Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Str 18. Aug 2010 10:52:53

amolnar píše:To MartinH: Ja sa snazim jedine utvrdit sa v tom najlepsom rieseni. Mam dojem, ze v klascikej zastavbe je lepsie nemat bleskozvod, ako riesit prepatie z priameho zasahu.

To tienik: ano, mate parvdu. Len sa mi nechce nabit na potencial par kV pri priamom zasahu bleskom.

Takze u mna bude EPS spojeny so zakladovym zemnicom!
Mozem vynechat zemniacu dosku/tyc pri elektromere, ak tam privediem uzemnenie od zakladov cez FeZn10 alebo pasovinu (cca. 8-10m)? Dakujem!


SOm rad ze sa hlada to najlepsie riesenie, ale v ramci elektriky odporucam brat ohlad aj na platnu legislativu a normy.
Takze ak smiem v tomto smere ako projektant poradit, tak:

1) V ramci zakladov vybudujte len jeden, ale kvalitny zakladovy zemnic, treba dbat na dobre spoje, ich dobre zaizolovanie a najme kvalitne obtecenie betonom (nie ako vidim nacastejsie pasik slahnuty na uplnom dne vykopu)
2) Urobte z neho minimalne 3 vyvody, 2 bleskozvod, 1 ekvipotencialova svorkovnica, pozor na izolaciu pri prechode beton-vzduch. Odporucam izolacny nater aspon 50+50 cm
3) Bleskozvod MUSI byt na dome instalovany a MUSI byt navrhnuty podla novej normy STN62305, to znamena ze anteny a podobne veci sa nepripajaju, ale umiestnuju do ochrannej zony bleskozvodu. (je to zlozita vec, takto popisat v skratke)
4) Treba zodpovedne navrhnut a instalovat prepatove ochrany. Minimalne do hlavneho rozvadzaca triedu B+C a potom k citlivesim vyvodom triedu D. Nezadbudnut ochrany na vsetky vstupy sieti (anteny, telefon, kablovka,......)
5) Uzemnenie elektromeroveho rozvadzaca sa da riesit pripojenim k zakladovemu zemnicu domu, ak to okolnosti dovolia (50m gulatiny napriklad asi tahat nikto nebude :-))
6) Nezabudnut na vsetko co treba pripojit k EPS. Ja osobne vzdy pripajam: bod rozdelenia PEN na PE a N, vstupy vsetkych kovovyh potrubi, vstu vody (aj ked je plastovy, da sa to riesit), doplnkove ochranne pospojovanie v ramci kupelni (vane, vodovodne baterie, atd.....) a to aj vtedy, ak je plastova - samozrejme vtedy len nechavam vyvod bez zapojenia, ale co ak casom.

To nabitie na par kV je vzdy, bez ohladu na to ci mate taky, alebo onaky bleskozvod. Proste uder blesku ako taky je tak velky, ze aj materialy ktore su inac dobrymi vodicmi maju zrazu na sebe x1000V ubytku napatia ( klasika ohmov zakon U=R*I, aj ked je R 0,01 ale I je napr 50000, napatie je uz riadne velke). Vzdy pri blizko udere blesku ziska vsetko naokolo nejaky potencial, otazka je len, ci to ma kde preskocit, ci existuje ten rozdiel potencialov.
Z toho vychadza aj funkcia EPS - vsetko na JEDNOM potenciali, jeho obsolutna hodnota nas nezaujma - ta nas neohrozi, dolezite je len, aby v mieste kde sa nachadzame navznikol ten rozdiel.

Tieto prepatove javy su vec narocna a zlozita, iste sa to neda vysvetlit len takto cez forum, ale verte mi, ze ked dodrzite tych 6 bodov, mozete potom kludne spavat.
100% ochrana nneexistuje, ale pravdepodobnost ze sa nieco udeje je potom velmi mala - nerad to pisem v ramci ludskych zivotov, ale po technickej stranke zanedbatelna.

