amolnar píše:To MartinH: Ja sa snazim jedine utvrdit sa v tom najlepsom rieseni. Mam dojem, ze v klascikej zastavbe je lepsie nemat bleskozvod, ako riesit prepatie z priameho zasahu.
To tienik: ano, mate parvdu. Len sa mi nechce nabit na potencial par kV pri priamom zasahu bleskom.
Takze u mna bude EPS spojeny so zakladovym zemnicom!
Mozem vynechat zemniacu dosku/tyc pri elektromere, ak tam privediem uzemnenie od zakladov cez FeZn10 alebo pasovinu (cca. 8-10m)? Dakujem!
SOm rad ze sa hlada to najlepsie riesenie, ale v ramci elektriky odporucam brat ohlad aj na platnu legislativu a normy.
Takze ak smiem v tomto smere ako projektant poradit, tak:
1) V ramci zakladov vybudujte len jeden, ale kvalitny zakladovy zemnic, treba dbat na dobre spoje, ich dobre zaizolovanie a najme kvalitne obtecenie betonom (nie ako vidim nacastejsie pasik slahnuty na uplnom dne vykopu)
2) Urobte z neho minimalne 3 vyvody, 2 bleskozvod, 1 ekvipotencialova svorkovnica, pozor na izolaciu pri prechode beton-vzduch. Odporucam izolacny nater aspon 50+50 cm
3) Bleskozvod MUSI byt na dome instalovany a MUSI byt navrhnuty podla novej normy STN62305, to znamena ze anteny a podobne veci sa nepripajaju, ale umiestnuju do ochrannej zony bleskozvodu. (je to zlozita vec, takto popisat v skratke)
4) Treba zodpovedne navrhnut a instalovat prepatove ochrany. Minimalne do hlavneho rozvadzaca triedu B+C a potom k citlivesim vyvodom triedu D. Nezadbudnut ochrany na vsetky vstupy sieti (anteny, telefon, kablovka,......)
5) Uzemnenie elektromeroveho rozvadzaca sa da riesit pripojenim k zakladovemu zemnicu domu, ak to okolnosti dovolia (50m gulatiny napriklad asi tahat nikto nebude )
6) Nezabudnut na vsetko co treba pripojit k EPS. Ja osobne vzdy pripajam: bod rozdelenia PEN na PE a N, vstupy vsetkych kovovyh potrubi, vstu vody (aj ked je plastovy, da sa to riesit), doplnkove ochranne pospojovanie v ramci kupelni (vane, vodovodne baterie, atd.....) a to aj vtedy, ak je plastova - samozrejme vtedy len nechavam vyvod bez zapojenia, ale co ak casom.
To nabitie na par kV je vzdy, bez ohladu na to ci mate taky, alebo onaky bleskozvod. Proste uder blesku ako taky je tak velky, ze aj materialy ktore su inac dobrymi vodicmi maju zrazu na sebe x1000V ubytku napatia ( klasika ohmov zakon U=R*I, aj ked je R 0,01 ale I je napr 50000, napatie je uz riadne velke). Vzdy pri blizko udere blesku ziska vsetko naokolo nejaky potencial, otazka je len, ci to ma kde preskocit, ci existuje ten rozdiel potencialov.
Z toho vychadza aj funkcia EPS - vsetko na JEDNOM potenciali, jeho obsolutna hodnota nas nezaujma - ta nas neohrozi, dolezite je len, aby v mieste kde sa nachadzame navznikol ten rozdiel.
Tieto prepatove javy su vec narocna a zlozita, iste sa to neda vysvetlit len takto cez forum, ale verte mi, ze ked dodrzite tych 6 bodov, mozete potom kludne spavat.
100% ochrana nneexistuje, ale pravdepodobnost ze sa nieco udeje je potom velmi mala - nerad to pisem v ramci ludskych zivotov, ale po technickej stranke zanedbatelna.
PS: a hlavne nezabudnite, bleskozvod MUSI ist vzdy len do zeme, nikdy nie spat k "oblohe" takze ked vam firma vyrobi na kraji strechy peknu slucku na "odkvapkavanie vody" tak ich poslite rovnou ciarou prec. Vyboj o takej sile a napati ide totizto priamo do zeme, jeho nezaujma, ze daky kus zeleza ide zrazu do kopca, on tam proste preskoci najkratsou cestou a vy mate o jeden roh domu menej.