Ach jaj, zas by sme potrebovali daku ucebnicu fyziky
podme po poriadku:
a) spajat, ci nespajat? uvedomte si, ze to co nas ohrozuje (aj elektroniku) nie je samotne prepatie, ale rozdie potencialov dvoch miest. (vtak tiez sedi na vedeni 22 kV a nic sa nedeje, hoci je sucastou toho obvodu, ale rozdiel potencialov je rovny 0)
Takze inac vzate, majme obycajny dom, kde su sustavy bleskozvodu a uzemnenia PEN spojene. V okamihu zasahu tecie obrovsky prud bleskozvodom do zeme. Hoci odpor 8 mm gulatiny je 0,0nic, pri tom prude vznikne na okamih na nom napatie kludne niekolko 1000V. Ale kezdze vsetko je prepojene, tak tych x1000V je vtedy vsade, to znamena x1000V-x1000V=0 - nie je rozdiel potencialov, nema co nicit, nema co zabijat.
Ak chcete mat sustavy oddelene , tak tych 5m je minimum, ja osbne by som nesiel pod 10m Ale to nezanmena ze potom takyto zvod vediete po mure, kde na druhe strane, 30-40 cm daleko je zasuvka v nej vodic PEN. ISte mozete vytusit aky rozdiel potecialov bude tam, a ako sa vyrovnaju (ale pri tom by som nechcel byt:-))
b) firma DEHN - vyrabaju kvalitne vyrobky, aj ked mnohe z nich maju lacnejsie ekvivalenty. Ale laik iste nepochybi ked nakupi u nich - urcite bude mat postacujucu kvalitu.
c)
www.kniska.eu je jeden zaujmavy projekt tvoreny dvoma panmi, ktori sa tejto problematike venuju viac ako hocikto iny v ramci asi aj celej europy, ja osbne si ich pracu nedovolim znevazovat, clovek tam najde mnoho uzitocneho. Ale samozrejme skusenosti a ohad odbornika pri projektovani instalacie to iste nenahradi - ale velmi pomoze.
d) antena na streche - ano, nepripaja sa k sustave, ale umiestnuje sa do ochranneho uhla bleskozodovej sustavy. AJ ta prepatovka sa tam potom dava a ma svoj vyznam. Ak niekto da len prepatovku a mysli si ze je to OK, tak ho ubezpecujem, ze prepatovku ktora zvladne priamy zasah este nevyrobili