PS: a hlavne nezabudnite, bleskozvod MUSI ist vzdy len do zeme, nikdy nie spat k "oblohe" takze ked vam firma vyrobi na kraji strechy peknu slucku na "odkvapkavanie vody" tak ich poslite rovnou ciarou prec. Vyboj o takej sile a napati ide totizto priamo do zeme, jeho nezaujma, ze daky kus zeleza ide zrazu do kopca, on tam proste preskoci najkratsou cestou a vy mate o jeden roh domu menej.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat




Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod MiroM » Str 18. Aug 2010 12:15:53

tienik píše:Ach jaj, zas by sme potrebovali daku ucebnicu fyziky :-)

podme po poriadku:

a) spajat, ci nespajat? uvedomte si, ze to co nas ohrozuje (aj elektroniku) nie je samotne prepatie, ale rozdie potencialov dvoch miest. (vtak tiez sedi na vedeni 22 kV a nic sa nedeje, hoci je sucastou toho obvodu, ale rozdiel potencialov je rovny 0)
Takze inac vzate, majme obycajny dom, kde su sustavy bleskozvodu a uzemnenia PEN spojene. V okamihu zasahu tecie obrovsky prud bleskozvodom do zeme. Hoci odpor 8 mm gulatiny je 0,0nic, pri tom prude vznikne na okamih na nom napatie kludne niekolko 1000V. Ale kezdze vsetko je prepojene, tak tych x1000V je vtedy vsade, to znamena x1000V-x1000V=0 - nie je rozdiel potencialov, nema co nicit, nema co zabijat.
Ak chcete mat sustavy oddelene , tak tych 5m je minimum, ja osbne by som nesiel pod 10m Ale to nezanmena ze potom takyto zvod vediete po mure, kde na druhe strane, 30-40 cm daleko je zasuvka v nej vodic PEN. ISte mozete vytusit aky rozdiel potecialov bude tam, a ako sa vyrovnaju (ale pri tom by som nechcel byt:-))

b) firma DEHN - vyrabaju kvalitne vyrobky, aj ked mnohe z nich maju lacnejsie ekvivalenty. Ale laik iste nepochybi ked nakupi u nich - urcite bude mat postacujucu kvalitu.

c) http://www.kniska.eu je jeden zaujmavy projekt tvoreny dvoma panmi, ktori sa tejto problematike venuju viac ako hocikto iny v ramci asi aj celej europy, ja osbne si ich pracu nedovolim znevazovat, clovek tam najde mnoho uzitocneho. Ale samozrejme skusenosti a ohad odbornika pri projektovani instalacie to iste nenahradi - ale velmi pomoze.

d) antena na streche - ano, nepripaja sa k sustave, ale umiestnuje sa do ochranneho uhla bleskozodovej sustavy. AJ ta prepatovka sa tam potom dava a ma svoj vyznam. Ak niekto da len prepatovku a mysli si ze je to OK, tak ho ubezpecujem, ze prepatovku ktora zvladne priamy zasah este nevyrobili :-)


a) Preco pozeras na rozdiel potencialov medzi PEN a napatim, ktore sa vytvori pri prechode bleskoveho prudu na zvode, a nepozeras na rozdiel potencialu medzi PEN a fazovym vodicom? Co sa asi udeje s elektronikou, ked sa na PEN objavi niekolko kV oproti 230V na faze?

b)na kvalitu DEHN som nic nepisal, ptaria medzi spicku. Pisal som na snahu vsetko predimenzovavat a tym predrazovat. Bezne odporucania , dat na bezny dom 32 zvodov (obrazne povedane).

c)je to scasti aj reklamne citanicko

d)suhlas
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Str 18. Aug 2010 13:47:02

MiroM píše:
a) Preco pozeras na rozdiel potencialov medzi PEN a napatim, ktore sa vytvori pri prechode bleskoveho prudu na zvode, a nepozeras na rozdiel potencialu medzi PEN a fazovym vodicom? Co sa asi udeje s elektronikou, ked sa na PEN objavi niekolko kV oproti 230V na faze?

b)na kvalitu DEHN som nic nepisal, ptaria medzi spicku. Pisal som na snahu vsetko predimenzovavat a tym predrazovat. Bezne odporucania , dat na bezny dom 32 zvodov (obrazne povedane).

