic a odtial na svorkovnicu PE
3. Do RD1 pridat hlavny vypinac (akosi tam nie je, je tam len zbytocny 3F istic)
4. PL6 napajat cez povodny CYKY5, v rozvadzaci ale neprepajat PE a N svorkovnice
5. RD2 - detto ako PL6
2. Pri bode rozdelenia sa na N nedava prepatovka
3. centralny istic alebo chranic moze byt aj vo funkcii hl. vypinaca. Ak je to chranic, tak typ s 100mA alebo 300mA.