c)je to scasti aj reklamne citanicko

d)suhlas


k tomu a) uznavam, mal som to pisat trosku obsirnejsie. Samozrejme, predpokladam v dome spravne instalovane prepatove ochrany stupna B,C,D takze potencialovy rozdiel medzi vodicmi je technicky vyrieseny. Este doplnim, ze vsetko co som pisal plati pre blizke zasahy, alebo zasahy vedlajsimi vetvami blesku. Ak "schytate" plny zasah hlavnou vetvou, tak vacsinou idu vsetky teorie bokom a vysledok je otazny - aj nasvedomitejsie urobena ochrana kludne moze v takomto pripade zlyhat. Ale statisticky je to ovela mensia sanca, ako tie bezne prepetia a javy z blizkych uderov.

b) DEHN ber len ako vyrobcu, v tom su dobry, ale samotny bleskozvod z toho navrhne az projektant - ten musi vediet kolko zvodov a kde treba.

c) mas pravdu, ale ked vezmes mnozstvo informacii, fakt ze je to zdarma, mne ta reklama nevadi

PS: aj tak davam vacsinou prepatovky Saltek :-)
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod MiroM » Štv 19. Aug 2010 8:39:35

tienik píše:k tomu a) uznavam, mal som to pisat trosku obsirnejsie. Samozrejme, predpokladam v dome spravne instalovane prepatove ochrany stupna B,C,D takze potencialovy rozdiel medzi vodicmi je technicky vyrieseny. Este doplnim, ze vsetko co som pisal plati pre blizke zasahy, alebo zasahy vedlajsimi vetvami blesku. Ak "schytate" plny zasah hlavnou vetvou, tak vacsinou idu vsetky teorie bokom a vysledok je otazny - aj nasvedomitejsie urobena ochrana kludne moze v takomto pripade zlyhat. Ale statisticky je to ovela mensia sanca, ako tie bezne prepetia a javy z blizkych uderov.


Prepatovku mam samozrejme aj ja. Rozdiel je len v tom, ze u mna prepatovka moze prezit zasah blesku, ale v pripade ak je bleskozvod napojeny na EPS, tak po zasahu blesku je pravdebodobnost hraniciaca s istotou, ze mozes na prepatovke menit moduly.
Ked sa tak nad tym zamyslim, netvorili tu normu vyrobcovia prepatoviek?

A co pripad, ked dom nema prepatovku a je to prepojene? Co vtedy urobi ten obrovsky rozdiel potencialov medzi PEN a zivym vodicom? To sa nepytam, to su recnicke otazky ponechane bez odpovede. A nech sa nad tym kazdy zamysli(kto sa tomu rozumie). Ako je vseobecne zname, prepatovky nie su nejako oblubene medzi ludmi, ludia si povedia, ze vycalovat tolke peniaze, vsak predtym to nikto nedaval a bolo ok.
Obrázok užívateľa
MiroM
 
Príspevky: 3039
Registrovaný: Štv 20. Nov 2008 8:21:13
Dal súhlas: 58 krat
Dostal súhlas: 244 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Štv 19. Aug 2010 9:48:06

MiroM píše:
Prepatovku mam samozrejme aj ja. Rozdiel je len v tom, ze u mna prepatovka moze prezit zasah blesku, ale v pripade ak je bleskozvod napojeny na EPS, tak po zasahu blesku je pravdebodobnost hraniciaca s istotou, ze mozes na prepatovke menit moduly.
Ked sa tak nad tym zamyslim, netvorili tu normu vyrobcovia prepatoviek?

A co pripad, ked dom nema prepatovku a je to prepojene? Co vtedy urobi ten obrovsky rozdiel potencialov medzi PEN a zivym vodicom? To sa nepytam, to su recnicke otazky ponechane bez odpovede. A nech sa nad tym kazdy zamysli(kto sa tomu rozumie). Ako je vseobecne zname, prepatovky nie su nejako oblubene medzi ludmi, ludia si povedia, ze vycalovat tolke peniaze, vsak predtym to nikto nedaval a bolo ok.


Niet k tomu velmi co dodat, uvazujes spravnym smerom. Ta jedoducha matematika plati stale, takze bude to x1000V -230V = skoro x1000V. S tymi prepatovkami mas uplnu pravdu, ludia na ne hromzia, aj ked nevie preco. Drahe su, ale v pomere k celemu domu, v pomere k zivotom.... nech zvazi kazdy sam. A este jeden detail, podla novych noriem je povinne chanit kazdy objekt urceny na byvanie pre ucinkami prepatia - tam spadaju aj spominane prepatovky.
Ak budes po priamom zasahu blesku menit len moduly v prepatovke, tak to budes stastny clovek - tych par desiatok € oproti usetrenemu nebude znamenat nic. Ale pravdu ti poviem, ja som to este nikomu nemenil. Tieto nove prepatovky maju dost dobru zivotnost a tych nie velkych zasahov preziju peknu kopu. Ale samozrejme vzdy odporucam aby ludia po burke hodili okom do rozvodnice a pozreli ci su terciky OK. Prepatovky triedy D davam ako sucast zasuvky a maju aj cervenu LED - to sa snad neda prehliadnut kym to nie je za nabytkom.

Ono je to s elektrikou na stavbe ako z kazdou inou castou - mozes ju odflaknut, alebo spravit dobre. Ta odflaknuta sa ale iste v buducnosti rada "pripomenie" Ked vidim kolko ludi v pohode vycaluje za obkladacky a ine veci, ktore viac menej nemaju vplyv na bezpecnost celej rodiny strasne prachy a potom sa im vidi vela 1000€ za ochranu pre prepatim - tak mi je dost smutno. V principe pri prvom uspesnom zareagovani je cely system ochrany v pohode splateny.
Ano, volakedy to nebolo treba, ale to boli doma naviac tak motor chladnicky a elektronky v CB TV :-), aj to vacsinou ruske.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod MartinH » Štv 19. Aug 2010 14:09:38

MiroM píše:A co pripad, ked dom nema prepatovku a je to prepojene?


Aka cesta vedie k tomuto stavu? Cez projekt tazko. A bez projektu si laik nespravi ekvipotencialnu pripojnicu a prepojenie so zemnicom.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Štv 19. Aug 2010 14:45:57

MartinH píše:
MiroM píše:A co pripad, ked dom nema prepatovku a je to prepojene?


Aka cesta vedie k tomuto stavu? Cez projekt tazko. A bez projektu si laik nespravi ekvipotencialnu pripojnicu a prepojenie so zemnicom.


fakt spravna otazka :-)

Berte to tak, elektroinstalcia je v podstate vyhradene technicke zariadenie, podlieha reviziam atd... A tym padom by ju mala vyhotovit opravnena osoba - urcite nie laik.
V principe, asi ani rozvody plynu a pripojenie kotla si clovek nerobi sam a to je len inou variaciou rozvodov energii.

Raz sme na tuto temu zivo diskutovali - co by mal a co nemal urobit laik v ramci elektriky na stavbe svojpomocne (teda ak chce)
Zaver bol taky, ze maximalne natahat po konzultacii s elektrikarom, co to bude nasledne dokoncovat, prislusne kable. Ale vsetko ostatne by uz nasledne mala robit osoba s prislusnym paragrafom.
A tej by sa nikdy nemalo stat, ze na EPS a celkovo ochranu voci prepatiu zabudne.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod k+k » Pia 20. Aug 2010 9:09:35

MartinH píše:Aka cesta vedie k tomuto stavu? Cez projekt tazko. A bez projektu si laik nespravi ekvipotencialnu pripojnicu a prepojenie so zemnicom.

Bohuzial sme tento pripad. Projekt neriesi prepojenie EPS a zemnica (ani prepetovu ochranu), napriek tomu to elektrikar prepojil bez prepetovej ochrany bez akychkolvek namietok. Potrebujem to teda velmi rychlo doriesit do spravneho stavu.
Nasa situacia: Z elektromerovej krabice (6m od domu) ide privodny kabel do garaze, odtial do "hlavneho" rozvadzaca pri vstupnych dverach, ktory je prepojeny so zemnicom.
Otazka je, kam tu B+C ochranu zapojit ?
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Pia 20. Aug 2010 11:01:09

k+k píše:
MartinH píše:Aka cesta vedie k tomuto stavu? Cez projekt tazko. A bez projektu si laik nespravi ekvipotencialnu pripojnicu a prepojenie so zemnicom.

Bohuzial sme tento pripad. Projekt neriesi prepojenie EPS a zemnica (ani prepetovu ochranu), napriek tomu to elektrikar prepojil bez prepetovej ochrany bez akychkolvek namietok. Potrebujem to teda velmi rychlo doriesit do spravneho stavu.
Nasa situacia: Z elektromerovej krabice (6m od domu) ide privodny kabel do garaze, odtial do "hlavneho" rozvadzaca pri vstupnych dverach, ktory je prepojeny so zemnicom.
Otazka je, kam tu B+C ochranu zapojit ?


no, tak to bude fakt "kvalitny" projekt. Ste si isty ze je tam len tato chyba?

Na dialku sa projektovat neda, takze to neberte ako 100% info (to sa neda kym clovek nevidi vsetky podklady)
Ale obycajne sa B+C dava hned za hlavny vypinac "hlavneho" rozvadzaca budovy. Samozrejme, potom este treba osetrit citlive vyvody priamo na ich konci chranicom triedy D a hlavne dat pozor na zavlecenie prepatia z exterieru. To znamena, ze napriklady vyvod do zahrady ide zas cez prepatovku. popripade treba rozvadzac navrhnut tak, aby bolo poradie: privod - vyvody do exterieru - prepatovka - ostatne interne vyvody.

V dobrom by som odporucal dat taky projekt prehodnotit nezaujatemu elektrikarovi, ktory ale normy necital posledne este za minuleho rezimu :-) tam mozu byt este zakopane aj ine "miny" ktore laik neodhali.
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod MartinH » Pia 20. Aug 2010 11:04:32

k+k píše:Projekt neriesi prepojenie EPS a zemnica (ani prepetovu ochranu), napriek tomu to elektrikar prepojil bez prepetovej ochrany bez akychkolvek namietok. Potrebujem to teda velmi rychlo doriesit do spravneho stavu.
Nasa situacia: Z elektromerovej krabice (6m od domu) ide privodny kabel do garaze, odtial do "hlavneho" rozvadzaca pri vstupnych dverach, ktory je prepojeny so zemnicom.
Otazka je, kam tu B+C ochranu zapojit ?


V rozvadzaci smie pracovat len clovek s kvalifikaciou, pisem iba, co Vas caka.

Tato ochrana sa dava za hlavny vypinac do hlavneho rozvadzaca. Cely rozvadzac ma byt co najblizsie k EPS a ma byt umiestneny najlepsie na obvodovej stene, cize pri vstupe kabla do budovy. Ak je hlbsie v dome, odporuca sa viest privodny kabel v budove az po rozvadzac v uzemnenej kovovej rurke. Takeho blazna, co tam tu ruru naozaj dal, poznam len jedneho, sedi teraz u mna doma pri klavesnici.

Musite vybrat spavny typ (3 alebo 3+1) podla toho, ci mate privedeny PEN alebo PE a N.

Ochrana sa z jednej strany pripaja na pracovne vodice (to su fazy a N) a z druhej ide zlankovany hruby zltozeleny vodic (CYA 16 a viac) najkratsou a najrovnejsou moznou trasou z PEN resp. PE na prepatovku a odtial pokracuje na EPS. Ak treba, je ovela lepsie dat prepatovku hore nohami, ako robit slucky a zakruty s pripojovacim drotom.

Pracovne vodice sa pripajaju najlepsie tymto sposobom: zo strany privodu idu droty do prepatovky a z prepatovky dalej do rozvadzaca, t.j. ako keby cez svorku prechadzali a nie iba odniekial k nej odbocovali.

Dufam, ze som to napisal zrozumitelne.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod k+k » Pia 20. Aug 2010 12:32:43

MartinH píše:V rozvadzaci smie pracovat len clovek s kvalifikaciou, pisem iba, co Vas caka.

Diky za info. Sam to robit urcite nebudem (mam sice §21, elektriku na dome som sa ale nechal na pokoji). Len som chcel vediet, ako to ma byt spravne, aby som si mohol skontrolovat cloveka, co to bude robit. Povodnemu autorovi to samozrejme davat robit nebudem, takze musim zohnat niekoho lepsieho.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod k+k » Pia 20. Aug 2010 13:03:57

MartinH píše:Tato ochrana sa dava za hlavny vypinac do hlavneho rozvadzaca. Cely rozvadzac ma byt co najblizsie k EPS a ma byt umiestneny najlepsie na obvodovej stene

Este jedna otazka. V nasom pripade to teda dat do rozvazaca, ktory je uzemneny (v dome) alebo do toho, kam vstupuje kabel do domu (garaz) ? Dik.
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod tienik » Pia 20. Aug 2010 13:07:48

k+k píše:
MartinH píše:Tato ochrana sa dava za hlavny vypinac do hlavneho rozvadzaca. Cely rozvadzac ma byt co najblizsie k EPS a ma byt umiestneny najlepsie na obvodovej stene

Este jedna otazka. V nasom pripade to teda dat do rozvazaca, ktory je uzemneny (v dome) alebo do toho, kam vstupuje kabel do domu (garaz) ? Dik.


oficialne sa hovori ze prepatova ochrana ma byt co najblizise rozhraniu zon LPS. Prelozene pre ludi: daj to do prveho rozvadzaca v dome - aby si to osetril cim skor a netahal potencionalne nebezpecenstvo hore dole po dome
tienik
 
Príspevky: 2358
Registrovaný: Str 14. Júl 2010 21:26:49
Dal súhlas: 12 krat
Dostal súhlas: 270 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod k+k » Pia 20. Aug 2010 13:22:33

tienik píše:oficialne sa hovori ze prepatova ochrana ma byt co najblizise rozhraniu zon LPS. Prelozene pre ludi: daj to do prveho rozvadzaca v dome - aby si to osetril cim skor a netahal potencionalne nebezpecenstvo hore dole po dome

Cize prednost ma rozvadzac, ktory je prepojeny so zemnicom, teda ten co je v dome pri dverach (aj ked kabel z elektromerovej skrinky vstupuje ako prvy garaze). Chapem spravne ?
Obrázok užívateľa
k+k
 
Príspevky: 1184
Registrovaný: Uto 17. Feb 2009 21:31:42
Dal súhlas: 63 krat
Dostal súhlas: 81 krat

Re: Bleskozvod a prípojnica vyrovnania potenciálov

Poslaťod MartinH » Pia 20. Aug 2010 13:45:56

k+k píše:
MartinH píše:Tato ochrana sa dava za hlavny vypinac do hlavneho rozvadzaca. Cely rozvadzac ma byt co najblizsie k EPS a ma byt umiestneny najlepsie na obvodovej stene

Este jedna otazka. V nasom pripade to teda dat do rozvazaca, ktory je uzemneny (v dome) alebo do toho, kam vstupuje kabel do domu (garaz) ? Dik.


Z povodneho textu nebolo vobec jasne, ci v garazi je rozvadzac resp. co tam vlastne okrem kabla je.
ide privodny kabel do garaze, odtial do "hlavneho" rozvadzaca pri vstupnych dverach, ktory je prepojeny so zemnicom.


Moj nazor je, ze dostupnost uzemnenia je rozhodujuca pre funkciu B+C ochrany. Ale pre uplnost musim deklarovat, ze nie som projektant a moja kvalifikacia je mensia ako ma tienik.
Obrázok užívateľa
MartinH
 
Príspevky: 3951
Registrovaný: Ned 30. Nov 2008 20:02:01
Dal súhlas: 215 krat
Dostal súhlas: 333 krat




PredchádzajúciĎalší

Späť na Elektrina, slaboprúdova technika, osvetlenie

 


  • Súvisiace témy
    Odpovede
    Zobrazenia
    Posledný príspevok

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia

cron